主办单位:中国工业协会分会
京ICP证090624號、京ICP备号、京公网安备
}
1.发电机组需安装在通风防雨的环境发电机组就位后,正确的连接排烟管和输出电缆连接地线; 2.检查柴油机冷却液、润滑油、燃油是否充足,电瓶线是否正确连接断開【送电开关】,准备启动; 3.部分柴油机重新加注燃油后需要手动【排空】拧松燃油泵上方的【排空螺母】,按压【手压油泵】 直到有燃油从排空螺母处溢出后锁紧排空螺母及手压油泵。(具体位置可参照个柴油机说明书) 1.开架型 仪表显示
柴油发电机启动步骤图组启动步骤 1-1.做好开机前的准备疏散发电机组周边人员; 1-2.将柴油机【启动钥匙】拧向启动,一边增大【油门】一边观察【频率表】及【电压表】,带 频率至48Hz-52Hz,电压至380V-410V时固定油门闭合送电开关,开始送电 2.开架型/静音型 配液晶模块 柴油发电机启动步骤图组启动步骤 2-1.做好开机前的准備,疏散发电机组周边人员;
2-2.按红色【停止/复位】键恢复手动模式按白色【手动模式】键设置为手动启动模式,按绿色【 启动】键启动观察屏幕提示信息,闭合送电开关开始送电(详细操作参照控制系统说明书) 3.开架型/静音型 配液晶模块 ATS双电源自动切换开关 柴油发电機启动步骤图组启动步骤 3-1.做好开机前的准备,疏散发电机组周边人员; 3-2.手动启动
按红色【停止/复位】键恢复手动模式按白色【手动模式】键设置为手动启动模式, 按绿色【启动】键启动观察屏幕提示信息,运行正常后用ATS开关扳手将开关拧向【发电】 输出端,开始送电(详细操作参照控制系统说明书) 3-3.自动切换 按红色【停止/复位】键恢复手动模式,按白色【自动AUTO模式】键设置为自动启动
模式待市电停电后机组自动检测、自动启动、自动送电。(详细操作参照控制系统说明书、 1.开架型 仪表显示 柴油发电机启动步骤图组关机步骤 1-1.关闭用電设备断开送电开关; 1-2.将柴油机【启动钥匙】拧向停止,将【停机阀】拉向【停止】位置待柴油机完全停止后断开电 瓶负极。(详细操作参考柴油机说明书) 2.开架型/静音型 配液晶模块 柴油发电机启动步骤图组关机步骤 2-1.关闭用电设备断开送电开关;
2-2.正常停机 按红色【停圵/复位】键停止,柴油机进入怠速状态待柴油机完全停止后关闭屏幕 电源,断开电瓶负极(详细操作参照控制系统说明书) 2-3.紧急停机 按红色【紧急停机】键停止,柴油机将立即关机停机后拧回急停开关,关闭屏幕电 源断开电瓶负极。(详细操作参照控制系统说明书) 3.开架型/静音型 配液晶模块 ATS双电源自动切换开关 柴油发电机启动步骤图组关机步骤 3-1.关闭用电设备;
3-2.手动停机 按红色【停止/复位】键停止柴油机进入怠速状态,待柴油机完全停止后关闭屏幕 电源断开电瓶负极。(详细操作参照控制系统说明书) 3-3.自动切换 全自动机组开机后無需人工操作机组自动切换至【市电】输出,自动关闭发电机组 并自动智能为电瓶充电 3-4.紧急停机 遇突发情况,按下按红色【紧急停机】键停止柴油机将立即关机,排除故障后拧
出紧急停机开关,按红色【停止/复位】键复位按白色【自动AUTO模式】键设置为自动模式, 待市电停电后机组自动检测、自动启动、自动送电(详细操作参照控制系统说明书、ATS开关
}