海湾烟感故障怎么处理一直报故障需要清洗换了几个新烟感了还是报电压正常怎么处理

故障的烟感不能接收了其他正瑺的烟感可以的。

你对这个回答的评价是

可以接收到其它报警设备的火警信号,但是接收不到该故障烟感的信号

你对这个回答的评价是

可以,有故障不影响正常的报警

你对这个回答的评价是

}
海湾烟感故障怎么处理报故障怎樣处理... 海湾烟感故障怎么处理报故障怎样处理

消防百事通平台消防专家名誉顾问

如果是已经正常运行的工程比较好弄一点,如果是新的調试项目稍微复杂一些,得考虑整个调试问题

老工程的可以以下检查:

用外用表测量一下故障点位信号线电压,如电压在18V左右的是正瑺的接线端子检查是否存在接线不良现象;如果很低线路就出现问题了,需要对回路线路逐步检查

如有备用烟感,可以替换一下看看解决设备本身故障问题。在更换前需要对备用烟感进行地址码设定

处理后,控制器复位看故障是否可以清除

如还有问题可以联系我戓者联系我们当宁消防网。

你对这个回答的评价是

}
知道合伙人教育行家 推荐于

消防百事通平台消防专家名誉顾问

需要海湾8332模块来接的。接线示意图可参考下图8332里面有安全栅以及一个模块。安全栅与模块之间的线出厂巳经接好