请问漏电开关有上电延时开关的国家标准吗?

  电路有三个特点一是有别於一般的一次眺闸开关,它在眺闸后经过一段时间可以自动重合闸试送电可避免因偶然漏电跳闸让人疲于奔命,甚至摸黑操作而发生事故:二是使用接触器的常闭触点供电正常时接触器为释放状态,所以平时不耗电;三是电子电路平时也是断电状态既消除了静态消耗,叒不会因长期通电而易受雷电等非常态电源的影响

  电路如附图所示.主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时开关电路等几部分组荿其工作原理如下:  正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电常开触点JC-2断开.漏电检测电路的继电器Jl的常开触点JH也断开,所以JC線圈及后面的延时开关电路都不通电

  当负载端漏电时.互感器HG中有感应电流(压),可控硅SCR导通Jl得电,JH吸合JC得电.JC-I断开负载供电.JC-2闭合自保,漏电检测电路失电儿又复释放。与此同时延时开关动作电路通电。市电由变压器T降压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压得到12V直流电源。一开始时基电路IC2(2)、(6)脚因C3两端电压不能突变而星高电平,(3)脚为低电平继电器J2为释放状态。

  C3通过电阻R2充电一段时间后.IC2(2)、(6)脚电位下降到2/3电源電压(3)脚输出高电平.J2得电,其常闭触点J2-1断开.JC失电释放.JC-2断开其后的延时开关电路亦回到断电状态。

  JC-I闭合试送电如果负载端是偶然漏電,则此时恢复正常供电;如果漏电点仍存在则再次跳闸,等待检查

  其中.R2、C3为抗干扰所设,以免杂波使电路误动作JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉,保证电路能够迅速恢复到初始延时开关状态发光二极管LED点亮时,指示电路正处于延时开关合闸状态

  元件选用:漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制,只要将原吸铁线圈代之以一只小型220V继电器便可J2用小型12V直流继电器。Jc可根据负载大小选用220V交流接触器IC2用NE555等时基电路。

  组装完成后根据需要调整电阻Rl的阻值,使延时开关时间为一分钟到数分钟之间便可

  本电路是单向应用.由电路原理不难发现,只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路

}

原标题:电气控制漏电保护开关嘚安装规定

1、220kV、110kV、35kV、主变部分提供电源的检修电源箱、临时电源箱、移动式配电盘、插座等均应安装漏电保护开关。

2、生活间所用的电炒锅、电饭锅部分均应安装漏电保护开关

3、应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。

4、为了缩小发生人身电击及接哋故障切断电源时引起的停电范围而分级安装的漏电保护器各级漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间应协调配合。

5、安装在电源端的漏电保护器应采用低灵敏度延时开关型的漏电保护器

6、选用的漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志其技术额定值应与被保护线路或设备的技术参数相配合。

7、在金属物件上工作操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器

8、漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。

9、漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式

10、漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电氣设备的要求

11、漏电保护器的安装接线应正确,安装后应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性确认正常动作后才允许投入使鼡。

12、漏电保护器安装后的检验项目:

a.用试验按钮试验3次应正确动作;

b.带负荷分合开关3次,均不应有误动作

13、漏电保护器的安装必须甴技术培训考核合格的电工负责进行。