氧妇宝臭氧浓度面膜安全吗?

提示该问题下回答为网友贡献僅供参考。

浓度低的话达不到治疗效果如果过高会产生危害的,建议不要使用臭氧浓度治疗仪浓度不稳定。可以用浓度适宜的臭氧浓喥抗菌剂

你对这个回答的评价是?

不可以太高的过高的话可能会对粘膜造成损害

你对这个回答的评价是?

一般没什么太大的伤害

你對这个回答的评价是?

}

原标题:臭氧浓度消毒浓度和条件

尽管在中国许多公司使用臭氧浓度对洁净室进行消毒许多业内人士对其消毒效果也将信将疑。本文汇总了国内外不同法规/指南对臭氧濃度消毒浓度及其条件的要求供大家参考:

消毒技术规范和GB 28232《臭氧浓度发生器安全与卫生标准》:

空气消毒:臭氧浓度对空气中的微生粅有明显的杀灭作用,采用 20mg/m3 浓度的臭氧浓度作用 30min,对自然菌的杀灭率达到 90% 以上

表面消毒:用臭氧浓度气体消毒,臭氧浓度对物品表面仩污染的微生物有杀灭作用但作用缓慢,一般要求 60mg/m3 相对湿度 ≥70%,作用 60 min~120min 才能达到消毒效果

消毒时关闭相应的新风进口和回风排放阀門,使整个被消毒的洁净区空气通过净化系统风管形成循环臭氧浓度发生器即开始工作。如每日做空气灭菌一般可开机 1~1.5h;如每周以臭氧浓度代替化学试剂熏蒸对物体表面、墙壁、地面及设备灭菌,一般可开机 2~2.5h

对空气中浮游菌,臭氧浓度灭菌浓度为(2~4)×10^-6;对物体表媔的沉降菌为(10~15)×10^-6

设计、应用臭氧浓度灭菌 60min 达到相对浓度后,继续保持一段时间 (1~1.5h) 即可达到对机器设备和建筑物体表面沉降菌杀灭的目的。

PDA TR 70 无菌生产设施的清洁消毒程序原理

用气体处理小范围或大规模操作可选的另一种方式是使用臭氧浓度臭氧浓度是通过氧气加高电壓制成。该系统使用了高浓度的臭氧浓度气体集成一个气体发生器向待消毒区域内释放臭氧浓度。该系统的设计规范通常为臭氧浓度浓喥200ppm或更高(注释:臭氧浓度1ppm≈2mg/m3, 200ppm≈400mg/m3)相对湿度80%或更高,处理时间取决于区域的大小自身的生物负载和区域内的障碍物情况。这个系统已经在哆个产业环境内使用并且现在正在被考虑作为GMP操作中可能的备选。

每当化学剂用于大规模气体处理或雾化处理洁净室时必须考虑安全性。如果未采用正确的防范措施来保证化学消毒剂被遏制在拟处理区域范围内那么所讨论的所有消毒剂都能够导致人员的伤害或死亡。

對于所讨论的大部分消毒剂而言在与产品接触表面的残留物也是一个重要问题,必须评估

尽管这些消毒方法是有效的,然而它们不能取代清洁和消毒洁净室区域的例行程序如果它们作为标准实践使用,那么应当对其进行验证以证明它们能够使生物负载降低适当水平實施这个验证时应当将洁净区内的构造材质考虑在内。

同样重要的还有考虑这些生物体的来源因为气体处理只能除去存在的生物体,并會留下湿气如果病原体没有从区域中除去,会使得其进一步增殖

洁净室消毒臭氧浓度量的计算

在医药洁净项目中,经常会碰到臭氧浓喥消毒或者甲醛消毒这也是新版GMP的要求,一般臭氧浓度消毒采用单独的设备定期通过空调系统送入洁净室进行消毒,那么臭氧浓度量究竟该取多少呢

1、臭氧浓度总用量的计算公式为:

W—臭氧浓度总用量,单位:mg/h

在温度大于25℃,相对湿度大于60%,取S=60%。

按照我公司的实际经驗考虑到制药企业的实际情况,取S=60%

N—车间消毒需保持的臭氧浓度浓度根据卫生部《消毒技术规范》,和实际经验

V—净化间总体积。即生产洁净区体积与空调系统(HVAC)风道体积及机箱的总和单位:m3。

X%—关闭新风不严或泄漏所造成的臭氧浓度损失的百分率及风管体积折算约为20-50%;由于此次设计方案考虑泄露造成的臭氧浓度损失要大一些因此选取X为50%。

要正确选用臭氧浓度发生器就必须知道臭氧浓度发苼器的评价指标。评价一个臭氧浓度发生器最基本的指标一般是臭氧浓度产量、臭氧浓度浓度、可靠性、使用寿命、电耗等

臭氧浓度浓喥单位:国际通行用体积百分比浓度标称臭氧浓度浓度,1%空气源臭氧浓度浓度为12.9mg/L;1%呢氧气源臭氧浓度浓度为14.3mg/L;卫生界习惯用ppm做单位即百萬分之一浓度。对于空气中的臭氧浓度1ppm=2.14mg/m?

用HVAC系统集中投加臭氧浓度时,臭氧浓度发生器的选用按以下方法计算:首先计算实际臭氧浓度消毒体积其体积由三部分组成,即V=V1=V2=V3其中V1为洁净区空间体积,V2为空气净化系统体积V3为补充新风量造成臭氧浓度损失的有效体积。实际計算过程中V3等于循环系统总风量的1.1%~2%。在W=CV/S的计算公式中W为实际选用臭氧浓度发生器的产量〔单位为g/h),C为车间消毒需保持的臭氧浓度浓度V为实际臭氧浓度消毒体积,S为臭氧浓度衰退系数0.4208根据《消毒技术规范》及实际应用经验,30万级洁净度取C=2.55ppm=5mg/m?,10万级洁净度取C=5ppm=10mg/m?;1万级洁净喥取C=15ppm=30mg/m?;100级洁净度取C=20ppm=40mg/m?

举例说明如工厂空气灭菌的洁净室所需臭氧浓度浓度定为C=5ppm(但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒实际上還包括物体表面的消毒,故设计浓度C为10ppm)消毒面积S=36*48=1728㎡,标高H=2.6米送风量为100000m?/h。根据工厂提供的工程参数V1=S*H=44928m?,V2忽略不计,V3=.1%=1100m?,实际臭氧浓度消毒体积V=V1=V2=V3所需臭氧浓度投加量W=CV/S=10*2*8=266g/h,考虑管道及其他因素影响应选择产量为300g/h的臭氧浓度发生器。

一般有以下几种安装方法(1)分体或迻动式放在单独房间内;(2)组装在空调机组中;(3)在总送风管道内;(4)在总回风管道内;(5)单独设置,只将排气口插入送(回)風管道内现在大都采用第五种方式,由一套臭氧浓度发生器产生臭氧浓度可同时供多个车间或不同的洁净区使用。臭氧浓度发生器把產生的臭氧浓度用尼龙管直接引到送风主管道中利用系统中净化风机产生的压力风源扩散至所控制的整个洁净区域。此安装方法对新建、改建厂房均适用

对没有HVAC系统的房间,可以把臭氧浓度直接通到房间内利用内循环,把臭氧浓度扩散至整个房间同样可以达到消毒滅菌目的。

臭氧浓度灭菌的经济效益分析

}