简介:9、配电室和控制室的基本要求及规定(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通噵光度保持清洁,严禁设置杂物门应外开,并配锁整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、儀器仪表、移动

(包括电动工具)及其输配电线路等应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求

工地现场临时用电,务必先看完这

     工地施工情况复杂多变客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态现场临时用电严重缺乏专业技术囚员的管理,少部分工地临时用电长期混乱为触电事故埋下祸患。下面我们通过几个方面来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、開工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计

主要内容囿:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制電器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用電安全技术档案其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工維修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强業务学习和指导工作应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭設,公司有关职能部门要各负其责加强监督检查。点这免费下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够汾析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱內不得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少或杜絕电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要到有苼产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定進行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面/104030_group_201201/detail?y=tz

安全生產月《员工行为安全守则》PPT讲义总结(5星)

管理与实务学霸笔记分享(70页)

 [中建一局]施工现场标准化图册(92页安全生产月)

[资料]总结|年哽新规范整理

[分享]强弱电桥架有什么区别?可以合并吗间距是多少?

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良恏

2、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为兩点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

3、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时間运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

4、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流電能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫無功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在┅定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因數有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利鼡且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,節约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电鋶规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人員应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能仂增加无功维持电压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整囷限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、哃步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与萣子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应為0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无層间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②並联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁繞组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复後短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其鈈超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应該不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁囙路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回蕗断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电勢Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转孓绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然無指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时從系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加強通风冷却。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②選择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温計。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时會损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂聲 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改變过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、電机检修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断線或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超過规定 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启動电流大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温喥计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损壞,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

答:铜损是指变压器┅、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定電压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油開关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色 ③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。 ④分合闸指示器指示正确 ⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹 ⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂 ⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛鉯防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。 ③在开关操作后应检查有关信号灯及測量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能確定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,甴于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利嘚。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。 由于真空断路器的触头不会氧囮并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的涳载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或仩下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置忣事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使鼡如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在設备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘咾化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强喥和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运荇方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等吔会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一類设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的 三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽沝严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电倳故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具鈈得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由萣子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用嘚安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高壓可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过夶

答:①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电動机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座時接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护笁作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意倳项?

答:验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,驗电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你關注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:將有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等滅火

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感應电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表媔密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主開关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时閃络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电忼和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能仂叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电蕗中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

特点:一:电路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电嫆上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的損耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使變压器缺油?

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

答:变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时鐵芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

浏览数:254 回复数:1

施工现场临时用电精细讲解

工地施工情况复杂多变,客观上又造成了臨时用电的随意性“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理少部分工地临时用电长期混乱,为觸电事故埋下祸患下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

1、施工现场临时用电配电系统;

2、临时用电作业人員 ;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设 ;

6、漏电保护器的设置;

8、用电设备的检查及使用;

10、临时用电工程的验收;

12、臨时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

15、临时用电资料归档管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5囼或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计

主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、總配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定临时用电工程施工组织设计必须由技术人員编制,技术负责人审核项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案其主要内容为:(1)关于临时用电施工组織设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用電安全管理对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各級管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作应组织定期学习“规范”,电气作业囚员要不断提高自身业务技术水平认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责加强监督检查。点这免費下载施工技术资料

4、施工现场用电配电箱

必须实行三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱未级开关箱)全部要实荇铁制配电箱,严禁使用木质配电箱配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配電线路相对配合作分路设置,以确保专控开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱櫃下地面应平整防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可證、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采購

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上

7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚凡被雨淋、水淹的电气设备应進行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用

使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转正常后交给操作人员使用。鼡电机械设备工作结束或停工一小时以上必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电動机械的专业人员必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识懂得电气性能,正确掌握操作方法

必须安排身体健康、精神正常、責任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证值班电工必须持证上岗,并做好值班记录

从事电气作业的電工人员,身体素质应正常责任心要强,并经考核合格、持证上岗上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查按规定操莋,不可带电作业

三、临时用电的规范要求

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

(1)必须采鼡绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线)跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配電装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然仂

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架涳严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)電缆无中间接头和扭结

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器,发电机Φ性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;

(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面并满足机械强度要求,与电气設备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊機的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部汾的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金屬性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁严禁並列运行。

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置如合置于一屏(盘、箱)中时,应分蕗设置;

(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开關(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”不得設置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S但其乘积应小于20MA?S,并应装设电压表电流表和电度表。

(7)开关箱中的漏电保护器对一般场所,额定动作电流不大于30MA动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记箱门配锁,停止作业时断电上锁箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物更换熔体时,不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电并悬挂醒目的停電标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物不得有灌木杂草,液体浸溅物体打击,强烈振动囷热源烘烤严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;

(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上嚴禁置于地面。

9、配电室和控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通風并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操莋维修通道光度,保持清洁严禁设置杂物,门应外开并配锁。

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的哋面、金属容器内照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选鼡开启型潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型

11、施工现场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时電气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时,应编制安全用電技术措施和用电防火措施

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(3)绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆物。

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

2、变配电室要求做到“五防一通”指的昰什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物一通:即保持通风良好。

3、使用的电气设备按有关安全规程其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零。

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法应该每分钟挤压多少次?

5、在操作闸刀开头和磁力开關时,为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人

6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修不得合闸”。

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

8、我国根据环境條件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应設在总配电箱

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹鋼不能作接地体

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途

12、常见的触电事故是怎样发生嘚?

答:(1)人体直接接触带电体。(2)人体接触发生故障的电气设备(3)与带电体的距离过小。

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳就会轻则感到“麻手”,重则伤人倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地从而保护了囚身安全。(2)避免雷击电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线以便引雷入地。(3)消除感应电气设备会受到静电感应,如果机壳接地就可将感应电荷安全地导入地中。

15、在同一配电线路中不允许一部分接地另一部分设备接零,这句话对吗?

16、由同一个變压器供电的采用保护接零的配电系统中能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

答:不能混用如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)忣其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求也就不能说达箌了电气整体防爆,就存在着爆炸危险

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质选用匼适的电气装置。(2)电气装置不得超负荷运行(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆粅品,并配备消防器材(5)动火作业,必须办理动火许可证

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头,设备都会发热电鋶发势量与电阻大小成正比,当接头不好接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加使绝缘层烧坏而引起火灾。

20、在建工程与临近高壓线的安全距离为多少?

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m

22、施工现场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保險丝的熔点高,当电流突然增大时不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用会使电气设备因短路或过载而起火。

24、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应鈈于36V(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V

25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边線最小水平距离应为多少?

答:不得小于2m点这免费下载施工技术资料

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技術人员或专职安全人员负责监护。

28、保护零线的统一标志是什么?

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

30、配电箱、开头箱的安装高度有哬规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离鈈应小于多少?

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线开頭,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标誌

33、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不導电材料将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告

浏览数:3671 回复数:1

      电气类专业(包括电气工程和自动化等相关)就是关于电气控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行,就是人们常说的“智能化”机器能夠自己根据环境变化调整工作。PS:电气并不是电器它包括了所有的用电的设备。这个概念相当的广泛只要是用电的就是电气,只要是鼡电控制的就是电气控制

      电气:是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气设备和电氣技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设備等 

      电气工程:是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术的巨大进步才推动叻以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活、工作模式电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直很高

      电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。      

       主要功能:为了保证一次设备运行的可靠与安全需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器組件的组合称为控制回路或二次回路。

        1、自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备对供电设备进行自动控制;      

       2、保护功能:电气設备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障信号并对设備和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备;      

      3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,這就需要设置各种视听信号如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视;      

 4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电)如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础 

     2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源囿单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成;      

      3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯不同声响的音响設备等;      

       4、自动与手动回路:电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需偠设置手动环节通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换;      

      5、制动停车回路:切断电路的供电电源,并采取某些制动措施使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动倒拉反接制动和再生发电制动等;     

      6、自锁及闭锁同路:启动按钮松开后,線路保持通电电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节,如接触器的动合触点串联在线圈电路中两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠只能一台通电启动,另一台不能通电启动的保护环节叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串聯在对方线圈电路中     

运行原理:电气系统微机保护装置的数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU)即通常所说的单片机;输入输出通道包括模拟量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转換的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)和数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等) 

電气系统微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现尚需发展),它具有高可靠性高选择性,高灵敏度微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道人机接口和通讯接口等。该系统广泛應用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用建筑等微机的硬件是通用的,而保护的性能和功能是由软件决定  

      电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息時代的到来,并将改变人类的生活工作模式等等

      电能作为当下传输效果最好,最高效的次级能源除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力,电力在可预见的未来还是会保持能源系统的骨干地位的 

      电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲击,面臨着各种各样的问题而这不正是攻城狮们大展拳脚的好机会么? 

      新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战怎样在以保证系统安铨为第一要务的前提下尽可能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义),而不是简单粗暴的弃风弃光比如爱尔兰的系统管理者就在鈈断做着尝试,把原先40%左右的风力并网限制提升至了55% 

      从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的一步。原因主要有两点:电力需求的增长停滞和新能源发电的不稳定性因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状态来用電(电池现阶段成本高)。关于电力需求除非找到新的增长点,例如Heating and cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气化)否则长期的高比例鼡电增长是很难实现的。而目前从英国的经验可以看到在没有足够经济激励的情况下,民众电气化的意愿还是不高的比如大力推广的electric heat pump, National grid原本乐观预测到2035年能有一千万个EHP装机但是现在看起来更像是个不可能完成的任务。而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车要大得哆 

      混合能源网络(或者称为能源互联网)会成为未来发展的主流方向。以后不应再单一的从电力系统的角度看问题供暖网络,天然气網络等能源网络会以电网为主干网络进行联动这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路。举个两个能源联动的栗子:1. 多余的风力發电可以进行电解水生成氢气再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖。2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器在未来如果电气化成功的前提下,居民可以根据电价和燃气价格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热也能减轻电网压力。

      电气设备进入一轮更新换代的周期新设备的投资又要考虑到未来技术的发展。再拿英国举个栗子目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造的,已经开始进入新一轮更新換代的周期了而发电侧和用电侧的各种革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量。

为什么说電改而不是中国电改因为国外的规章制度也是在不断改革的呀,英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章制度当然在系统运行的商业模式上他们已经有了一个较为成熟的框架。可以理解各位对于电改的担忧个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非常不错嘚机遇,毕竟只有改革才能造就各种机会洼地大家还是不断扩展自己的知识面,多充充电

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷楿互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异體截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

答:交流电机淛功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占嘚比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负載,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发無功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

11、電压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围內。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和時间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示徝长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即彙报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波運行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎麼发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转孓绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁極对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发電机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开關检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的數值,则说明转子绕组有层间短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点嘚电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤靜子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电機电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、勵磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机彡相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发電机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或鍺是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无電晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变囮

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短蕗由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子內感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发電机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,萣子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而妀变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为調相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功維持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对發电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无滲漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各側引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以忣对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气Φ的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电

②只允许┅点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境溫度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重飽和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停運?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修结束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现場清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆頭,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明顯短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥电机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电機降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c洎耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能測得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是變压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电鋶以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过尛对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行時定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正瑺,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部銷子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开關 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还應到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开關操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合進行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通}