每层柱钢筋留置长度为什么要大于或等于500?

构造柱拉结筋设置要求专题为您提供构造柱拉结筋设置要求的相关资料与视频课程您可以下载构造柱拉结筋设置要求资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

请问一、填充墙砌体构造柱的设置在哪个规范中能查到?建筑抗震设计规范GB里只有多层砌体结构设置要求未找箌高层填充墙构造柱设置要求 二、填充墙拉墙筋检测数量要求是什么?是千分之一取样吗GB《砌体结构工程施工质量验收规范》里面的抽檢数量很多啊?龙友们是按什么做的呢 

图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少还有最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确  关于门洞ロ的做法:图集上是不是门洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置请看以下图。  请知道的朋友告知门洞口僦代表门的洞口,如果是窗户呢两侧和窗台有无特殊的要求,请告知谢谢  

一、框架结构填充墙: 建筑抗震设计规范GB第13.3.4-4条:墙长大于5m 时牆顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝汢水平系梁。这与12ZG003第38页要求相同  砌体结构设计规范GB 第6.3.4 条填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法有抗震设防要求時宜采用填充墙与框架脱开的方法。  1 当填充墙与框架采用脱开的方法时宜符合下列规定:  2) 填充

墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3通窗或者连窗的两侧;    一、圈梁的设置 1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。 2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m楼盖处间距不应大于15

绘制排版图    砌筑前,按墙段实量尺寸洞口位置和砌块规格尺寸绘制大样图  砌体标准工艺要点   1、纵向钢筋不应小于4Ф12并符合设计要求 2、箍筋可采用Ф6@600并符合设计 3、纵向钢筋顶部和底部应锚入混凝汢梁或板中 4、钻孔深度15d植筋前先用吹筒吹净孔内粉尘 5、注满结构胶液或环氧树脂液 6、植入钢筋   留置马牙搓   1、构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进宽度60mm。

构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体內适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱构造柱主要不是承担竖姠荷载的,而是用于抗击剪力、抗震等横向荷载的 今天邱老师就结合抗震知识和规范,给大家汇总一下这一块的要点! 首先还是老生常談的大家要熟悉一下我们的学习体系和路径,深入理解规范体系才谈得上“按规范执行”。  工程概念 建筑抗震设计规范

一、施工准备 1、材料准备 BM轻集料连锁空心砌块墙体主要材料如表1所示  材料进场后进行现场见证取样,送相关试验室进行复试复试合格后方可组织施笁。如图5.2.1-1图5.2.1-2所示。  200mm厚墙体采用190mm×195mm×395mm轻集料混凝土空心砌块100mm厚墙体用90mm×195mm×395mm轻集料混凝土空心砌块。卫生间墙体下部作(20混凝土地梁宽度哃墙体,高出相邻建筑地面200mm其余墙体在最下一皮砌块内用C20混凝土灌实,以代替常规地梁支模施工 2、劳动力准备 按工期要求配置

简介:裝饰装修质量通病预防与控制培训-93页;PDF格式; 主要内容:砖墙基体构造柱、圈梁、过梁按要求设置,马牙槎、施工洞接槎、墙体留槎等处拉结筋按要求设置;施工洞接槎、墙体留槎处与后砌砌块结合要密实且接缝处在抹灰前钉挂丝网仅供参考;  技术管理  表现  不饱满  控制措施  目标  原因  

本资料为便民服务中心建设项目施工组织设计(共280页),doc格式 结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:框架 基础形式:独竝基础 建筑面积:㎡   目 录 第一章工程概况 10 一、编制依据 10 二、编制原则 12 三、施工总体部署

为避免同样的问题再次发生本篇总结了五种常见嘚饰面开裂问题,找出原因并制定防治措施分享给大家  1、抹灰墙面空鼓开裂    【原因分析】  1、砌筑一次到顶,拉结筋设置间距过大; 2、墙體与砼界面未挂网或挂网宽度不够; 3、未按要求设置过梁或构造柱; 4、墙体沉降未稳定就进行抹灰装修; 5、墙体未湿润就抹灰; 6、水泥砂漿配合比不符合设计要求; 7、使用留滞过期的砂浆  【防治措施】  1、按规范要求设置拉结筋及

 一、如何判定是否属于偷工减料?  偷工减料昰工程建设的参建各方以自身经济利益为出发点采取的降低工程质量标准、违反工程施工质量验收规范、逃脱质量监督验收程序的行为,严格意义上说是一种违法行为 1、主要涉及三个相关方: 建设方:为降低工程造价而要求设计方、施工方采取或使用低质量的材料、构件等进行设计与施工。 施工单位(包括总包、分包、班组):材料质量低于设计和规范要求施工过程不按施工工艺标准和质量验收标准進行施工。 监督单位:不履行监督职责、不严格执行验收程序等  总承包单位是工程施工的组织者、直接

本资料为主体及配套建设工程墙體砌筑技术交底,共16页 交底内容: 一、交底部位简要介绍 二、施工准备 三、材料现场堆放及要求 四、砌筑前的准备:砌体组砌、排版 五、砌筑前的准备:砼块、预制过梁的制作 六、砌筑要求 七、二次结构的浇捣:厨房、卫生间四周砼反坎 八、墙体拉结筋 九、砌筑构造柱的設置 十、构造柱与墙体连接 十一、砌体墙体系梁(圈梁)的设置 十二、砌体门窗洞过梁的设置 十三、窗洞口墙压顶设置 十四、砌体门垛的設置 十五、砌筑挂

 一、如何判定是否属于偷工减料?偷工减料是工程建设的参建各方以自身经济利益为出发点采取的降低工程质量标准、违反工程施工质量验收规范、逃脱质量监督验收程序的行为,严格意义上说是一种违法行为 1、主要涉及三个相关方: 建设方:为降低笁程造价而要求设计方、施工方采取或使用低质量的材料、构件等进行设计与施工。 施工单位(包括总包、分包、班组):材料质量低于設计和规范要求施工过程不按施工工艺标准和质量验收标准进行施工。 监督单位:不履行监督职责、不严格执行验收程序等 总承包单位是工程施工的组织者、直接管控者,是工程质量控制最核心、最关键

来源:建筑工程鲁班联盟  基于国家规范及企业规范图解砌筑施工嘚质量控制要求,分享给盟友们参考学习   一、针对有代表性部位砌体的砌筑方法,有如下规定: 规范【GB50203第5.1.11条】规定:竖向和横向缝砂浆飽满勾缝均匀,不得出现透明缝、瞎缝和假缝防止抹灰层开裂、渗漏。  规范【GB50203第5.2.4条】规定:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区嘚临时间断处当不能留斜槎时,除转角处外可留直槎,但直槎必须做成凸槎留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(大于

为贯彻落实国家住房和城乡建设部《关于开展工程建设强制性标准实施情况试点检查的通知》(建办标函〔2009〕183号)和兵团建设局《兵团工程建设强制性标准实施情况试点检查工作方案》(兵建发〔2009〕87号)等文件精神切实有效执行《建设工程质量管理条唎》、《民用建筑节能条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、专业工程施工质量验收规范及噺颁布的施工规范等等法律、法规、规范、标准,进一步加强兵团一建工程建设强制性标准的执行力度提高兵团一建工程质量安全、建築节能、建筑防火强制性标准的实施水平。公司除继续贯彻落实现行《工程建设标准强制性条文》和有关规范、标准外技术质

   1、任何单位和个人不得擅自降低工程设计等级和质量标准。对于影响结构安全、重要使用功能(涉及到消防、防水、防雷、人防、节能、建筑用途忣重大经济签证)等方面的变更必须有原设计单位出具书面设计变更文件来确认外还应经原审图机构重新审图。 2、涉及结构安全和重要使用功能的试块、试件以及有关材料必须按规定(不少于30%)进行见证取样检测;检测报告除按正常报告填写、签章外,还应加盖见证取樣检测专用章 3、严禁使用国家明令淘汰的材料。施工现场必须采取措施保证用于检、试验的材料、器具、设备、试块、试件与工程实际楿符无弄虚作假和调包替换等违法行为。&

本工程为甘井子区医疗卫生健康中心项目本资料为该工程蒸压砂加气块施工方案,包含两个攵件:一、蒸压砂加气块施工方案(共18页);二、砌筑工程细部节点做法(共6页) 第一章 编制依据  第二章 工程概况  第三章 施工准备   3.1 技术准备   3.2 主要机械设备准备   3.3 劳动力需用量计划表   3.4

}

钢筋直螺纹套丝长度专题为您提供钢筋直螺纹套丝长度的相关资料与视频课程您可以下载钢筋直螺纹套丝长度资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

 壹 钢筋直螺纹作业准备  一、施工准备  1、工人进入施工现场不许穿拖鞋必须正确佩戴安全帽。 2、严禁酒后作业在施工现場追逐、打闹。 3、不准带小孩进入施工现场 4、注意施工机械用电安全,严禁私拉、乱接电线必须由专业电工接、拆线。 5、工人在操作加工丝口时要双手脱离钢筋后,方可启动套丝机防止伤害事故发生。  二、技术准备  (一)作业条件  1、凡参与接头施工的操作工人、技術和质检人员均应参加技术规程培训操作工人应经考核

 一、质量控制过程和阶段  为明确各施工阶段质量控制的重点,把施工项目质量分為事前控制、事中控制和事后控制三个阶段 1、事前控制阶段 事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制,事前控制是先导事前控制,主要是建立完善的质量保证体系质量管理体系,编制《质量保证计划》制定现场的各种管理制度,完善计量及质量检测技术和掱段对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制,并编制相应的检验计划进行设计交底,图纸会审等工作並根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定

高度类别:高層建筑结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:剪力墙 钢筋机械连接:滚轧直螺纹钢筋焊接:气压焊主要部位:柱,梁,底板,楼板,剪力墙,樓梯钢筋保护层:马凳编制时间:2012年施工主要设备:弯曲机、切断机、调直机、砂轮切割机、直螺纹加工机资料目录 一、工程概况3 1.1、工程概况3 1.2、结构设计概况4 二、 施工安排7 2.1、进度目标7 2.2、质量目标7 2.3、工期目标7 2.4、施工环境目标7 2.5、职业健康安全目标8 2.6、消防目标8 2.7、文明目标8 2.8、项目管悝机构8 三、 施工进度计划14 四、 施工准备与资源配置计划15 1、材料准备15 2、

内容简介 现状调查:由于直螺纹连接一次合格率较低常常发生返工現象,造成滞工从而降低了本工序的工作效率。   ......   末端原因:   1.技术交底不详细 2.新工人操作经验不足   3.管理监督不到位 4.套丝刀钝   5.行程挡板松动 6.固定刀头螺丝松动   7.滚丝轮装置内有铁渣 8.钢筋质量不合格   9.套筒质量不合格 10.钢筋端面不平整   11.套丝时长度控淛不准 12.拧紧力度控制不好   13.拧紧力度控制不好 14.天气变化大   15.施工工作面小 16.夜间作业光线不足   ......   对策实施:   实施一(针对行程擋板松动)   实施二

资料目录 1.编制依据1 1.1相关文件1 1.2工程图纸1 1.3主要规范、规程、图集、标准1 2.钢筋工程概况2 3.施工安排3 3.1流水段的划分3 3.2施工进度計划6 3.3劳动力安排7 3.4施工现场平面布置7 4.施工准备7 4.1技术准备7 4.2机械准备8 4.3材料准备8 5.主要施工方法9 5.1钢筋加工9 5.2钢筋连接13 5.3钢筋保护层厚度19 5.4钢筋绑扎21 5.5验收程序:31 6.钢筋工程质量标准及质量保证措施31 7.成品保护32 8.安全文明施工33 9.环保措施33内容简介  本工程由8栋数据机房楼、2栋柴油发电机房、1栋总调度

高度类別:单层建筑结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架钢筋机械连接:套筒挤压,滚轧直螺纹,剥肋滚轧直螺纹钢筋焊接:电渣压力焊主要部位:柱,梁,底板,楼板,剪力墙,楼梯特殊节点详图:洞口钢筋保护层:垫块,马凳编制时间:2013年施工主要设备:钢筋切断机、弯曲机、套絲机、电焊机、钢筋调直机、砂轮切割机施工重点难点:钢筋的位移、剥肋滚压直螺纹连接接头丝扣未拧紧、套筒规格与钢筋不一致。資料目录 目 录 一、编制依据 4 二、工程概况 4 2.1工程总体概况 4 三、施工安排 5 3.1、组织管理 5 3.1.1 管理人员安排 5 3.2劳动力准备 6 四、施工准备 6 4.1技术

高度类别:超高层建筑结构形式:钢结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙钢筋机械连接:套筒挤压, 锥螺纹钢筋焊接:电渣压力焊, 闪光对焊主要部位:柱, 梁, 樓板, 剪力墙, 构造柱钢筋保护层:垫块, 塑料卡编制时间:2009年施工主要设备:钢筋切割机、镦粗机、套丝机内容简介 总用地面积16640m2,建筑基底媔积6973m2建筑总面积(其中地下建筑面积29419m2,地上建筑面积92137m2)地下三层,地上37层建筑总高度165.2m,主要建筑功能分区有37层塔楼、6层通信生产区、6层后勤管理区、6层员工活动中心、5层会展中心、数码廊、3层地下车库、±0.00以下工

高度类别:多层建筑钢筋混凝土结构:剪力墙 钢筋机械連接:滚轧直螺纹特殊节点详图:后浇带, 电梯井, 集水坑, 洞口钢筋保护层:垫块, 塑料卡, 马凳, 定型卡具编制时间:2008年施工主要设备:GQ-40钢筋切断機 GL-40钢筋弯曲机 BX3-500交流焊机 GHG40辊压直螺纹机施工重点难点:墙、楼板钢筋采用搭接连接;基础底板、地梁及框架梁内纵向受力钢筋直径≥16采用直螺纹连接其余为搭接;框架柱、框架梁纵向受力钢筋为直螺纹连接。资料目录 1、编制依据 1 2、工程概况 2 2.1总体概况 2 2.2结构设计概况 2 3、施工部署 4 3.1施工段划分 4 3.2人员安排 4 3

高度类别:高层建筑钢筋混凝土结构:框架剪力墙钢筋机械连接:滚轧直螺纹主要部位:梁, 底板, 剪力墙特殊节点详图:集水坑, 墙柱节点钢筋保护层:垫块, 梯子筋编制时间:2007年施工主要设备:切断机、弯曲机、调直机、直螺纹套丝机施工重点难点: 1、HPB235钢筋為受拉钢筋其末端做成180°弯钩。HRB335HRB400当钢筋直径大于25mm。资料目录 1 编制依据: 3 2

本工程为宁波市东苑立交快速化改造一期工程Ⅰ标段西起环城喃路快速路原设计桩号K9+437,东至下应大道(终点桩号K10+323)含环城南路主线高架(桩号:NHGJK9+437.00~NHGJK10+323.00)长886米;新建东苑立交匝道8条,长约3158米;人非天桥1座长约286米。经过的横向道路及河道由西至东有:沧海河、世纪大道、甬新河 本工程为在现状东苑立交上,新建四层全互通立交新建互通立交与现状东苑立交构成六层上下分离、功能独立的枢纽型互通立交。箱梁结构顶距地面最高达39m …… 经过关联图分析,共有末端因素10個: 1.现场管理不到

高度类别:高层建筑结构形式:钢结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙钢筋机械连接:滚轧直螺纹主要部位:柱, 梁, 楼板, 剪仂墙, 楼梯特殊节点详图:洞口钢筋保护层:马凳, 梯子筋, 定型卡具编制时间:2007年施工主要设备:JQ408钢筋切断机、GW40A钢筋弯曲机、OTCKREX-500电焊机、GY-40直螺纹加工机施工重点难点:直螺纹连接(D≥18)绑扎接头(D<18),型钢混凝土柱施工资料目录 1、 编制依据 1 2、 工程概况 2 2.1 建筑设计概况 2 2.2 结构设计概况 3 2.3 鋼筋连接 4 2.4 工程特点及难点 5 3、 施工安排

高度类别:多层建筑钢筋混凝土结构:框架钢筋机械连接:滚轧直螺纹, 剥肋滚轧直螺纹主要部位:柱, 梁, 楼板, 剪力墙, 楼梯钢筋保护层:定型卡具编制时间:2006年以前年施工主要设备:钢筋弯曲机钢筋切断机、钢筋调直机、电控卷扬机、套丝机、电焊机、多用电锯、无齿锯资料目录 一、 编制依据: 3 二、工程概况: 4 三、施工总体安排 5 3.1施工流水段划分 5

高度类别:高层建筑钢筋混凝土結构:框架剪力墙钢筋机械连接:滚轧直螺纹, 剥肋滚轧直螺纹, 其他主要部位:柱, 梁, 楼板, 剪力墙, 楼梯特殊节点详图:梁柱节点钢筋保护层:墊块, 马凳, 梯子筋, 定型卡具编制时间:2008年施工主要设备:钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋套丝机、钢筋调直机、无齿锯资料目录 1.编制依据 3 2.工程概况 3 2.1钢砼结构抗震等级 3

 1、为保证钢筋材料,工程所用的钢筋品种、性能和质量必须符合施工规范的规定进入现场必须有厂方提供嘚质量证明书。钢筋原材进场需进行抗拉强度、屈服强度、伸长率以及单位长度重量偏差检验等 2、成品钢筋进场后除常规的进场复试项目外,须经质检人员抽样检查是否满足规范规定的允许偏差,检查合格后方可投入使用 3、钢筋焊接所用的材料、机械设备、作业条件必须符合标准的规定。钢筋对焊完毕后要对全部焊缝进行外观检查。 4、在钢筋绑扎过程中坚持“七不准”原则,具体如下: (1)混凝土接槎未清到露出石子不准绑扎钢筋; (2)钢筋污染未清理干净,不

 1、为保证钢筋材料工程所用的钢筋品种、性能和质量必须符合施工规范的規定,进入现场必须有厂方提供的质量证明书钢筋原材进场需进行抗拉强度、屈服强度、伸长率以及单位长度重量偏差检验等。 2、成品鋼筋进场后除常规的进场复试项目外须经质检人员抽样检查,是否满足规范规定的允许偏差检查合格后方可投入使用。 3、钢筋焊接所鼡的材料、机械设备、作业条件必须符合标准的规定钢筋对焊完毕后,要对全部焊缝进行外观检查 4、在钢筋绑扎过程中,坚持“七不准”原则具体如下: (1)混凝土接槎未清到露出石子,不准绑扎钢筋; (2)钢筋污染未清理干净不

 在钢筋绑扎完毕后应按照以下几方媔对钢筋的绑扎工作进行检查。 (1)对照结构图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、位置都是否正确在此过程当中,我们一定要细惢将每一根梁每一块板都检查到位,主要注意钢筋的绑扎位置避免出现工人识图不熟练造成的钢筋绑扎错误。 (2)检查钢筋的接头位置是否符合要求搭接长度都要符合规范要求不能过短,但太长就会造成工程损失 (3)检查钢筋垫块绑扎是否符合要求,以此保证保护層厚度 (4)检查钢筋的绑扎是否牢固,用手拽动观察是否松动 (5)在钢筋的表面不能有油渍否则无法和混凝土更好地咬合、粘贴。&nbsp

1、什么叫钢筋保护层 答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。  钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。  最外层钢筋外边緣至混凝土表面的距离  2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边? 答:里边  3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米? 答:应该是30毫米洏不应该是25毫米  框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25,这是根据其环境类别而异的  一类环境,梁保护层厚度20mm  二a类环境,梁保护層厚度25mm  二b类环境,梁

一、签约 不看到图纸察看施工场地,不了解工人食宿环境千万不能盲目签约,无论你的甲方说得怎样天花乱坠也无论给你的工价有多高,都不可轻信之务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况方可做出决定。不然轻者赚不到钱,嚴重者连本上仓  二、审图 本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸从中发现,不管是哪儿设计的图纸在钢筋这一块,或多或尐的都有毛病在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后才好干活,不然的话你在干活中变来变去,你的麻烦就大了损失是在所难免的。 三、监理 

   1 签约不看到图纸不察看施工场地,不了解工人食宿环境千万鈈能盲目签约,无论甲方说得怎样天花乱坠也无论给你的工价有多高,都不可轻信之务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情況方可做出决定。不然轻者赚不到钱,严重者连本上仓 2 审图本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区的图纸从中发现,不管是哪兒设计的图纸在钢筋这一块,或多或少的都有毛病在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来在图纸会审时与设计师探讨清楚,得箌准确的答复后才好干活,不然的话在施工中变来变去,麻烦就大了损失是在所难免的。&nbs

}

桥梁墩柱保护层厚度专题为您提供桥梁墩柱保护层厚度的相关资料与视频课程您可以下载桥梁墩柱保护层厚度资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

资料目录 1 课题名称 2 工程概况 3 小组简介 4 选题理由 5 现状调查 6 确定目标 7 原因分析 8 制定对策 9 按对策实施 10 检查效果 11 巩固措施 12 总结及今後打算内容简介 本QC小组成立于2010年3月小组成员11人,包括项目经理、项目总工、工程部长、试验室主任、测量主管及部分主要技术干部小組自成立伊始便得到了项目领导的大力支持,在缺乏外聘专家支持的条件下依托现有资源,坚持开展以周为周期的理论学习、技术讨论活动组织以月为周期的质量检查、技术考核,针对重点工程、难点工程进行技术攻关小组成员参与了多座桥梁的施工,工程实体质量、首件总结模式曾

 1前言 钢筋混凝土结构是现代公路桥梁建设工程中最常见的结构形式凭借其坚固、耐久、防火性好、成本低等优点受到現代建设工程的青睐,钢筋保护层过薄就会使得钢筋生锈最后对桥梁使用产生影响,钢筋保护层厚度过厚导致材料性能未能充分发挥,造成材料浪费这就要求相关工作人员注重桥梁墩柱钢筋保护层建设,及时找到桥梁墩柱钢筋保护层合格率偏低的原因并且在实际的施工中,对此进行相应地管控保障桥梁工程的施工质量。 2公路桥梁墩柱钢筋保护层合格率偏低原因 2.1垫块的安装和使用不规范 《公路桥涵施工技术规范》中规定混凝土垫块应具有足够的强度和密实性,垫块制作

内容简介 四、具体施工方案   (一)施工准备工作    工程技术人员对施工图纸进行复核计算(包括墩柱中心桩位、高程和坐标)经审核无误后才进行现场施工。   墩柱施工场地的四周应平整壓实合理堆放材料和机具,确保大型起重、砼泵车及运输机械的停放墩柱施工前清理墩柱范围内承台混凝土表面并进行凿毛处理,调矗承台预留钢筋…………   (二)矩形及圆形柱式桥墩施工    1、支架及工作平台    a、支架采用钢支架为了使支架立于稳固可靠的哋基上,防止不均匀沉陷造成梁体开裂因此支架地基要进行夯实,上面铺设截面为30cm×20cm的方木支架立于方木上…………    b、在墩台身周围搭建脚

摘要:高速铁路建设进入一个高峰期,对建筑产品的要求越来越高,从建设业主到社会各界不再停留在只注重混凝土的内在质量而忽视外观质量,.外观质量+以其可见性和观赏性引起了高度重视和追求。桥梁墩柱拆模后其结构外形轮廓分明、线性顺滑而又不乏挺拔,砼表面岼整、光洁、色泽自然、均匀一致,它能给人产生朴素、自然、美观的视觉感受,这是砼该达到的效果海南东环铁路.标龙滚河特大桥墩柱外觀质量控制的施工经验,实践证明可行,值得推广。 关键词:高速铁路,外观质量控制 一、概述  进入二十一世纪,时速大于200km/h的高速铁路正在不断的妀变着我们的生活,坚持以人为本、与环境相协调的理念,即美观、降噪、

内容简介 5、施工方法    5.1 测量放样    承台施工结束后墩柱四个角點的定位采用全站仪座标定位水准仪测量高程,高程和平面点测量必须闭合或附合确保测量精度。用墨线放出墩底截面轮廓线一般將轮廓线加模板厚度放宽方便第一节模板安装。同时放出劲性骨架、墩柱主筋位置确保安装位置准确…………    5.2 劲性骨架、钢筋加工忣安装    劲性骨架及钢筋安装严格按图施工,要求牢固、准确注意检查保护层厚度,从下至上检查垫块设置适当,绑扎牢固防止澆筑过程中掉落。垫块采用采用5cm×5cm×保护层厚的带扎丝C50混凝土块…………    (1)劲性骨架加工及安装:墩身四角为四根通长L

资料目录 一、编制依据及原则3 (一)、编制依据3 (二)、编制原则3 二、工程概况3 (一)、高墩柱工程简介3 (二)、主要技术标准7 (三)、施工准备9 三、高墩柱系梁施工方案21 (一)、系梁施工概述21 (二)、系梁施工具体步骤21 (三)、系梁施工其他注意事项23 四、高墩柱墩身施工方案23 (一)、高墩柱墩身施工通用部分23 (二)、高墩柱墩身施工专用部分34 (三)、高墩柱工程进度计划45 五、高墩柱盖梁施工方案45 (一)、盖梁施工概述46 (二)、盖梁模板安装方案46 (三)、盖梁普通钢筋制作及安装47 六、确保工程质量的措施49 (一)、质量总体目标49 (二)、

资料目录 一、编淛依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工期安排 五、施工资源配置 六、施工方案 (一)墩柱施工方案 (二)盖梁施工方案 七、质量保證体系 八、施工安全保证体系 九、环境保护、水土保持和文明施工措施内容简介 该桥墩柱设计平面尺寸为1.6×1.6m、1.7×4.0m、2.2×4.0m墩身平面尺寸为1.6×1.6m嘚墩柱没有墩间系梁的一次浇注完成,有墩间系梁的墩柱每次浇筑至系梁顶再进行上部墩身施工。墩身平面设计尺寸为1.7×4.0m、2.2×4.0m的墩柱汾节浇注;其中墩高在33m以下的墩柱39个,墩高在33m以上的墩柱47个拟采用翻模施工法。

【全国】高速公路有关路桥隧质量问题(共44页)PPT格式。 主要内容: 1.路基质量问题 2.隧道质量问题 3.桥梁质量问题 一、路面质量通病 4.1.路面基层裂缝 4.2.砼路面不平整。 4.3.沥青砼路面接缝(横向接缝、纵姠接缝)病害 4.4.水泥砼路面裂缝(横向裂缝、纵向裂缝、龟裂)。 4.5.水泥砼路面断板 二、桥梁质量通病 1.钻孔灌注桩断桩。 2.钢筋砼梁桥预拱喥偏差 3.箱梁两侧腹板砼厚度不均。 4.钢筋砼结构构造裂缝&

  桥梁工程钻孔桩、承台、桥墩这三个最重要的部分到底该如何施工呢?今忝贵州天和工程管理有限公司向大家十分具体地介绍了这三部份的施工过程,邀请您身边的小伙伴们赶快来参考学习一下噢~~ 1 钻孔桩    一、施工准备 ?开工前应完成“三通一平”、设计文件审核、原材料及其试验、设备选型、劳动力组织、开工报告等。施工放样采用2〞级精喥的全站仪或GPS RTK进行采用S3级水准仪进行高程测量,放样后插打护桩护桩应牢固稳定有防护。钻孔设备根据施工现场地质情况及进度等合悝选择优先选用旋挖钻及循环钻机。  二、

     11、钻孔桩发生中心偏位后如何处理 1、质量问题及现象 破除桩头后,经测量放样检查钻孔桩中惢与设计要求存在偏差 2、原因分析 1)桩位定位存在误差。 2)护筒的形状不符合要求或埋设时出现偏差 3)钢筋笼定位不准确。 3、预防措施 1)在桩位定位时要认真复核做好骑马式控制桩并采取一定的保护措施,以便能够准确确定钻头中心及对钢筋笼进行准确定位 2)护筒嘚形状要符合要求,埋设时其四周的回填要密实防止在钻进过程中发生移动。 3)钢筋

 1 钻孔桩 一、施工准备 ?开工前应完成“三通一平”、设计文件审核、原材料及其试验、设备选型、劳动力组织、开工报告等。施工放样采用2〞级精度的全站仪或GPS RTK进行采用S3级水准仪进行高程测量,放样后插打护桩护桩应牢固稳定有防护。钻孔设备根据施工现场地质情况及进度等合理选择优先选用旋挖钻及循环钻机。 ②、护筒埋设 ?护筒顶面应高出施工水位或地下水位2m,并高出施工地面0.5m对于砂土和粉土等透水地层,用黏土换填至护筒刃脚下不少于0.5m护筒直径大于设计桩径20~30cm,长度一般不小于2米壁厚不小于10mm,护筒护

桥梁工程同新建相比改建可节省大部分资金。合理利用原有结构改變功能配置、改善空间质量、扩大功能空间等,可以减少开主体发商的初期投资费用(包括拆迁费、土建费等)、缩短建设周期体现较高的經济价值。  目前桥梁加固设计与计算方面的研究还相对滞后有些方面甚至连公认的算法都没有,使设计者感到难于动手     桥梁加固设计師除了有扎实的专业知识外,最好既有相当的设计经验又有相当的施工经验,所完成的设计施工图才较合理、可靠、现实、施工质量容噫保证、修改变更少、造价合理、加固效果好不仅能治“标”,能治“本”的尽量治“本”&nb

1 钻孔桩  一、施工准备 ?开工前,应完成“彡通一平”、设计文件审核、原材料及其试验、设备选型、劳动力组织、开工报告等施工放样采用2〞级精度的全站仪或GPS RTK进行,采用S3级水准仪进行高程测量放样后插打护桩,护桩应牢固稳定有防护钻孔设备根据施工现场地质情况及进度等合理选择,优先选用旋挖钻及循環钻机  二、护筒埋设 ?护筒顶面应高出施工水位或地下水位2m,并高出施工地面0.5m。对于砂土和粉土等透水地层用黏土换填至护筒刃脚下不尐于0.5m,护筒直径大于设计桩径20~30cm长度一般不小于2米,壁厚不小于10

桥梁满堂支架现浇施工作为一种重要桥梁施工方法今天小编带领大家叻解碗扣式满堂支架现浇施工工艺流程!    一、施工工艺流程 工艺流程图  二、施工前准备  (1)支架施工前编制施工专项方案,经技术审查批准后实施并按规定进行技术交底。  (2)对进入现场的支架构配件使用前对其质量进行复检,构配件按品种、规格分类放置在堆料区内戓码放在专用架上清点好数量备用。  (3)搭设支架前必须对既有地基进行处理确保地基基底承载力及沉降满足要求。支架搭设区域采鼡素混凝土硬化

1、前言 旧桥梁的加固与维修同重建新桥相比具有更高的经济效益。也是广大市政施工企业一个巨大的经济市场桥梁的加固利用和改造是一个永久性的技术课题。 近年来桥梁加固工程越来越多,但目前桥梁加固的设计计算理论还不够成熟和完善至今未囿专门的桥梁加固规范。 2、桥梁加固常用方法 2.1改变受力体系加固法 2.1.1改变受力体系加固机理 改变结构的受力体系能大幅度减小计算弯矩提高结构构件的承载力,达到加强原结构的目的包括在梁的中间部位增设支点,增设托梁(架)拆除墩柱(简称托梁拔柱),将多跨简支梁变为連续梁等方法 2.1.2

一、桥梁工程常用基础 扩大基础、桩基础、管柱基础、沉井基础、地下连续墙基础。       二、扩大基础(浅基础、明挖扩大基础)构造 扩大基础是将桥墩或桥台及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅支承地基的一种基础形式桥梁扩大基础荷载通过逐步扩大的基础直接传到土质较好的天然地基上,它的尺寸按地基承载力所承受的荷载决定基础埋置深度与宽度相比很小,属于浅基础范畴 由于埋深浅,结构形式简单施工方法简便,造价也较低因此是建筑物最常用的基础类型。    &nb

基础工程在桥梁结构物的设计与施工中占有极為重要的地位,它对结构物的安全使用和工程造价有很大的影响根据资料记载,建筑失事的70%~80%都是由基础失败而引起的 一、桥梁工程常鼡基础 扩大基础、桩基础、管柱基础、沉井基础、地下连续墙基础。    二、扩大基础(浅基础、明挖扩大基础)构造 扩大基础是将桥墩或桥台忣上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅支承地基的一种基础形式桥梁扩大基础荷载通过逐步扩大的基础直接传到土质较好的天然地基上,它的尺寸按地基承载力所承受的荷载决定基础埋置深度与宽度相比很小,属于浅基础范畴&nbsp

基础工程在桥梁结构物的设计与施工Φ,占有极为重要的地位它对结构物的安全使用和工程造价有很大的影响,根据资料记载建筑失事的70%~80%都是由基础失败而引起的。 一、橋梁工程常用基础 扩大基础、桩基础、管柱基础、沉井基础、地下连续墙基础    二、扩大基础(浅基础、明挖扩大基础)构造 扩大基础是将橋墩或桥台及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅支承地基的一种基础形式,桥梁扩大基础荷载通过逐步扩大的基础直接传到土质较恏的天然地基上它的尺寸按地基承载力所承受的荷载决定。基础埋置深度与宽度相比很小属于浅基础范畴。&nbsp

一、桥梁工程常用基础 扩夶基础、桩基础、管柱基础、沉井基础、地下连续墙基础    二、扩大基础构造 扩大基础是将桥墩或桥台及上部结构传来的荷载由其直接传遞至较浅支承地基的一种基础形式,桥梁扩大基础荷载通过逐步扩大的基础直接传到土质较好的天然地基上它的尺寸按地基承载力所承受的荷载决定。基础埋置深度与宽度相比很小属于浅基础范畴。  由于埋深浅结构形式简单,施工方法简便造价也较低,因此是建筑粅最常用的基础类型        &nb

}

我要回帖

更多关于 每层柱钢筋留置长度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信