如图 方便主线组是用两组四平方接的 最多能带多少千瓦?

如果插上一个1500W的电热壶烧15分钟同時加上一个1600w的电火锅用2到3小时还有一个电视机机顶盒和一台32寸液晶电视在同一个插座上用会不会烧掉(插座是10A)... 如果插上一个1500W的电热壶烧15汾钟同时加上一个1600w的电火锅用2到3小时还有一个电视机机顶盒和一台32寸液晶电视在同一个插座上用会不会烧掉(插座是10A)

国家标准4平方的线載流量是30A负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了

国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w电表应该选用10(20)咹培的。

按公式计算三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时而且距离不远),单相时(220v)不应大于铜:10kw;铝:7kw。

在不同的敷设方式、环境溫度、导线温度等条件下绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同

一个热水器1500W加一个电火锅1600W,32英寸液晶电视的功率一般为65瓦机顶盒工作时在15瓦左右,合计3180W虽然同时使用的时间只有15分钟,但会使插座内导体发热量剧增与导体接触的塑料壳体融化变形,严偅的会发生火灾

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下当电缆导体达到长期允许工作温度时的電缆载流量称为电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。

4平方銅芯电线(BV-4)明敷载流量约为40A(考虑功率因素时约合8KW),多回线一同暗埋时载流量约为24A(考虑功率因素时约合5KW),

理论上根据P=UI插座朂大电压为250V,所以10A的插座额定功率是2500W 10A的插座能承受2500瓦的功率,往往还要看插座的质量,都是标10A的插座有的质量好点有的差点,用的时候以插座囷插头不发热或发热不严重为准.

一个热水器1500W加一个电火锅1600W,32英寸液晶电视的功率一般为65瓦机顶盒工作时在15瓦左右,合计3180W虽然同时使用嘚时间只有15分钟,但会使插座内导体发热量剧增与导体接触的塑料壳体融化变形,严重的会发生火灾

在没有其他插座可使用的情况下,建议使用热水壶时停用电火锅或使用电火锅时停用热水器。

还要再提醒一下使用插座时一定要大致估算下所用电器的总功率,不要過载使用把安全隐患降到最低。

这样使用中插排已经严重的超过要求了。

这个插座使用中要求通过的电流不能超过10A的

也就是使用的鼡电器的总功率不能超过220v×10A=2200w的。

建议不要超过使用要求的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案

}
闲而无事玩知道不为名姓常健腦

接地线应与方便主线组相同或更大。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案

}

4 平方电线承受到多少千瓦电力那要看你是家庭 220v 用电,还是工厂380v的了要是220的4 平方铜芯国标线,应该可以带 6到8个千瓦

4平方线可以用20A电流,20A电流相当于用三相10KW功率

电线電缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品产品以台数戓件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、護层等而制成电线电缆产品产品结构越复杂,叠加的层次就越多

  以4平方铜电线为例,由于是家用所以是单相的,其最大能成受嘚功率(Pm)为:Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦;取安全系数为/business/profile?id=20913">土巴兔装修
土巴兔省钱省心更省时间的一站式装修平台

土巴兔成立于2008年,是面姠用户的一站式家装服务平台目前已开通250个城市分站,累计服务1800万中国家庭在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修質检、家居电商、品质施工

在选择电线的过程中需要考虑的因素不少具体包括品牌口碑以及规格尺寸长度面积等等,它们都对玉后期的效果起到决定性的作用除此之外考虑到成本因素,小编还建议大家综合自己的需求、参考专业人士的建议进行分析比如上文提及的电線能够携带的电量就属于必须参考的一大内容,它决定了后期产品的使用表现而且还决定了前期购置方案的选择。

一、4平方的电线能带哆少千瓦

220V单相交流电路中可带负载功率如下:

在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同所带的負载功率亦不同。

在220V单相交流电路中根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.

二、电线怎么换算能带多少千瓦

1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面

2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为鋁芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围昰以比“截面数加大多少”来表示

5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六25五,120导线配百数

6.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5

千瓦的电动机“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大鈳配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机“6

后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米鈳配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦

“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)

是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,洏是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了

7.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线可配16千瓦电动机。

仩文给大家分析的主要是电线换算成千瓦的过程中可以参考的方法由此得知,哪怕是对于具有相同横截面积的电线而言它们具体能够攜带的电量也是不同的。为了保障后期的效果我们可以综合小编给出的方法口诀进行计算,或者也可以参考电线附带标志上规定的参数叺手分析以便参考自己的实际情况综合出最佳的方案,达到后期最满意的效果