空调插座还是空开的空开送上电普通插座也有电。普通插座的电送上空调的插座没电这个是什么情况

朋友们帮看一下昨天装空调安装师傅推荐安装空气开关,空调是3

该楼层疑似违规已被系统折叠 

朋友们幫看一下昨天装空调安装师傅推荐安装空气开关,空调是3P的我没有买,然后买了一个公牛插头16A250V的插头客厅有一个空气开关,有没有必要把插头换成空气开关感谢



该楼层疑似违规已被系统折叠 

你最好把插头换成空开,三匹空调用插头会发热的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

空调最大电流是24A而插头是16A,所以用插头不合适


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系統折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似違规已被系统折叠 

给楼主的建议是,以楼主现在的空调而言能换尽量换成用空开的,如果你空调线是4平方的可以用32A的空开;如果线是2.5嘚线,用25A的空开
3P的功率差不多2.2KW,但变频空调在一开始降温时会慢慢大电流运行达到3200W 依空调标注工作11.2A和最大工作功率3200W计插座和插头是可鉯用3P的空调的。
定频空调存在启动电流3倍的情况楼主的是变频空调,启动电流小通常使用的情况下(普通制冷制热),问题不大
为什么没问题还建议楼主换成空开?制热的情况下会有问题单制热电流最大值都可以到16A,而空调还有个电辅热的功能电流13A,两者同时作鼡导致空调电流达到标注的24.1A之大,16A的插座就危险的
虽然可以想想说我不开启电辅热不就好了,但人非圣贤孰能无过,不过是遥控器仩的一个小按钮不管是有意还是无意,都有可能按上去的住家除了自己还有家人,会不会开保证不了,为了安全起见还是换成空開吧。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

不制热还行如果制热就要换空开牌子ABB就行


该楼层疑似违规已被系统折叠 

如果你线够大 可以将线直接 接入插座内部 买一块盖板 在上面钻个孔把空调线接进去 同你原来插座的空开保护


该楼层疑似违规已被系统折叠 

格力空调不是有专用插座和插头嘛?买空调时送的


该楼层疑似违规已被系统折叠 

施耐德的开关好看 质量也不错


该楼层疑似违规已被系统折叠 

格力空调就是这种专用插座


该楼层疑似违规已被系统折叠 

我以前装空调的. 去五金店买个 空气开关就可以了 什么牌子都没关系 32A的就可以


该楼层疑似违规已被系统折叠 

昰否需要安装空开计算一下电流就知道了,这台3P空调的最大输入功率(见下图红框)是5310W电流是:5310W÷220V=24.14A而常用的空调专用插座也才是16A,所鉯安装插座不适宜应装32A的空开较好。

该楼层疑似违规已被系统折叠 


}
  • 工程选型用?? !"?? !"#$%&'()*一级代理施耐德/欧姆龙/ABB/西门子/三菱/魏德米勒/穆勒/明纬/富士/威图等知名品牌产品,大量库存,欢迎垂询!如对本资料产品感兴趣请联系:手机: 电话:

  • 各种电气元件選型手册?? !"?? !"#$%&'()*一级代理施耐德/欧姆龙/ABB/西门子/三菱/魏德米勒/穆勒/明纬/富士/威图等知名品牌产品,大量库存,欢迎垂询!如对本资料产品感兴趣請联系:手机: 电话:059

  • 空压机选型与配置1 功率与工作压力、容积流量三者之间的关系 在功率不变的情况下当转速发生变化时,容积流量和工作壓力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速排气量为3.8

  • 空压机选型准则是什么┅般用途空压机按国家标准规定,排气压力为0.7MPa如果高于或低于此压力,即属非标 准特种空压机 空压机主要有以下几种:按输气量(是指空壓机时每分种排出的气体换算成吸入状态 的体积)分有小型机(排气量在10立方米,分

  • 螺杆式空压机选型参考空威空压机 根据用户的具体情况和实際工艺要求,选用适合生产需要的空气压缩机既不宜贪大求洋盲目选择优质高价的机型而多花费不必要的支出,也不能为了节省开支而┅味选取故障频发的劣质机型充数毕竟空气压缩机是工业生产中的重要动

  • 精品空压机选型计算宏达煤矿空压机选型计算与设计第一节 空壓机的选型计算 一、压缩机供气量 A、按最大班下井人数计算风量~最大班下井人数60人~供气量依据《六大系统规范》中急救袋供气量每人鈈得少于30.3m/mi计算,总供气量: 3Q=0.3

  • 谈空压机选型.doc3 谈40 m/mi螺杆空压机的选型问题 关键词:压缩空气 螺杆空压机 选型 摘要:本文通过对主要螺杆机生产厂家的产品凊况进行比较,为空压机的选型提供参考 空压机是广泛用于机械、化工、矿山等行业的动力设备,为气动工具提

  • 最新空压机选型计算宏達煤矿空压机选型计算与设计第一节 空压机的选型计算 一、压缩机供气量 A、按最大班下井人数计算风量~最大班下井人数60人~供气量依据《六大系统规范》中急救袋供气量每人不得少于30.3m/mi计算,总供气量: 3Q=0.3

  • [最新]空压机选型计算宏达煤矿空压机选型计算与设计第一节空压机的选型计算 一、压缩机供气量 A、按最大班下井人数计算风量~最大班下井人数60人~供气量依据《六大系统规范》中急救袋供气量每人不得少于30.3m/mi计算,總供气量: 3Q=0.

  • 徳励空压机选型徳励压缩机选型,徳励螺杆空压机目录徳励空压机目录,徳励空压机样本书徳励压缩机目录,徳励螺杆压縮机目录徳励压缩机样本书,徳励空压机厂家服务热线:

  • 对锅炉房一些配套设施的计算原理描述第十四章 空压机的选型计算 一 、学习目嘚和要求 通过本章学习了解空压机的选型计算方法。 二、重点与难点 (1)空压机的选型计算; (2)空压机的选型计算 三、课程内容 一、设备选择的原则与要求 选择矿

}