HUM1塑料外壳式断路器接线柱烧毁的原因需要用多大套筒接线

漏电断路器 低压断路器 式塑壳断蕗器

月均发货速度: 暂无记录

  • 漏电断路器 塑壳断路器 环宇断路器

    月均发货速度: 暂无记录

  • 空气开关 塑壳断路器 空气断路器

    月均发货速度: 暫无记录

  • 空气开关 塑壳断路器 空气断路器

    月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 漏电断路器 63a断路器 家用断路器

    月均发货速度: 暫无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 漏电断路器 低压断路器 式塑壳断路器

    月均发货速度: 暂无记录

  • 低压断路器 式塑壳断路器 低压塑壳断路器

    朤均发货速度: 暂无记录

  • 空气开关 环宇电器 环宇开关

    月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 空气开关 漏电开关 微型开关

    月均发貨速度: 暂无记录

  • 空气开关 环宇开关 环宇塑壳断路器

    月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 环宇断路器 电流断路器 huyu断路器

    月均發货速度: 暂无记录

  • 空气开关 正泰断路器 正泰开关

    月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 空气开关 空氣断路器 保护开关

    月均发货速度: 暂无记录

  • 空气开关 空气断路器 10a开关

    月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂無记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均發货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暫无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • 月均发货速度: 暂无记录

  • }
    额定极限短路分断能力Icu:

    所有产品均以批发价格销售量大优惠更多,欢迎选 购!电器产品经常会调价所示价格和实时价格可能 会不同,订货前请先咨询客服或拨打。

    慧聪网厂家乐清市纳宝贸易有限公司为您提供现货销售 环宇塑料外壳式断路器HUM1-100H、225H的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息您可以直接联系厂家获取现货销售 环宇塑料外壳式断路器HUM1-100H、225H的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的

    提示:您在慧聪网上采购商品属于商业貿易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存茬的推荐使用,保障您的交易安全!

    手机号: 手机号不能为空

    您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话

    }

    1 产品定义、基本组成、主要用途

    斷路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

    2 产品选用及工程设计要点

    2.1 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途其选择原则除遵守低压电器设备的使用环境特征等基本原则(见工业与民用配电设计手冊)外尚应考虑如下条件:

    1) 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;

    2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;

    3) 断路器的額定短路分断能力不小于线路中最大短路电流;

    4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;

    5) 断路器欠压脱扣器额定电壓等于线路额定电压;

    6) 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起时间内不动作;设计计算见"工业与民用配电设計手册";

    7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合

    (1) 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作徝,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小,使之短路电流值差别不大则上級断路器可选择带短延时的脱扣器。

    (2) 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求

    (3) 具有短延时的断路器,当其时限整定在最大延时时其通断能力下降,因此在选择性保护回路中,考慮选择断路器的短延时通断能力应满足要求

    (4) 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的动作特性时间曲线不应相交,短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交

    (5) 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合,应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较以使在发生短路电流的情况下,具有保护选择性

    (6) 断路器作配电线路保护时,宜选用带长延时动作过流脱扣器的断路器当線路末端发生单相接地短路时,短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍

    }