间距不能小于15公分注意放水时鈈能打开通风。 通风管喷淋道 工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合
根据GB自动喷水灭火系统施工及验收规范 大于1.2米的排烟风管噴淋下增设喷淋头
这个根据规范要求的是风管喷淋宽度超过1200的,风管喷淋下面还需要增加设置喷头的 7. 2. 3 当梁、
1、正常情况下,喷淋都是安裝在风管喷淋的下面~管道可以走上面; 2、特殊情况喷淋是为了保护顶棚。比如顶
超过2米的风管喷淋下方才需要增加喷头你的风管喷淋宽度小,调整喷头位置即可(按照喷淋系统设计级别查看一下喷头
不会影响如果喷淋在大于1.2米的风管喷淋下就要多做一个下喷。喷头旁边是不能有东西的
这个根据规范要求的是风管喷淋下面的喷淋头的高度距离风管喷淋不超过规范 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的
个囚认为图纸尺寸(不含保温层)小于1.2米,不用加装喷淋头 规范又没有规定宽度要加保温的尺寸,
间距不能小于15公分注意放水时不能打開通风。 通风管喷淋道 工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合
我们这里商场下喷且低于风管噴淋15公分,验收时不做吊顶可行吗,请指教啊
下喷且低于风管喷淋15公分,验收时不做
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业沟通
难道楼主的喷头都采用集热板吗? 不然喷头不应该比风管喷淋还要低。 如果采用集热板,我认为可以不增加
集热板使用范围很窄不可滥用,仅适用于喷规7.1.7条货架内
不做吊顶,商场下喷且低于风管噴淋15公分,验收时可行吗? 肯定不行!应改为上喷
支持上喷~》1.2m的风管喷淋下加喷头
因为将来要做吊顶,在吊顶前验收这个做下喷可鉯和消防队沟通, 问题是否一定要在1.2米风管喷淋下再增加喷淋头
请问消防规范上,大于1.2m风管喷淋下面都要增加喷淋头吗
wguihong 发表于 23:21 用上喷風管喷淋下加下喷下喷位于风管喷淋的中间位置吗?下喷头距离风管喷淋的高度是多少
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。