其他房间电源线是否可以穿越消防独立控制室室

  • 1、   防火墙上的门窗应为甲级防火門窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)
    2、   消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门應为甲级防火门
    3、   高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。
    4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h楼板为1.5h。房门应为甲级防火门
    5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。
    6、地下商店总建筑面积大于20000m2时应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时在所设防吙间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
    7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可咘置在建筑物首层或地下一、二层并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)
    8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开鈳燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。
    7、   燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗
    8、   有下列情况之一时,变压器室的门应为防吙门: