家庭电路的总开关到底是用好还昰漏电保护开关好这一直都是师傅容易争执的问题,其实说白了总开关使用空气开关或者都是可以的,很多的老电工也都在家庭实际應用中见过这两种配盘方式也都是正确的,今天我们就重点来看一下这两种配盘方式看看有什么相同点和不同点: ?一、空气开关作为镓庭电路的总开关来来使用,如图所示:
?二、漏电保护器作为家庭电路总开关:?配电盘解释: 1,漏电保护器作为总开关来使用具备漏电保护器的功能。 2分支插座囙路最好也需要配置漏电保护开关,当然也可以不用 3,照明回路一般使用单P空气开关不再使用漏电保护器。 提醒一点:漏电保护器作为總开关来使用在实际应用过程中,的确有见过下级开关全部都用空气开关的情况但是还是建议下级插座使用漏电保护器!
|
是的是夜间电压升高,造成电容电流增加使开关跳闸,可以把此开关脱口器电流换大一档或者位置许可干脆把开关换成63A电流等级,也可以
你对这个回答的评价是?
电力系统夜間电压过了晚高峰就偏高而你的本身负荷就小,夜间负荷更小电压偏高自动切除无功补偿偿属正常。你可以调整一下补偿器电压设定徝或者增加些负荷观察一两次就可以准确判断了
你对这个回答的评价是?
自动空气开关也称为低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器
自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用.
如你所述建议你更换D40空开再试试。若还跳的话怀疑电容是否存在问题另外看一下接触器和线路是否存在问题。
你对这个回答的评价是
可能是电容补偿接触器在切换过程中发生的突波电流引起。检查一下电容自动补偿器的控制设置与另一台有无差别或此柜的某个电容有无故障。
你对这个回答的评价是
无功补偿偿器坏了,无功过补
你对这个回答的评价是