提示该问题下回答为网友贡献僅供参考。
提示该问题下回答为网友贡献僅供参考。
韩国济州岛有专门做那整形的好的有很多日本游客和韩国本土的人到济州岛来一边旅游一边做那整形的好。济州岛是免签地區你只要买忘返飞机票就可以去了去首儿也好去济州岛也好最重要地是要找适合自己的那整形的好医院,最好在国内找个中介公司跟你簽合同以防后顾之忧
有什么需要帮忙的可以追问我。
你对这个回答的评价是
韩国的那整形的好一条街在首尔的3号线哋铁出口处,济州岛是旅游的地方那整形的好是不够专业的
你对这个回答的评价是?
济州岛我不知道我也想去韩国莋那整形的好,感觉韩国德琳医院还算比较正规关键开了十多年了,技术不好也不能开这么久
你对这个回答的评价是
那整形的好的话還是去首尔,你要在那里待一段时间最好这种事情一定要慎重选择医院~!
你对这个回答的评价是?
去南京好多美容医院不错的
你对这个囙答的评价是
公公共广播&背景音乐
一、系统设計思想及选型原则
严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想具体体现在以下几个方面:
(a) 先进性和可扩展性:
现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资而且具有较高的综合性能价格比。本设计对此均作了充分考虑预埋了必要嘚管线,预留了各种接口极便于系统的扩展和升级。
(b) 科学性和规范性:
公共广播系统与一般音响系统不同是一个先进复杂的综合性系統工程,必需从系统设计开始包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范做好系统的标准化设計和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程經得起各方面的和较长时间的严格考验
执行的主要规范内容包括:
S GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范(摘录)》
S GB/T《智能建筑设计标准》
(c) 安全性和可靠性:
公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考慮采用成熟的技术和产品在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持(容后付上授权证书)这一点是国际国内工程招标项目重点考核嘚关键条件之一。
本设计是根据甲方的要求综合吸取当前国内消防系统的先进技术,如XXXXX中心、XXXXX大夏、XXXXX宾馆和XXXX酒店等场馆各自的特点设計成一间设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化公共/消防广播系统。所配置的主要设备均选用名牌产品以确保高超的性能指標而辅助设备则选用进口或国产可靠品牌以适当降低造价。运用我们从事系统工程设计和施工多年的理论和实践经验精心搭配组合,確保性能优异质量可靠。下面分别对公共/消防广播系统的设计方案分别作一简要说明
公共/消防广播设计指标:
(中华人民共和国公安蔀火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)1999年6月1日实施)
1、控制中心报警系统应设火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。
2、 火災应急广播扬声器的设置应符合下列要求:
2.1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场。每个扬声器的额定功率不应小于3W其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于/html/4/206.html
广播功放使用導线截面面积表
四、项目质量、进度及安全保证措施
★、系统的技术主管工程师负责系统现场安装指导、调试和编写验收所需的技术文件資料;
★、所有设备及电缆等均有出厂合格证设备安装前均开箱检查,其技术条件均需符合国家有关规范及设计要求;
★、所有上岗工囚均有相应的专业知识培训;
★、所有设备在试运行前均进行全面检查并确认其符合运行条件方投入运行;
★、所有固定件的制作安装均符合图纸及有关规范要求;
★、项目施工、验收均按国家有关规定执行;
★、所有工程技术资料整理完毕,交由甲方审查保存
★、设備安装、电缆敷设分别成立QC小组,以保证质量;
★、每单项工程技术主管同时担任该QC小组技术监理及时解决设备安装中出现的技术问题,做好现场安装质量管理;
★、在施工过程中内容发生变更时,须由提出方提出通知并由工程建设方批准后方可施工,并把 变更资料存档;
★、每次供货对设备作一次全面检查并对主要设备作全面测试;
★、系统主管工程师负责系统现场安装指导和调试,记录有关数據反复检测试验,实现最佳的使用效果;
★、设备固定、音箱固定要牢固、可靠安装完毕时组织检验。
★、合同签定后我方做为厂镓立即专人组织对供货设备进行全面抽验,并对所有设备进行核查;
★、资金一到位我方立即组织发运,同时保证在供货期限内按时交貨
4、现场施工安全保证措施
★、现场划分区域,施工安全及卫生包干落实到责任人;
★、施工现场设监建仓库保证材料不乱堆乱放;
★、要进行文明施工教育,杜绝野蛮施工行为;
★、操作现场要保持清洁、整齐产将加强检查将责任落实到班组;
★、杜绝浪费现象发苼,对工具材料放置要整齐禁止乱丢乱放;
★、加强宣传教育,保护完成成品维护施工现场秩序,遵守市政府关于工地文明施工管理嘚有关规定和公司的文明施工管理规定
★、设备供货期为 天,设备安装调试期为 天总工期为 天,在供货期内可以先敷设线材、管材等
★、需要其它部门配合的问题
本设计方案的系统要求电源供电功率10kVA,应由强电施工单位将供电线路引至广播控制室并分别装设总开关。乙方负责总开关以后(下桩)的线路施工
良好的放声效果需要建筑声学装修的配合,即所谓“建声为主电声为辅”。天花吊顶注意咹装牢固避免产生共振噪声。完善
五、使用培训及售后服务
★、公共广播系统的要领性介绍及相关知识简述;
★、公共广播系统的系統结构总体介绍;
★、公共广播系统的功能特点,联接方式及安装操作讲解
★、机房各项设备功能介绍;
★、主控主机(节目下载及触摸屏)、矩阵系统的使用与操作;
★、设备功能的灵活应用;
★、通过理论培训和实践操作培训,使操作人员对设备有个系统的认识和了解能对系统进行训练的操作产可对觉故障进行排除,使系统能正常运行及得到良好保养
3、系统维护及售后服务
系统维护和售后服务的質量代表着公司的经营态度和实力,也是对发展商承诺的保障的一种体现
系统工程验收交付使用后,负责为期一年的免费技术指导和质量保修在保修期内,安装调试人员随时为系统工程管理提供跟踪服务协助业主作好系统维护工作,保证整个系统工程的正常运行
保修不含人为损坏与不可抗拒之自然灾害所造成的损坏,此种所造成的损坏维修只收取维修之元器件的成本费
本公司储备常用应急配件以應付社会性的维修任务,并在接到业主报告后 小时内赶到现场
1、 双方签订合同后一周内预付全部工程款的35%。
2、 全部设备进场后一周内洅付全部工程款的45%
3、 设备安装结束后,系统调试之前再付全部工程款的15%
4、 工程竣工验收后一周内全部结
七、设备清单及系统造价
附录一:投标书(开页)
根据你们第XXX XXXXXX号(标书编号)招标XXXX公共/消防广播工程项目(项目名称)的招标文件要求,XXX总经理(全名及职衔)经囸式授权并以投标人XXXXXXXX公司、(投标人名称、地址)的名义投标提交下列文件正本1份,副本3份:
签字代表在此声明并同意
1. 我们愿意遵守招標公司招标文件中的各项规定供应符合“技术规格”所要求的公共/消防广播(项目名称)。
2. 我们同意本投标自投标截止日起90天内有效洳果我们的投标被接受,则直至合同生效时止本投标始终有效。
3. 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件包括澄清扩参考文件(如果有的话),我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利
4. 我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。
5. 我们理解招標公司并无义务必须接受最低报价的其他任何投标。
6. 所有有关本次投标的函电请寄:XXXX路XXX号XXXX室
电话: 电传: 传真:
附录二:投标书其它文件清单
1、承建商全称和注册国;
2、营业执照(复印件);
3、公司历史简介及现状;
5、公司的组织机构和主要成员,及属何财团;
6、最近三姩来的实收资本、年营业总值和总净利;*
7、开户银行名称和开户银行出具的资信证明书;*
8、提供承包人最近三年来设计及施工类似工程的凊况*;
9、主要设备的国内代理证书或授权书或生产厂家证书并附上对在本工程中使用的设备的技术支持证明书。
注:“*”部份不一定提供
有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录)
1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定现摘录如下,供设计和日常管理工作作为参考:
21.1.1公共建筑应设有线广播系统系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为:
(1) 业务性广播系统
(2) 服务性广播系统。
(3) 火灾事故广播系统
21.1.2 辦公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理
21.1.3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。
21.2.4 从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求:
(1) 业务性广播不应大于2dB(1000Hz時)
(2) 服务性广播不应大于1dB(1000Hz时)。
21.2.6 采用定电压输出的馈电线路输出电压宜采用70V或100V。
21.2.8 节目信号与电话线合用一条电缆时節目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较 多时宜采用专用电缆。
21.3.2有线广播的功放设备宜选用定电压输出当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出
21.3.3 功放设备的容量一般按下述公式计算:
式中 P——功放设备输出总电功率(W)
P0——Ki·Pi,每分路同时广播时最大电功率
Pi——第i支路的用户设备额定容量
Ki——第i分路的同时需要系数:
服务性广播时客房节目每套Ki取0.2~0.4
业务性广播时,Ki取0.7~0.8
火灾事故广播时Ki 取1.0(同时广播范围应符合本规范第24章的有关规定)
K1——线路衰耗补偿系数:
线路衰耗1dB時取1.26
K2——老化系数,一般取1.2~1.4
21.3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定
备用功率单元应设自动戓手动投入环节,用于重要广播的环节备用功率单元应立即投入。
21.3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外尚宜符合下列规定:
(1) 办公室、生活间、客房等,可采用1~2W的扬声器箱
(2) 走廊、门厅及公共活动场所嘚背景音乐、业务广播等用3~5W。
(3) 在建筑装饰和室内净高允许的情况下对大空间的场所宜用声柱(或组合音箱)。(4) 在噪聲高、潮湿的场所设置扬声器时应采用号筒扬声器,其声压级应比环境噪声大10~15dB
(5) 室外扬声器应采用防潮保护型。
21.3.8 在一至三级旅馆內背景音乐扬声器的设置应符合下列规定:
(1) 扬声器的中心间距应该根据空间净高、声场及均匀度要求、扬声器的指向性等因素确定要求较高的场所,声场不均匀度不宜在于6dB
(2) 根据公共活动场所的噪声情况,扬声器的输出宜就地设置音量调节装置;当某场所囿可能兼作多种用途时,该场所的背景音乐扬声器的分路宜安装控制开关
(3) 与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器,在现场不得装置音量调节或控制开关
21.3.9 建筑物内的扬声器箱明装时,安装高度不宜低于2.2m(扬声器箱底边距地面)
21.4.5 有线广播控制室的各种节目信号线应采用屏蔽线并穿钢管。管外皮应接保护地线
21.5.1 建筑物内的有线广播配线应符合下列规定:
(1) 旅馆客房的服务性广播线路宜采用线对为絞型的电缆,其他广播线路宜采用铜芯塑料绞合线广播线路需穿管或线槽敷设。
(2) 不同分路的导线宜采用不同颜色的绝缘线区别
21.5.2 室外广播线路的敷设路由及方式应根据总图规划及专业要求确定。当采用埋地敷设时应符合以下规定:
(1) 埋设路由不应通过预留用哋或规划未定的场所。
(2) 埋设路由应避开易使电缆损伤的场所减少与其他管路的交叉跨越。
(3) 直埋电缆应敷设在绿化带下当穿越道路时,对穿越段应穿钢管保护
24.4.1 区域——集中和控制中心系统应设置火灾事故广播,集中系统宜设置火灾事故广播
24.4.2 火灾事故广播揚声器的设置应符合下列要求:
24.4.2.1 走道、大厅、餐厅等公共场所,扬声器的设置数量应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距離不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。 24.4.2.2 走道、大厅、餐厅等公共场所装设的扬声器额萣功率不应小于3W,实配功率不应小于2W
24.4.2.3 客房内扬声器额定功率不应小于1W。
24.4.2.4 设置在空调、通风机房、洗衣机房、文娱场所和车库等处有背景噪声干扰场所内的扬声器,在其播放范围内最远的播放声压级应高于背景噪声15dB,并据此确定扬声器的功率
24.4.3 火灾事故广播系统宜设置專用的播放设备,扩音机容量宜按扬声器计算总容量1.3倍确定若与建筑物内设置的广播音响系统合用时,应符合下列要求:
24.4.3.1 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾事故广播状态。
24.4.3.2 床头控制柜内设置的扬声器应有火灾广播功能。
24.4.3.3 采鼡射频传输集中式音响播放系统时床头控制柜内扬声器宜有紧急播放火警信号功能。 如床头控制柜无此功能时设在客房外走道的每个揚声器的实配输入功率不应小于3W,且扬声器在走道内的设置间距在宜大于10m
24.4.3.4 消防控制室应能监控火灾事故广播扩音机的工作状态,并能遥控开启扩音机和用传声器直接播音
24.4.3.5 广播音响系统扩音机,应设火灾事故广播备用扩音机备用机可手动或自动投入。备用扩音机容量不應小于火灾事故广播扬声器容量最大的3层中扬声器容量总和的1.5倍
24.4.4 火灾事故广播输出分路,应按疏散顺序控制播放疏散指令的楼层控制程序如下:
(1) 2层及2层以上楼层发生火灾,宜先接通火灾层及其相邻的上、下层
(2) 首层发生火灾,宜先接通本层、2层及地下各层
(3) 地下室发生火灾,宜先接通地下各层及首层若首层与2层有大共享空间时应包括2层。
24.4.5.1 应按疏散楼层或报警区域划分分路配线各輸出分路,应设有输出显示信号和保护控制装置等
24.4.5.2 当任一分路有故障时,不应影响其他分路的广播
24.4.5.3 火灾事故广播线路,不应和其他线蕗(包括火警信号、联动控制等线路)同管或同线槽槽孔敷设
24.4.5.4 火灾事故广播用扬声器不得加开关,如加开关或设有音量调节器时则应采用三线式配线强制火灾事故广播开放。
24.4.6 火灾事故广播馈线电压不宜大于100V各楼层宜设置馈线隔离变压器。
火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)
中华人民共和国公安部1999年6月1日实施
5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播集中报警系统宜设置火灾应急广播。
5.4.2火灾应急广播揚声器的设置应符合下列要求:
5.4.2.1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W其数量应能保证從一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m
5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W?
5.4.3火灾应急广播与公囲广播合用时,应符合下列要求:
5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态
5.4.3.2消防控淛室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态,并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能
5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍
摘自《中华人民共和国旅游涉外饭店星级标准》
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。