压力罐接触器怎么接线自动打水一启动接触器就跳

压力罐接触器怎么接线自动打水┅启动接触器就跳原因有:水泵电机绕组短路用万用表检查三相电阻是否平衡。水泵电机轴承损坏泵体叶轮卡阻。电接点压力表损坏或調节设定压力点不正确

你对这个回答的评价是?

应是电机或电缆接地或缺相

你对这个回答的评价是?

}
来自百度知道认证团队 推荐于
  1. 交鋶接触器线圈380v三相电A,BC,经三相空开引入接触器上口下口接水泵。电源A接线圈一端线圈另一端去压力罐接触器怎么接线压力开关長闭接点,长闭接点另一端去接触器上口电源c

  2. 主电路接压力罐接触器怎么接线,控制电路(线圈)接三相电任意两相

  3. 用压力开关或电接点压力表控制接触器线圈。

你对这个回答的评价是

}

L1火线接交流接触器线圈(A1)

压力開关(常闭)出线接交流接触器线圈(A2)

L2火线接压力开关常闭

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

}