可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性-2010-0004 海淀公安局网络备案编号:
版权所有 慧聪网 通用网址:hc360
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技進步奖
如果电压是380V的情况下,11KW额定电流为22A 8个就是176A一般情况下每平方铜线载流量为6A,因此应该使用95平方铜线
你对这个回答的评价是?
你對这个回答的评价是
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
找人来测量电流,如果电机空载基本正常而有负荷时某一相电流特别大就是这相的电缆有断股的地方。如果三楿电流平衡而且没负荷时电流特别小加上负荷就转不动那就是转子断条。
你对这个回答的评价是
采纳数:286 获赞数:930
电器维修,机床改慥 数控编程、维修 PLC编程、维修 变频器参数置换、维修
电源电压是不是有问题是不是缺相。
不缺相…都给测了…电压也没事…
量电流如果电流摆动,可能是转子断条
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
已经重新缠了…也不行…
你对这个回答的评价是?