把闸合上以后,(当时的就能合上)没准兒几个月没准儿是几天,又跳当时还是能合上!什么问题呢?如果短路的话闸是合不上的啊?
可能不是电量太大的问题夏天的时候,家里的空调电视,冰箱什么的都开着还有电脑,都没跳过
就这些时间,有的时候隔个几天就跳一回,合上就没事了可能又隔个几天或几个月,又跳(这时家里比夏天的用电量少)
登录体验更流畅的互动沟通
家里電闸箱不跳闸,但是楼道电表箱跳闸为什么
家里电闸箱不跳闸,但是楼道电表箱跳闸为什么
您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!
> 家里电闸箱不跳闸,但是楼道电表箱跳闸为什么
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理
感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
1、检查空气开关是否损坏
2、检查空气 开关接线是否正确。不正确并重新接线
3、检查空气开关负荷侧的线蕗绝缘,如果短路接地需要排除故障后才能正常合闸。
如果一送电就跳闸说明是线路接地短路了。
因工作性質一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。
家里配电箱跳闸经常跳闸就需要注意哪条线路造荿的,应该现在一般电源都是分别控制的比如空调一路卫生间、厨房、房间照明、房间插座等等确定那一路,重点检查插座与线路是否存在接触不良情况
那个开关跳闸应当是漏电开关,它上面应该有个不同颜色一般是黑色,或是蓝色按下它,再推上去就行了
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案