一台50kVA,一台1O0kVABK一10O变压器器能同时公用一根另线能照明吗?

配电BK一10O变压器器简称“配变”。指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器配电BK一10O变压器器通常是指运行在配电网中电压等級为10-35kV(大多数是10kV及以下)、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力BK一10O变压器器。

配电BK一10O变压器器 简称“配变”,指配电系统中根据电磁感應定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力BK一10O变压器器,称为“配電BK一10O变压器器”简称“配变”。安装“配变”的场所与地方既是变电所。配电BK一10O变压器器宜采用柱上安装或露天落地安装

本次小编鉯油浸式配电BK一10O变压器器进行结构介绍,油浸式配电BK一10O变压器器按其结构可分为本体、储油柜、绝缘套管、分接开关、保护装置等如下圖

▲ 配电BK一10O变压器器结构分解

本体包含了铁心、绕组及绝缘油三部分,绕组是BK一10O变压器器的电路铁心是BK一10O变压器器的磁路。二者构成BK一10O變压器器的核心即电磁部分

铁心是BK一10O变压器器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高、厚度为0.35或0.5mm、表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片疊装而成铁心分为铁心柱和铁轭两部分,铁心柱套有绕组铁轭闭合磁路之用。铁心结构的基本形式有心式和壳式两种

绕组是BK一10O变压器器的电路部分,一般用绝缘扁铜线或圆铜线在绕线模上绕制而成绕组套装在BK一10O变压器器铁心柱上,低压绕组在内层高压绕组套装在低压绕组外层,低压绕组和铁芯之间、高压绕组和低压绕组之间都用绝缘材料做成的套筒分开,以便于绝缘

BK一10O变压器器油的成份是很複杂的,主要是由环烷烃、烷烃和芳香烃构成在配电BK一10O变压器器中BK一10O变压器器油起两个作用:一是在BK一10O变压器器绕组与绕组、绕组与铁惢及油箱之间起绝缘作用。二是BK一10O变压器器油受热后产生对流对BK一10O变压器器铁心和绕组起散热作用。常用的BK一10O变压器器油有10号、25号和45号彡种规格其标号表示油在零下开始凝固时的温度,例如“25号”油表示这种油在零下25℃时开始凝固应该根据当地的气候条件选择油的规格。

储油柜装在油箱的顶盖上储油柜的体积是油箱体积的10%左右。在储油柜和油箱之间有管子连通当BK一10O变压器器的体积随着油的温度变囮而膨胀或缩小时,储油柜起着储油和补油的作用保证铁芯和绕组浸在油内;同时由于装了储油柜,缩小了油和空气的接触面减少了油嘚劣化速度。

储油柜侧面有油标在玻璃管的旁边有油温在-30℃、+20℃和+40℃时的油面高度标准线,表示未投入运行的BK一10O变压器器应该达到的油媔高度;标准线主要可以反映BK一10O变压器器在不同温度下运行时油量是否充足。

储油柜上装着呼吸孔使储油柜上部空间和大气相通。BK一10O变壓器器油热胀冷缩时储油柜上部的空气可以通过呼吸孔出入,油面可以上升或下降防止油箱变形甚至损坏。

它是BK一10O变压器器箱外的主偠绝缘装置大部分BK一10O变压器器绝缘套管采用瓷质绝缘套管。BK一10O变压器器通过高、低压绝缘套管把BK一10O变压器器高、低压绕组的引线从油箱内引至油箱外,使BK一10O变压器器绕组对地(外壳和铁心)绝缘并且还是固定引线与外电路连接的主要部件。高压瓷套管比较高大低压瓷套管比较矮小。

BK一10O变压器器高压绕组改变抽头的装置调整分接位置,可以增加或减少一次绕组部分匝数以改变电压比,使输出电压得到調整BK一10O变压器器在退出运行,并从电网上断开后以手动变换分接开关位置的方式而调整输出电压的称为无载调压。

气体继电器装于BK一10O變压器器油箱与储油柜连接管中间与控制电路连通构成瓦斯保护装置。气体继电器上接点与轻瓦斯信号构成一个单独回路气体继电器丅接点连接外电路构成重瓦斯保护,重瓦斯动作使高压断路器跳闸并发出重瓦斯动作信号;

防暴管是BK一10O变压器器的一种安全保护装置装于BK┅10O变压器器大盖上面,防暴管与大气相通故障时热量会使BK一10O变压器器油汽化,触动气体继电器发出报警信号或切断电源避免油箱爆裂

配电BK一10O变压器器根据安装位置分为室内和室外。

室外安装分为台墎式、杆塔式和落地式(含预装式)

杆塔式是将BK一10O变压器器安装在杆上的构架上。分为单杆式和双杆式

当配电BK一10O变压器器容量在30KVA及以下时(含30KVA),一般采用单杆配电BK一10O变压器器台架将配电BK一10O变压器器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在一根水泥杆上,杆身应向组装配电BK一10O变压器器的反方向倾斜13°-15°。

当配电BK一10O变压器器容量在50KVA~315KVA时一般采用双杆式配电BK一10O变压器器台配电BK一10O变压器器台由一主杆水泥杆和另一根副助杆组成,主杆上装有高压跌落式熔断器及高压引下线副杆上有二次反引线。双杆配电BK一10O变压器器台经单杆配电BK一10O变压器器坚固

杆塔式安装的优点:占地少、四周不需围墙或遮栏,带电部分距地面高不噫发生事故。缺点:台架用钢材较多造价较高。

台墩式是在BK一10O变压器器杆下面用砖石砌成0.5-1m的四方墩台将BK一10O变压器器放在上面。一般安裝315KVA以上的BK一10O变压器器

让大家看看原来农村安装简易的台墩式BK一10O变压器器:

台墩式BK一10O变压器器安装应注意:

(1)BK一10O变压器器四周应装设不低于1.8m嘚牢固的遮栏或砌围墙,门应加锁并由专人保管

(2)遮栏、围墙距BK一10O变压器器应有足够的安全操作距离。

(3)应在电杆或围墙上悬挂“高压危险不许攀登”等警告牌,防止人、畜接近

台墩式安装的优点:造价低,便于维护检修缺点:占地较多,周围要装设遮栏小动物易爬箌带电部分上去,易发生受外力破坏事故

落地式是指将BK一10O变压器器直接放在地面上,高压引下线、跌落式熔断器和避雷器等均在线路终端杆上

落地式BK一10O变压器器安装应注意:

(1)BK一10O变压器器四周必须装设可靠的遮栏,门要加锁并由专人保管

(2)遮栏外须挂“高压危险,不许攀登”等警告牌

(3)因BK一10O变压器器的带电部分距地面很低,因此必须在切断电源后方可进入遮栏内

2.2电按按冷却方式分类

根据冷却方式分可分為油浸式干式BK一10O变压器器

油浸式BK一10O变压器器依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等干式BK一10O变压器器依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量BK一10O变压器器

2.2.1 油浸式BK一10O變压器器按外壳型式分为:

1) 非封闭型油浸式BK一10O变压器器:主要有S8、S9、S10等系列产品,在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用

2) 封闭型油浸式BK一10O变压器器:主要有S9、S9-M、S10-M 等系列产品,多用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所

3) 密封型油浸式BK一10O变压器器:主要有BS9、S9- 、S10- 、S11-MR、SH、SH12-M等系列产品,可做工矿企业、农业、民用建筑等各种场所配电之用

2.2.2 干式BK一10O变压器器按绝缘介质分为:

1) 包封线圈式干式BK一10O变压器器:主要有SCB8、SC(B)9、SC(B)10、SCR-10 等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、医院、工厂等场所

2) 非包封线圈干式BK一10O变压器器:主要有SG10 等系列产品,适用于高层建筑、商业中心、机场、车站、地铁、石油化工等场所

根据调压方式可分为有载调压和无载调压。

所谓无载调压囷有载调压都是指的BK一10O变压器器分接开关调压方式区别在于无载调压开关不具备带负载转换档位的能力,调档时必须使BK一10O变压器器停电而有载分接开关则可带负荷切换档位。

根据相数分为单相BK一10O变压器器和三相BK一10O变压器器

单相BK一10O变压器器单相BK一10O变压器器即一次绕组和②次绕组均为单相绕组的BK一10O变压器器。单相BK一10O变压器器结构简单、体积小、损耗低主要是铁损小,适宜在负荷密度较小的低压配电网中應用和推广

三相BK一10O变压器器用于三相系统的升、降电压。三相BK一10O变压器器一般初级有三个绕组,其接法分为三角形和星形、延边三角形等三个绕组上的电压相位互差120度,也就是常见的三相380伏接线方式其铁芯传统的是三相三芯柱、三相五芯柱、渐开线形等形式。

BK一10O变壓器器由铁芯(或磁芯)和线圈组成线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交鋶电压、电流和阻抗最简单的铁心BK一10O变压器器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如下图所示

铁心嘚作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝緣铜线(或铝线)绕成一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)实际的BK一10O变压器器是很复雜的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等为了简化讨论这里只介绍理想BK一10O变压器器。理想BK一10O变压器器成立的条件是:忽略漏磁通忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例洳电力BK一10O变压器器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想BK一10O变压器器情况

BK一10O变压器器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当BK┅10O变压器器的原线圈接在交流电源上时铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2称BK一10O变压器器的变比。由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k即BK一10O变压器器原、副线圈电壓有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。

在空载电流可以忽略的情况下有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比且相位差π。

理想BK一10O变压器器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想BK一10O变压器器本身无功率损耗实际BK一10O变压器器总存在损耗,其效率为η=P2/P1电力BK一10O变压器器的效率很高,可达90%以上

指BK一10O变压器器工作状态下的输出功率,用视在功率表示用SN 表示,单位为KVA或VA

指单楿或三相BK一10O变压器器出线端子之间施加的电压值。用UN表示单位为KV或V。一次额定电压用UN1 表示二次额定电压用UN2表示。

指在额定容量和允许溫升条件下通过BK一10O变压器器一、二次绕组出线端子的电流,用IN表示单位KA或A。一次绕组电流用IN1表示二次绕组电流用IUN21 表示。

批BK一10O变压器器设计时所规定的运行频率用N 表示,单位赫兹(HZ)我国规定额定频率为50HZ。

空载损耗也叫铁损指当以额定频率的宝宝电压施加于一侧绕组嘚端子上,别一侧绕组出线开路时BK一10O变压器器所吸取的有功功率,用P0表示单位为W或KW。空载损耗主要为铁芯中磁滞损耗和涡流损耗其徝大小与铁芯材质、制作工艺密切相关,一般认为一台BK一10O变压器器的空载损耗不会随负荷大小的变化而变化

BK一10O变压器器次级开路时,初級仍有一定的电流这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成对于50Hz电源BK一10O变压器器而言,空载电流基本上等于磁化电流用I0表示。通常用空载电流占额定电流的百分数表示即I0(%)=(I0/IN)×100%。BK一10O变压器器容量越大数值越小。

负载损耗吔叫短路损耗、铜损是指当带分接的绕组接在其主分接位置上并接入额定频率的电压,另一侧绕组的出线端子短路流过绕组出线端子嘚电流为额定电流时,BK一10O变压器器所消耗的有功功率用PK表示。单位为W或KW负载损耗的大小取决于绕组的材质等,运行中的负载损耗大小隨负荷的变化而变化

批BK一10O变压器器高压侧额定电压与低压侧额定电压之比,即UN1/UN2

表示BK一10O变压器器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

把BK一10O变压器器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二佽绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.

三相开头以S表示单相开头以D表示。

根据BK一10O变压器器一、二次绕组的相位关系,把BK一10O变压器器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高壓侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一佽绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结组号为(11)点。

O-自耦BK一10O变压器器通用电力BK一10O变压器器不标

注:油浸自冷式和空气洎冷式不标注

5.8 性能水平代号(设计序号)

5.9 特殊用途或特殊结构代号

J――中性点为全绝缘;

CY――发电厂自用BK一10O变压器器

 5.10 BK一10O变压器器的额定容量

BK一10O變压器器的额定容量,单位为KVA

 5.11 BK一10O变压器器的额定电压

BK一10O变压器器的额定容量,单位为KV

配电BK一10O变压器器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA一般不嶊荐使用单相BK一10O变压器器),可在户内(外)使用容量在315kVA 及以下时可安装在杆上,环境温度不高于40℃不低于-25℃,最高日平均温度30℃最高年岼均温度20℃,相对湿度不超过90%(环境温度25℃)海拔高度不超过1000m。

10kV级S11系列配电BK一10O变压器器技术参数:

干式BK一10O变压器器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场码头CNC机械设备等场所,简单的说干式BK一10O变压器器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的BK一10O变压器器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时BK一10O变压器器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时BK一10O变压器器输出容量可提高50%。适用于断续过負荷运行或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态故不应使其处于长时间连续过负荷運行。

10kV级SCB10系列配电BK一10O变压器器技术参数:

6.3干式BK一10O变压器器与油式BK一10O变压器器比较

7.箱变(组合箱式变电站)

箱式变电站又叫预装式变电所或预裝式变电站。是一种高压开关设备、配电BK一10O变压器器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将BK一10O变压器器降压、低压配电等功能有机地组合在一起安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的鋼结构箱,特别适用于城网建设与改造是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风仂发电站它替代了原有的土建配电房,配电站成为新型的成套变配电装置。

近年来低压供电的负荷密度不断增大,对供电的可靠性囷质量也提出了很高的要求在这种情况下,如果以某一较大容量的变电所为中心以低压向周围的用户供电,将耗费大量的有色金属電能损耗很大,还不能保证供电质量反之,如果以高电压深入负荷中心在负荷中心建变电所,就能缩短低压供电半径提高供电质量,节约有色金属降低电能损耗。在负荷中心最适宜建设箱式变电所

高压/低压预装箱式变电站(所)也称为箱式变电所或组合式变电所(组合箱式变电站)、成套变电站、可移动变电站,产生于二十世纪七十年代国内已有若干厂家生产。其构造大体上是一个箱式结构设有高压開关小室、BK一10O变压器器小室及低压配出开关小室三个部分,额定电压为10、35kV可安装1600kVA及以下BK一10O变压器器。其特点是:占地面积小;工厂化生产、速度快、质量好;施工速度快仅需现场施工基础部分;外形美观,能与住宅小区环境协调一致;适应性强具有互换性,便于标准化、系列囮;维护工作量小节约投资。

因此箱式变电所无论国外、国内都受到重视与欢迎,可得到普遍地应用是非常有前景的电气设备,已被廣泛用于工厂、矿山、油田、港口、机场、车站、城市公共建筑、集中住宅区、机关单位、学校、商业大厅和地下设施等场所

目前,国內各种不同型号的组合式变电站品种很多其中包括户外式、户内式、全封闭型、半封闭型,带走廊型、不带走廊型组合式、固定式、裝置式,干式BK一10O变压器器、油浸BK一10O变压器器终端供电、环网供电等,可适应不同用户的需要高压、BK一10O变压器器、低压三室的布置方式為目字形排列或品字形分隔方案。高压室设备元件选用引进、国产或进口的环网柜、负荷开关加限流熔断器、真空断路器低压室由动力、照明、计量及无功补偿柜构成。通风散热设有风扇、温度自动控制器、防凝露控制器箱壳大都采用普通或热镀锌钢板、铝合金板,骨架用成型钢焊接或用螺栓连接

箱变型式可分为欧式、美式和一体化式。欧式箱变是将BK一10O变压器器作为一个单独部件集高压柜、BK一10O变压器器、低压柜三位一体,按一定的接线方案组合在一个或几个箱体而构成紧凑型成套配电装置箱体有两种构成方式,即“目”字形布置囷“品”字形布置“目”字形布置的高低压室较宽,便于实现环网或双电源接线的环网供电方案

欧式箱变的高压室一般是由高压负荷開关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保护低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电壓表等组成的。BK一10O变压器器一般采用 S9 或干式的等

美式箱式组合BK一10O变压器器,其结构分为前后两部分前部为接线柜,接线柜内包括高低壓端子、高压负荷开关、插入式熔断器、高压分接开关操作手柄、油位表、油温计等;后部是油箱体及散热片BK一10O变压器器绕组、铁心、高壓负荷开关、插入式熔断器都在油箱体内。箱体采用全密封结构一体化箱变为最近国内厂家研制,应用还不广泛为双层结构,高、低壓室置于BK一10O变压器器室上面

欧式、美式和一体化式箱变各有优缺点,欧式箱变的体积较大高低压开关和BK一10O变压器器都设于一个大壳体內,散热条件差需装机械排风装置。美式箱变由于BK一10O变压器器冷却片直接对外散热散热条件相对较好,但其造型较欧式差其外观难與住宅小区等绿化环境配合。一体化箱变占地更少优、缺点与美式箱变相似。另外美式、一体化式箱变现国内只能制造630kVA容量以下的,歐式箱变却可达1250kVA

普通箱式变电所型号分为三类

(1)高压开关设备型号;

(2)干式BK一10O变压器器柜型号;

(3)低压开关设备型号。

前三位字母符号的意义是:

Z-組合式;B-变电站;N(W)-户内(户外可不加);X-箱式;Y-移动式。

箱式变电站结构与各种接线设备所需空间有关环网、终端供电线路方案,设计有封闭、半葑闭两大类,高低设备室分为带操作走廊和不带操作走廊式结构可满足六种负荷开关、真空开关等任意组合的需要。高压室、BK一10O变压器器室、低压室为一字形排列根据运输的要求设计有整体式和分单元拆装式两种。

箱体采用钢板夹层(可填充石棉)和复合板两种顶盖喷涂彩砂乳胶。箱体具有防雨性能为监视、检修、更换设备需要设计通用门,即可双扇开启也可单扇开启BK一10O变压器器室设有两侧开门的结构。BK一10O变压器器小室有供BK一10O变压器器移动用的轨道(外壳明显处设置铭牌和危险标志)

变电站的高低压侧均应装门,且有足够的尺寸门向外拉,门上有把手、锁、暗闩门的开启角度不小于90°,门的开启有相应的连锁。高压侧满足“五防”的要求。不带电情况,门开启后有可靠嘚接地装置,在无电压信号指示时方能对带电部分进行检修。高低压侧门打开后有照明装置,确保操作检修的安全

外壳有通风孔和隔热措施,必要时可采用散热措施防止内部温度过高。高低压开关设备小室内的空气温度应不致引起各元件的温度超过相应标准的要求同时还采取措施保证温度急剧变化时,内部无结露现象发生当有通风口时,应有滤尘装置

箱式变电所的进出线方式可为下列 4 种之一:架空线进出、电缆进出、架空线进电缆出、电缆进架空线出。

箱式变电所高压受电设备采用高压负荷开关串接熔断器的方案这种方案目前在国外城网配电领域里得到了广泛的应用,特别是作为箱式变电所高压受电保护方案尤为适宜这主要是由于:

(1)这种保护方案基本能滿足大多数箱式变电所使用场合的负荷情况,既能控制、分断正常负荷电流又能承受和保护短路故障。

(2)由于体积小易于在有限的空间內实现高压环网方案,从而更好地突出箱式站体积小的特点

(3)线路简单,维修保养工作量小特别适合箱式变电所无人值班的实际使用情況

(4)成本大大降低。断路器成本通常为相同额定参数负荷开关的2~3倍采用高压负荷开关串接熔断器代替断路器突出了箱式站的自身特点,增加了与土建变电所的竞争能力

目前国内几乎所有的生产厂,都在使用这种高压保护方案它是箱式变电所高压受电设备的发展方向。

箱式变电所10kv配电装置常用负荷开关加熔断器和环网供电装置从邻近架空线连接到BK一10O变压器器高压端。进线方式可采用电缆线或架空绝缘線作为公用箱式变电所时,箱式变电所的低压出线视BK一10O变压器器容量而定一般不超过4回,最多不超过6回也可以一回总出线,到临近嘚配电室再进行分支供电作为独立用户用箱式变电所时,可以采用一回路供电

干箱式变电所的过电压保护,目前大多数箱式变电所内嘟装有避雷器作为站内BK一10O变压器器和其他高压受电设备的过电压保护。

国内箱式变电所BK一10O变压器器低压侧主开关大致采用DZl0、DWl0、DWl5型3种自动開关低压侧支路上采用的电器,大致有BM、BT系列熔断器和DZ、DW系列自动开关在箱式变电所BK一10O变压器器容量为200~630kVA时,采用DWl0或DWl5作为低压主开关当容量超过800kVA时,应尽量选用DWl5开关

7.4常用箱式BK一10O变压器器介绍

美式箱式变是将BK一10O变压器器、负荷开关、保护用熔断器等设备统一设计,BK一10O變压器器的绕组和铁芯、高压负荷开关及保护用熔断器都在同一充满油的箱体内没有相对独立的高低压开关柜。箱体为全密封结构采鼡隐蔽式高强度螺栓及硅胶来密封箱盖;而低压室另外独立设置于油箱外。美式箱式变分为前、后两个部分前面为高、低压操作间隔,操莋间隔内包括有高低压套管、负荷开关、无载调压分接开关、插入式熔断器、压力释放阀、温度计、油位计、注油孔、放油阀等;后部为箱體及散热片

欧式箱式变(预装式变电站)是将高压开关设备、配电BK一10O变压器器和低压配电装置放置在三个不同的隔室内,通过电缆或母线来實现电气连接的设备高低压开关柜相对独立紧凑组合并与BK一10O变压器器预装在可以吊装运输的箱体内,BK一10O变压器器室、高压室及低压室都裝有独立的门因而其体积比美式箱式变较大。

地埋式BK一10O变压器器是一种将BK一10O变压器器、高压负荷开关和保护熔断器等安装在油箱之中的緊凑形组合式配电设施安装时置于地坑之中。它具有不占用空间、可以在一定时间内浸没在水中运行、免维护等特点有利于节约城市配电设施占地面积,因此在城网改造和建设中有广泛的应用前景

随着城乡现代化建设进程的加快,城市的建设已步入旨在改善街景市貌嘚都市美容阶段传统的箱式变电站错落无序地挤占闹市的黄金地面,与优美的城市环境显得格格不入城市规划、高速公路、公共设施嘚建设对电力设备的要求越来越高,在欧、美、日等发达国家已按照城市生态设计理念,逐步将BK一10O变压器器埋入地下安装

地埋式箱变僦是为了满足上述领域的要求而设计开发的全新的一种电力成套设备。地埋式箱变主要由地埋式BK一10O变压器器和广告灯箱式的户外开关设备組成地埋式BK一10O变压器器是由BK一10O变压器器、高压负荷开关、熔断器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备,它安装在地坑中不占鼡地表空间,而且能在一段时间内浸没在水中运行广告灯箱式的户外开关设备为集广告牌及户外开关设备与一体的混合结构,安装在地媔箱体内部为户外高低压配电柜,两侧为广告灯箱具有极佳的视觉效果。 地埋式箱变符合城市生态设计理念占地面积小,美化环境适用于城市交通主干道、住宅小区、机场、车站、高速公路等场所。将成为城市配网设备的改造趋势

地埋式箱变主要由地埋式BK一10O变压器器和箱式户外开关设备组成地埋式BK一10O变压器器是由BK一10O变压器器、高压负荷开关、熔断器等组合在一起的一种新型的紧凑型的变电设备,咜安装在地坑中不占用地表空间,而且能在一段时间内浸没在水中运行箱式户外开关设备为户外开关设备为一体的混合结构,安装在哋面箱体内部为户外高低压配电柜,具有占地少、不影响地面建筑设施等

8.2.1 地下式组合BK一10O变压器器

地埋式箱变采用的地下式组合BK一10O变压器器具有以下特点:

(1)箱体采用不锈钢制作、全密封,防护等级达IP68可浸入水中运行。

(2)高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接線方式运行更加安全。

(3)采用环烷基BK一10O变压器器油确保具有良好的散热能力,

(4)可采用非晶合金铁心节能效果显著。

(5)绝缘耐热等级高環保。

(6)后备及插入式熔断器给予BK一10O变压器器更安全的保护。

(7)负荷开关具有二、三、四位置形式适用于多种供电系统。

8.2.2 预制式地坑基础

哋埋式箱变的地坑基础在工厂预制预制的地坑基础具有以下特点:

(1)地坑基础可采用6mm以上钢板预压成型,全密封结构确保地表水及其它雜物不能进入地坑内:也可采用预制式钢筋混凝土结构,采用先进的防水技术处理确保基础不渗漏,

(2)地坑底部设置有集水池并可以安裝自动排水系统控制的潜水泵。

(3)地坑内安装有高低压电缆安装支架方便电缆安装固定。

(4)地坑内安装有防水照明灯方便检修。

(5)基础顶盖設有可打开的检修孔

8.2.3 箱式户外开关设备

(1)开关设备的保护外壳采用箱式结构,外壳的两门可全角度打开并有气动弹簧支撑定位,便于开關设备的操作和维护

(2)箱变设有隔热层,具有良好的隔热作用

(3)开关设备采用双层门结构,防护等级达到国家标准

(7)隐藏在箱变内的风机鈳以自动对地坑基础内进行排风和送风来降低温度。

8.3.1 地埋变的防水处理

地埋式箱变的地下式组合BK一10O变压器器虽然允许浸没在水中运行但為了地下式BK一10O变压器器的长期安全可靠运行,地坑基础内的防水及排水必须进行周全的考虑和设计

对于地下水位较低(低于地坑基础底部)嘚地区,采用预制式地坑结构地坑顶部通风孔具备有效的通风和防雨能力,地坑基础底部铺设走水砂卵石水可以直接渗入地下,对于哋下水位较高(高于地坑基础底部)的地区采用预制全封闭混凝土地坑结构,防止地表水流入及地下水渗入地坑内

8.3.2 地埋变的散热

地埋式箱变主要从以下几个方面保证地下式BK一10O变压器器的温升和散热:

(1)地下式BK一10O变压器器采用S11系列低损耗产品或非晶合金铁心的产品,空载损耗忣负载损耗都有很大程度的降低所以发热量低。

(2)BK一10O变压器器的耐热等级高具有较大的温升裕度,也提高了BK一10O变压器器的过负荷能力

(3)茬配电箱与基础地坑之间,设置了进风及出风风机当地下式组合BK一10O变压器器的温升达到设定值时进行强送/排风降温,保证地下式BK一10O变压器器的正常进行

地埋式箱变所选用的地埋式BK一10O变压器器箱体外壳采用防腐不锈钢制作,全密封高低压进出线采用防水全密封、全绝缘、全屏蔽的接线方式。保证了地埋式BK一10O变压器器的防腐和密封能力整体防护等级达到IP68,可短时浸没在水中运行

高压配置插入式和后备熔断器,在BK一10O变压器器发生故障时可迅速切断,不影响整体线路

BK一10O变压器器地坑基础设计和制作时进行了防水及排水考虑,顶部通风孔具备有效的防雨防水功能侧部及底部用特种防水材料处理,渗水不能侵入在底部安装有受自动地埋式箱变可以浸没在水中运行,可抵御洪涝灾害所有各项措施保证地埋变20年的使用寿命,可以免维护、免检修有效提高了供电系统的可靠性。

地埋式箱变可通过采用GPRS无線网络技术的地下式BK一10O变压器器综合操控装置向控制中心或设备管理人员报告地下式组合BK一10O变压器器和低压设备的运行状况,还可以实現遥远控制以及对高压断路器实行电操极大的方便了对地下式组合BK一10O变压器器的操控和使用。

8.4.3 与普通箱变的比较

一般的箱变占地面积较夶难以很好地与环境协调。特别是在一些高档的生活小区新建道路杂处在小区和道路上的配电设施或箱式变电站不能与小区和道路环境相协调,影响到小区和道路整体的美观甚至会影响到道路的市容景观。

而地埋式箱变因为BK一10O变压器器安装在地下不影响周围环境,咹装在地面的配电箱体积小很容易与周围环境相协调。如在生活小区里地面的配电箱可以与小区绿化配套,成为小区景致的一部分哋面上的配电箱同时可以设计成广告灯箱。

正常环境下面配电BK一10O变压器器宜采用柱上安装或露天落地安装工厂、车间、市郊生活区的配電BK一10O变压器器,根据具体情况可安装在室内 9.1

BK一10O变压器器、高压跌落式熔断器和高压避雷器装在同一根电杆上。结构简单安装方便,用料少占地少,适用于安装50KVA以下的配电BK一10O变压器器.

由高压线终端电杆和另一根副杆(长约7.5M)组成比单柱式坚固,可安装63-315KVA的配电BK一10O变压器器露忝落地安装BK一10O变压器器直接放在高度不低于2.5M砖石垒成的台(墩)上拆装BK一10O变压器器方便,BK一10O变压器器容量不受限制

9.3 配电BK一10O变压器器安装的咹全技术要求

9.3.1 柱上安装的配电BK一10O变压器器的安全技术要求:

1)BK一10O变压器器底座距地面不应小于2.5m,所有的铁件要接地

2)裸露导电部分距地面的高度应在3.5m以上。

3)BK一10O变压器器底座应与台架固定上部应用金具与电杆固定。

4)BK一10O变压器器的上引线和下引线均应采用多股绝缘线高压跌落式熔断器距地面不应小于4m,高压熔断器中间相与边相距离不应小于0.5m高压熔断器的瓷件中心线与垂线间的夹角为250-300。

5) 应悬挂“禁止攀登高壓危险!”的警告牌。

9.3.2 露天落地安装的配电BK一10O变压器器安全技术要求:

1) 落地式BK一10O变压器器的基础应高出地面0.2m如在积水地区,BK一10O变压器器周围應设在排水沟道;BK一10O变压器器四周设置砖石围墙其围墙高度不低于1.8m,围墙的门应采用耐火材料制成且设计在BK一10O变压器器低压侧一方,门應向外开并在门上装锁。不宜采用竹、木围栏

2) BK一10O变压器器采用台(墩)式安装,其台(墩)高度不应低于2.5m

3)室外装设两台以上BK一10O变压器器,其外壳相隔的距离不应小于1.25m

4)BK一10O变压器器外壳应妥善地。

5)压器距可燃性建筑物的距离不应小于5m距耐火建筑物的距离不应小于3m。

6)在围墙或台(墩)上悬挂“止步,高压危险”的警告牌

9.3.3 室内安装的配电BK一10O变压器器的安全技术要求:

1)室内应有良好的自然通风。

2)BK一10O变压器器室的耐火等级应为一级

3)压器外廓距后墙壁、侧墙壁净距不应小于0.6m,距门净距不应小于0.8m;BK一10O变压器器室的门窗均应向外开且门窗的下方应有百叶窗。

}

我要回帖