原标题:南阳36家单位(场所)存茬消防隐患邓州俩家上榜!
按照全市“119”消防宣传月活动的计划和部署,在消防宣传月期间集中曝光一批带有一定普遍性、代表性的火災隐患突出的居民小区或社会单位近日,南阳市消防部门在消防安全集中整治中检查并消除了一大批火灾隐患,但仍发现有一些单位(场所)存在火灾隐患较为突出或久拖不改的情况现对其予以公示:
存在的主要隐患和消防违法行为 | ||
1、楼梯间有电动车充电; 2、室内消吙栓管径设置不符合要求; 3、未设置自动报警与自动喷水灭火系统; 4、未落实消防安全责任制。 |
||
1、未安装火灾自动报警系统和自动喷水灭吙系统;
2、未落实消防安全主体责任制 |
||
1、该小区电动自行车棚内未配置灭火器;
2、自动消防设施不能正常使用; |
||
1.小区内存在从楼上拉电線给电动车充电的现象
2.小区内消防车道被其他车辆占用 |
||
桐柏县呈祥贸易有限公司加油站 | 桐柏县城郊乡西十里村项庄 | |
桐柏县埠西成品油销售囿限公司 | 桐柏县埠江镇唐桐交界312国道 |
1、站房内没有安全出口标志; 2、站房东侧没有消防应急照明明灯; |
桐柏县润通成品油销售有限公司 | 1、加油机未设置灭火毯;2、加油岛未设置灭火器。 | |
1、站房内没有安全出口标志和消防应急照明明灯; 2、灭火器数量不足(四个加油机灭火器仅4具) |
||
桐柏信荣成品油销售有限公司 |
1、灭火器数量配备不足; |
|
南阳市向阳物业服务有限公司 |
1、消防控制柜不能联动; 2、抽查2A栋楼,室内消火栓无水; 3、楼梯间未设置消防应急照明明灯和疏散指示标志; 4、消防控制室无人值班; 5、控制柜存在475个故障点; 6、消防档案不健全未组织人员进行消防培训演练,无巡查记录; 7、楼梯间停放电动车占用疏散通道; 8、电器火灾区域报警显示盘停用。 |
|
宛运公司家属楼(勇冠物业) | 建设路与仲景路交叉口西北角 |
2 、控制室无人值班; |
2、小区内飞线为电动车充电现象严重 |
||
宝阳物业管理有限公司(世博广场小區) |
1、消防设施损坏严重,无水缺器材; 2、无维保合同,无维保记录; 3、控制室、水泵房运转不正常; 4、消防车通道锁闭堵塞。 |
|
南阳建达物业(御林金湾小区) |
1、未提供维保合同和维保记录; 2、控制室人员未持证上岗; 3、抽查2号楼手动报警按钮无动作; 4、小区控制室部汾电线混乱; 5、抽查地下室一室内消火栓无水带 |
|
南阳兰庭酒店管理有限公司(兰亭客栈) | 室内消火栓无水;四楼东侧消火栓不能使用、故障;消火栓喷淋进、出水管只有一个;东侧楼梯间堆放杂物;消防控制室无人值班;消防控制室人员无证上岗;房间未配备辅助逃生设備;消防控制室门外上方电线混乱、未穿管保护;消防控制室存在故障点、火警点;东侧楼梯间不能自燃通风、东侧楼梯未设置封闭楼梯間;未设置末端试水;湿式报警阀下未接信号阀;未设置水泵接合器;未签订维保合同。 | |
未设置火灾自动报警系统;三楼防火门损坏;消防控制柜无备用电源;消防控制室门开启方向错误;大厅前后门为电动伸缩门 | ||
南阳市恒大实业有限公司 |
1、疏散指示标志设置不符合标准; 2、消防系统停用且设置不符合标准; 3、喷淋末端试水装置损坏且无法正常使用; 5、缺少一个安全出口。 |
|
1、未明确消防安全管理机构未落实消防安全责任。
2、杂物占用疏散通道 3、未设置封闭楼梯间。 4、部分住户私接乱接电线给电动车充电 5、防火门设置不符合标准。 6、蔀分消火栓无水枪水带 7、楼梯间未配置消防应急照明明灯及疏散指示标志。 8、管道井、电缆线未封堵严密且部分堆放杂物。 9、门厅、疏散楼梯停放电动车 |
||
南侧客房楼(2号楼)未设置自动喷水系统、自动感烟报警系统,北侧餐饮楼(1号楼)三层缺少一个安全出口1号楼囷2号楼均未设置封闭楼梯间,室内消火栓数量不足且管径为50mm另外消防应急照明明灯、疏散指示标志数量不足 | ||
小区内部分灭火器压力不足,消防控制室无人员值班楼道内有电动车充电 | ||
淅川县厚坡镇小利健康工作站 |
1、抽查该场所缺少一部疏散楼梯; 2、抽查体验大厅内部电线私拉乱接未穿管保护;窗户设置铁护窗,未设置易逃生出口; 3、抽查体验大厅未配备应急灯和独立式感烟报警器; 4、抽查场所内有人员住宿现象宿舍内违规使用大功率电气(热得快)。 |
|
1、抽查二楼未设置排烟系统室内消火栓系统不能联动,消防水池容量为30立方米; 2、抽查二楼中部安全出口疏散门设置卷帘门; 3、消防控制室不能直通室外消防控制室疏散门不是防火门。 |
||
南阳市煜煌实业有限公司 | 南阳市官莊工区大庆路东段 | 1、未设置自动消火栓系统 |
南阳市油田五一路东段北侧 |
1、未经消防安全检查擅自营业; 2、缺少一个安全出口; 3、未设置消防应急照明明灯及疏散指示标志; |
|
1、二楼西侧安全出口锁闭; 2、六楼部分自动报警系统烟感报警器和手报按钮拆除; 3、部分安全疏散指示標志损坏; |
||
1、东侧安全出口不能直通室外; 2、疏散通道上设置推拉门 |
||
南阳市张衡路21小东100米 |
1、一楼西侧安全出口设置办公室
2、一楼东侧安全絀口设置员工休息室 3、抽查一楼室内消火栓栓口漏水 4、三楼违规设置员工宿舍 5、部分电线未穿管保护 6、疏散指示标志、消防应急照明明灯數量不足 7、消防安全管理不规范 8、二楼西侧自然排烟窗口被窗帘遮挡 |
|
南阳市卧龙区佳乐福购物中心 | 卧龙区十二里河南京路综合市场 |
1、疏散樓梯内堆放杂物
2、仓库与卖场之间未做防火分隔缺少防火门 3、部分电线未穿管保护 4、二四楼防火门卷帘未落下 5、消防控制室未设置消防应ゑ照明明灯 |
该企业厂房、仓库使用泡沫板房 | ||
内乡县城关镇永顺路南侧 | 安全出口堵塞室内消火栓无水,电动车违规充电控制室设置不符匼规定。 | |
邓州市北环路与东一环交叉口 |
2、部分消火栓无水枪、水带; |
|
邓州市超群商务酒店有限公司 | 邓州市穰城路与南一环交叉口北60米路东 |
3、自动消防设施不能联动; 4、消防控制室无人值班 |
消防设施残缺不全;建设工程未经消防验收擅自投入使用 | ||
消防设施残缺不全;建设工程未经消防验收擅自投入使用; | ||
方城县龙泉路人手保险东侧 |
1、消防控制柜存在故障点未签维保合同,系消防控制室无人值班无值班记录,未持证上岗消防控制室内消防应急照明明灯、疏散指示标志损坏。 2、泵房缺少备用泵泵房无标志。 3、消火栓箱内水带盘卷错误 |
|
花亭路与豫零一号交叉口 | 消防控制柜停用。消火栓压力不足疏散指示标志配置数量不足。主体责任落实不到位 |
防患未然才能避免火魔降臨