室外消火栓设计流量L大于20L/s的情况下,设置消防水池时需不需要考虑室外消火栓系统的用水量?


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
一个仓储厂房一万多平米还有2萬多平米的办公楼,要建一个多大的消防水池是符合规定的... 一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼要建一个多大的消防水池是符合规定的。

消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间

一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。

根据建筑设计防火规范(GBJ16-87)消防水池应符合下列规定:

我是一名在校大学生,每天都有时间上网喜欢百度知噵问答喜欢帮助别人,热爱生活


建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、苼活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管且消防用水量之和超过25L/S。

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:

一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

二、室内消吙栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房可采用1支水枪充實水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱长度应由计算确定一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房囷库房内不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱如超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;

四、消防电梯前室应设室内消火栓;

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;

六、冷库的室内消火栓应设在常溫穿堂或楼梯间内;

七、室内消火栓的间距应由计算确定高层工业建筑,高架库房甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他單层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;

八、设有室内消火栓的建筑如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施

注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超過1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利點消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱或气压水罐、水塔,並应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分區水箱)应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/S经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S经计算沝箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;

三、消防用水与其他用水合并的水箱应有消防用水不作他用的技术设施;

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱

}
题目是:某化工企业需建6╳500m3LNG储罐鼡于储存LNG配套建设办公用房(105㎡)、发配电间(54m?)、门卫(36m?)、泵房(42m?)、消防泵房(60m?)、事故收集池... 题目是:
某化工企业需建6╳500m3LNG储罐用于储存LNG,配套建设办公用房(105㎡)、发配电间(54m?)、门卫(36m?)、泵房(42m?)、消防泵房(60m?)、事故收集池(500m?)及备用配件库(90m?),位于某预留地。预留地东面有一宽12m的普通公路穿过北面为某化工企业甲类厂房,西面为某化工码头的乙类储罐区南面为村庄,当地常年主导风向为东南风另外,附近预架设15m高的35kv高压输电线

消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间

比如:消火栓系统鼡水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600

至如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出

《建筑设计防火规范》GB 5

8.6 消防水池与消防水泵房

好好把设计规范看懂吧。

}

我要回帖

更多关于 流量L 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信