即时警告高压线路采用什么导线导线危险的“高压线路采用什么导线危险警示器”效果怎么样?有现场安装图吗?

高压线路采用什么导线架空电力線路每项导线一档内的接头不允许超过多少

  •  架空配电线路中导线的接头要求有:
      一、钢芯铝绞线铝绞线在档距内的接头,宜采用钳壓或爆压;
      二、铜绞线在档距内的接头宜采用绕接或钳压;
      三、铜绞线与铝绞线的接头,宜采用铜铝过渡线夹、铜铝过渡线戓采用铜线搪锡插接;
      四、铝绞线、铜绞线的跳线连接,宜采用钳压、线夹连接或搭接
      五、导线接头的电阻,不应大于等长导線的电阻档距内接头的机械强度,不应小于导线计算拉断力的90%
    全部
}

按照我们国家标准导线进灯具時要有密封圈,压紧螺母压紧保证密封,达到保证防爆的完整性具体看产品说明书。


爆炸危险场所电气线路和防爆电器设备安装施工偠求

爆炸危险场所的施工讲究细节。每一个环节都有相关的要求先向大家介绍一般要求,抛砖引玉请高人一起来讨论

一、选用的防爆电器设备的级别、组别,不应该低于爆炸危险场所内爆炸性混合物的级别和组别


二、防爆电器设备应该有标志Ex(EXPLOSION),名牌上应该有防爆等级標志,防爆合格证书编号
三、电气线路应尽量在远离释放源的地方或者爆炸危险性较小的环境内敷设。
四、铺设电气线路的沟道、电缆戓钢管所穿过的不同区域之间或楼板处的孔洞,应该采用非燃性材料严密堵塞
五、在爆炸危险场所选用导线或者电缆(单芯)的截面积:
1區:控制通讯、照明用1.5 mm?,动力用2.5 mm?;
移动设备1、2区都要用2.5 mm?,且要用重型合成橡胶电缆。
六、电气线路敷设应该尽量避免有中间接头。必须分路或者接头可以用防爆接线盒。
七、爆炸危险场所的配线方法:
在0区只允许本安设备配线。
在1区可用镀锌钢管配线或者用低壓电缆配线,不准用高压线路采用什么导线输线;
在2区允许用低压电缆配线,低压可用钢管和电缆配线
八、电缆敷设时,电力电缆与通讯、信号电缆分开高压线路采用什么导线电缆与低压、控制电缆分开。
九、输电架空线不允许跨越爆炸危险场所必须离开爆炸危险場所1.5倍的电线杆高度。
十、本安电路用的电缆或导线需是蓝色;
十一、本安电路和非本安电路在同一接线箱内接线时需要有绝缘隔板分隔,距离至少50mm;
十二、本安电路和非本安电路配线不应该发生混触,要避免发生静电感应和电磁感应现象
十三、 本安电路和非电路或其它电路不允许用同一根电缆,也不应在同一根钢管里铺设
1、凡在爆炸危险场所里的防爆电气设备、金属构架、金属配线钢管、电缆金屬护套均应接地;
2、如果防爆电器设备是固定在金属构架上,电气设备仍然需要单独接地;
3、接地线应单独与接地干线相连;
4、接地线的截面积和绝缘等级应与相线相同;
5、接地线应与相线在同一钢管内放设;
6、接地电阻不大于4?;
7、本安用电源的屏蔽层接地应在非爆炸危险场所一头接地。
8、防爆电器设备如有主腔和接线腔组成需要内外接地;
9、防爆电器设备的安装固定螺栓,不能认为是接地螺栓;
10、電气线路钢管敷设时无特殊要求,可不设置金属跨接线
十五、隔爆型电气设备的隔爆接合面应无砂眼、机械伤痕、锈蚀,严禁涂油漆
十六、隔爆接线盒内壁应涂耐弧漆。
十七、隔爆电动机和风机的轴和轴孔、风扇与端罩之间在正常工作状态下不应该产生摩擦。
十八、隔爆插销一定要有断电后才能插入或者拔出插头的连锁装置。
十九、除了本安型设备外都应有断电源后开启的警告牌。
二十、正压型防爆电气设备的取风口应该在非危险场所
二十一、正压型防爆电器设备必须在充分换气后,才通电源当设备正压不能保持规定时候,1区环境使用应该能够切断电源2区环境应该能够发出警告。
二十二、电气线路进入防爆电器设备应该注意下列要求:
1、电气线路可以用電缆或者导线配线进入电气设备时候必须配相应的橡胶密封圈;
2、电缆的外径和密封圈内径相配合,误差(±1mm导线的根数必须与密封圈嘚孔数相同,配合尺寸误差<±0.5mm)
3、电气设备的电缆引入装置,安装密封圈处不应有螺纹,它与电缆引入装置内孔相配合误差<±1mm。
4、密葑圈的硬度应该在邵氏45~55度
5、密封圈和压紧螺母之间应该有一个密封圈。
6、必须保证安装完毕后电缆的外护套和导线的绝缘曾在密封圈內。
7、为了保证压紧螺母压紧密封圈可施加电缆外径乘20的拉力,单位牛顿不能拉动电缆为合格。
8、多余的电缆引入口必须用带芯金屬堵头,放在压紧螺母和密封圈之间再压紧密封达到堵封,不能用丝堵堵封
9、电缆引入口,不能用钢管直接连接必须用一个过渡压緊螺栓,先压紧密封圈后再连接钢管两个防爆电器设备用钢管连接,还需要增加防爆活接头
10、引进美国标准制造的电缆接入口,必须鼡一个NPT过渡接头转为中国GB标准,再连接

电线防爆是螺纹丝扣联接。应使用镀锌焊接钢管在连接螺纹上应涂导电性防锈脂,不得在螺紋上缠麻或生料带螺纹有效咬合扣数,管径25mm及一下的钢管不应少于5扣32mm及以上的不应少于6扣。除设计有特殊规定外连接处可不焊接金屬跨接线。


电线防爆:一种是本安型有ia、ib两种。

ia等级:在正常工作状态下以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性氣体混合物在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下适用于工厂。

ib等级:在正常工作状态下以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物 在ib电路中,工作电流被限制在150mA以下适用于煤矿井下。


与其它矿用电缆一样所用电缆须有《煤安证》。

另一类是隔爆型 通常为铠装型电缆包含铠装型电力电缆、信号电缆等


首先接线盒内的接线要牢固可靠,不会产生电火花另外,防爆接线盒通过加密封墊进出线口使用防爆泥密封等方法,将内部和外部空气隔绝开可以防止因为意外产生电火花点燃外部易燃易爆气体。


防爆接线盒只是┅个密封的盒子并且达到防爆要求。线缆经防爆的锁母进出在盒内部连接。防止连接处产生火花从而达到安全接线的目的。作用很哆一是防止电缆自燃或产生热量影响区域安全而是区域内发生火灾或爆炸后保护电缆不会在第一时间损坏而影响其负载的自动灭火或安铨照明等防爆设备的运行。铜原子的一个电子流向另一个铜原子而产生电流中间有些不稳定不规则的铜原子会阻挨这个作用叫电阻。电孓想进入这个不稳定的铜原子铜原子又不接受,这两个东西就开始挤压排斥从而挤压摩擦产生热量。热量又影响到另一个铜原子被影响的那个铜原子因为受热也变得不稳定了,而又不接受另一个铜原子给它的电子从而产生连锁反应。然后电缆就烧了


}