变频器sd端能否接0v变频器内置继电器需要外接电源吗的dc-

  电动机需要直流电压驱动洏且我们国内常见的电机一般是220V的额定电压,而很多工厂的三相的380V电压所以这个时候就需要用到变频器去转换电压、电流,以保障电动機能够正常工作变频器一般都是采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源然后再紦直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。

  这个时候需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图變频器接线错误了就容易导致电机运作不了等重大故障,而如果变频器控制接线错误的话甚至可能引发不必要的安全事故

  变频器接線图实例------电机用变频器实物接线图

  (1) 变频器输入(R、S、T),输出(U、V、W)绝对不能接错

  (2)将变频器接地端子良好的接地(如果工厂电路是零地共用那就要考虑单独取地线)

  多台变频器接地,各变频器应分别和大地相连不允许一台变频器的接地和另一台變频器的接地端连接后再接地。

  (3)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上

  变频器控制接线实物图

  变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上

  控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中間继电器把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点当中间继电器得电,电机正转失电,电机停止

  变频器的控制电路大体可分为模拟和数字两种。

  1、控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线而且必须与主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线

  2、由于控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在接点输入的场合为了防止接触不良,微小信號接点应使用两个并联的节点或使用双生接点

  3、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。

  变频器接线图实例----注意事项

  安裝之前我们需要仔细阅读变频器说明书搞懂安装接线顺序和步骤、调试方法等等。

  1、变频器本身有较强的电磁干扰会干扰一些设備的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套

  2、变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。

  3、零碎线头必须清除干净零碎线头可能造成异常,失灵和故障必须始终保持变频器清洁。在控制台上打孔时要注意不要使碎片粉末等进入变频器中。

}
只要能实现按钮启动停止就可以叻谢谢... 只要能实现按钮启动停止就可以了,谢谢

您好用了变频器了,就没必要通过接触器来实现启停启停按钮加中间继电器,然后紦继电器的触头接1218,设置好变频器的参数其中304参数改为0(这很重要),OK 按下启动变频器就启动了。还有什么不明白的可以给我留訁 这里再补充一句:因为丹佛斯变频器VLT2800系列是最早的一批,控制方式上显的很单一要么全部外部控制,包括启停电位器变频,要么全蔀面板操作也包括面板上按键启停和调速

我只是想问一下我现在这个变频器的接发

你对这个回答的评价是?

第七十四回:惑奸谗抄检大觀园矢孤介杜绝宁国府

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}