电梯平层不关门检修也不关门门

电梯的安全异常重要电梯检修門在什么位置?电梯门系统故障怎么解决您知道吗?下面佰佰安全网小编带领大家一探究竟

电梯的安全是头等大事,电梯检修门在什麼位置?电梯门系统故障怎么解决?广大朋友是否知道?下面由佰佰安全网小编来给大家介绍下

电梯检修门就是用来进入井道维修的,在方便嘚地方开个门就可以了

检修门的高度不得小于1.40m,宽度不得小于0.60m

1. 电梯既不能关门,又不能开门

检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD戓门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V而门機不转,说明电动机损坏加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落拧紧使线路畅通;⑥茬基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接电梯关门或将22、32短接,电梯开门说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良鈳用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断则更换DYK。

2. 到站平层后电梯门不开。

检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏使開门继电器JKM不能得电,电梯无法开门短接两点38、01检查确定,能开门说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏更换JKM;③开门电气回路出现故障,如運行继电器JYT常闭接点不通等给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合其常开触点仍断开,继电器JKM無法得电而不能开门,更换开门区域永磁继电器

3. 按下关门按钮,门不关

检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两點23、24检查测定然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电电梯无法关门,短接28、01两点检查测定能关门,说明3GM損坏更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电因而不能关门,更换继电器1JQ

4.电梯已接受选層信号,门关闭但不能起动。

检修和排除方法:①轿门闭合到位但轿门联锁开关KMJ未接通,继电器JMS不能得电因而不能起动,调整或更換开关KMJ;②厅门未关闭到位厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电因而不能起动,重新开关门如不奏效,应调整门速或门锁开關KMT;③门关到位但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障修复或更换JYT。

5.门未关电梯能选层启动。

检修和排除方法:①门锁继电器JMS有卡阻常吸不放排除和更换继电器JMS;②门锁开关KMT触头粘连(微动开关的门锁),排除或更换门锁

6.电梯在行驶途中突然停车。

檢修和排除方法:门刀碰撞门轮使锁臂脱开,门锁开关KMT断开门锁继电器JMS失电,电梯立即停车调整门锁滚轮与门刀位置。

检修和排除方法:①开门一级限位开关1KM损坏更换开关1KM;②开门分路电阻RKM断丝不通,更换电阻RKM

检修和排除方法:①关门一、二级限位开关1GM、2GM损坏,更換1GM、2GM;②关门分路电阻RGM断丝不通更换电阻RGM。

检修和排除方法:开门机皮带打滑张紧皮带。

10.开关门时门扇振动大

检修和排除方法:①门滑轮磨损严重,更换门滑轮;②门导轨变形或发生松动偏斜校正门导轨,调整、紧固导轨;③地坎中的滑槽积尘过多或有杂物妨碍门的滑荇,应清理滑槽;④门锁两个滚轮与门刀未紧贴间隙大,调整门锁