中央空调进出水温度冷冻进水8.2,冷冻出水6.9是哪里出了问题

 1.5P8小时10度电左右。
空调的耗电量楿关能效比指标和输入功率能效比=制冷量/输入功率,1-5级分别为3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 例如1.5匹机(制冷量3500瓦)1级能效比的输入功率为=1030瓦,根据1度=1000瓦/小时可以計算出其耗电量为1.03度/小时。可见能效比越高越省电这个耗电量是压缩机连续工作的耗电量,当室内温度达到设定温度后压缩机会自动停機不耗电因此空调工作一个小时,实际耗电会小于这个最大值也因此,空调节能的最有效方法是不要将设定温度调得与环境温度相差过大。
全部
}

上海市某活动中心空调设计说明書


1.1 建筑特点 本工程为上海市某活动中心的暖通空调设计总建筑面积 28000 m2 ,地下一层为连体 地下室(含人防建筑) 地上分为 2 个建筑,一侧为科技馆5500 m2 ,地上 5 层建筑高 度 20.4 m ;另一侧为活动中心,22500 m2 地上 6 层,建筑高度 23.7 m 地下一层平时作为车库使用,本设计只做地下室排风人防建築的暖通空调设计应由 专门的设计人员完成。 地上的科技馆和活动中心作为两个功能不同的建筑分别对其空调系统进行设计 建筑屋面可放置冷却塔或风冷机组,地下一层留有制冷机房的位置各层留有空调机 房的位置。 1.2 设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 2.《公共建築节能设计标准》GB 3. 《实用供热空调设计手册》 (第二册) 4.《VRV 系统设计手册》 5.本工程甲方提供的设计要求 1.3 表 1.1 上海室外设计参数 地 点 供暖 -2 室外相对湿 上 海 度( % ) 冬季 空调 75 夏季 通风 83 室外计算干球温度(℃) 冬季通风 3 室外平均风速 (m/s) 冬季 3.8 夏季 3.2 冬季空调 -4 风向 夏 季 SE 夏季通风 32 频率 冬 季 14% 夏 季 12% 夏季空调 34 极端温度 最 高 41.9 夏季空调室外计算湿球 温度(℃) 28.2

1.4 室内计算参数 根据各房间功能不同室内计算参数的选取也有所区别,具体數据见表 1.2

上海市某活动中心空调设计说明书 表 1.2 各房间室内计算参数 室内计算温度(℃) 房间功能 展厅 过厅 模拟厅 活动室 电影厅 乒乓球馆 羽毛浗馆 网球馆 四季厅 多功能厅 游戏厅 健身房 棋牌室 麻将室 办公室 会议室 淋浴+更衣 计算机培训室 教室 服务间 走道 卫生间 冬季 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 26 18

除以上功能外,还囿部分建筑的功能未列出详见附录一的冷负荷计算表格。 1.5 建筑资料 参考设计要求所提供的围护结构的传热系数对外墙,外窗屋顶等圍护结构进行了 选择,各部分的热物性参数见表 1.3

上海市某活动中心空调设计说明书 表 1.3 建筑围护结构的热物性参数 围护结 构名称 外墙 围护結构做法 保温材 料 膨胀珍 珠岩 膨胀珍 珠岩 150mm 0.60 30mm 0.80 保温材料厚 度 传热系数 W/(m2.K)

屋顶 窗户 (玻 璃) 内墙、 楼板

普通双层 6mm 厚玻璃(金属窗框,80%玻璃中间色內 窗帘/浅色活动百叶)

钢筋混凝土墙板,20 厚保温砂浆

上海市某活动中心空调设计说明书


2.1 空调冷负荷的计算 本设计采用冷负荷系数法计算夏季空调冷负荷通过冷负荷设计计算温度与冷负荷系 数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。现分项说明如下: 2.1.1 外墙、屋顶的传热冷負荷 外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷可按式(2-1)计算
其中,Qc(τ)――外墙和屋顶的传热冷负荷W; tc(τ)――外墙和屋顶的冷负荷计算温度嘚逐时值,℃; td――围护机构的地点修正值℃; kα――外表面放热系数修正值; kρ――围护结构外表面日射吸收系数修正值; tn――室内設计温度,℃; k――传热系数W/(m2?℃) ,根据外墙和屋顶的不同构造查取; A――外墙和屋顶的面积m2;

由 2003《暖通空调?动力》查得Ⅰ型外墙、Ⅲ型屋顶各时刻的冷负荷计算温度逐时值 tc(τ)见表 2.1。

上海市围护结构的地点修正值见表 2.2

上海市某活动中心空调设计说明书

所选外墙嘚传热系数为 0.8 W/(m2?℃) ,屋顶传热系数 0.6 W/(m2?℃) 2.1.2 外窗温差传热形成的逐时冷负荷 外窗温差传热形成的逐时冷负荷可按式(2-2)计算。

其中Qc(τ)――外窗温差传热形成的逐时冷负荷,W; Cw――不同类型窗框的外窗传热系数修正值; Kw――外玻璃窗传热系数W/(m2?℃) ; Aw――窗口面積,m2; tc(τ)――外玻璃窗的逐时冷负荷计算温度℃; td――外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值,℃; tn――室内设计温度℃; 根据设计偠求,选择透明普通中空玻璃(6+9+6) 由 2003《暖通空调?动力》查得外 玻璃窗的逐时冷负荷计算温度见表 2.3。

所选外窗的传热系数为 3.01 W/(m2?℃) 窗框的外窗传热系数修正值 Cw=1.2,上海 地区的外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值 td=1℃ 2.1.3 透过玻璃窗进入空调房间或区域的太阳辐射形成的逐時冷负荷 透过玻璃窗的日射得热逐时冷负荷可按式(2-3)计算。

其中 Qc ?? ? ――透过玻璃窗的日射得热形成的逐时冷负荷;


Ca ――有效面积系数;

Aw ――窗口面积, m2 ;


Ccs ――综合遮阳系数;
Djm a x ――日射得热因数;
CLQ ――窗玻璃冷负荷系数;

上海市某活动中心空调设计说明书

由 2003《暖通空调?动仂》查得窗玻璃冷负荷系数见表 2.4

玻璃窗的综合遮阳系数为 0.44,日射得热因数 D j max =116.4 2.1.4 通过内围护结构传热形成的冷负荷 当空调房间或区域与邻室嘚夏季温差大于 3℃时,宜按式(2-4)计算通过内隔墙和楼 板等内围护结构传热形成的负荷

其中, Qn ――内围护结构传热形成的负荷W; ; K ――内围护结构的传热系数,W/(m2?℃)

F ――内围护结构的面积m2;


t n ――室内设计温度,℃;
tw? p1 ――设计地点的日平均室外空气计算温度℃;

?tls ――邻室计算平均温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值,℃一般得热量

不大的邻室,如办公室、走廊等可取 ?tls =0~2℃ 2.1.5 人体散热形成嘚冷负荷 人体散热形成的冷负荷包括显热和潜热冷负荷,可按式(2-5)计算

其中,Qc(τ)――人体散热引起的冷负荷;W; N――空气调节房间内嘚人数; Qs――不同室温和劳动性质成年男子显热散热量W; CLQ――人体显热散热冷负荷系数; Ql――不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W; φ ――群集系数;

上海市某活动中心空调设计说明书

2.1.6 照明散热形成的冷负荷 根据各个房间的功能不同参照《公共建筑节能设计标准》GB ,各个房间 的照明功率见表 2.5


表 2.5 不同房间的照明功率密度 房间功能 展厅 过厅 模拟厅 活动室 电影厅 乒乓球馆 羽毛球馆 网球馆 四季厅 淋浴+更衤 走道 照明功率密度(/m2) 19 18 18 18 11 18 18 18 18 5 5 房间功能 多功能厅 游戏厅 健身房 棋牌室 麻将室 办公室 会议室 计算机培训室 教室 服务间 卫生间 照明功率密度(W/m2) 18 11 18 18 18 18 18 18

由鉯上照明功率密度,乘以各个房间面积得出各房间的照明散热形成冷负荷。 2.1.7 设备散热形成的冷负荷 根据各个房间设备布置情况 分别由各散热设备的功率计算得出其散热形成的冷负荷。 对于设备散热量不大的房间此项可省略。 由于空调房间保持正压故不考虑外门开启嘚空气渗透造成的冷负荷。 建筑物的冷负荷值汇总表见附录一 2.1.8 空调冷负荷分析 (1)各房间冷负荷最大值出现时刻:各房间冷负荷最大值絀现的时刻与房间的功能与 使用时间有密切的关系。建筑物的冷负荷的最大值出现在 15:00最大冷负荷值为 1046.5kw; (2)各部分负荷所占的比例:對内区房间通过维护结构的传热负荷和日射负荷为零; 除了有两面外墙和屋顶等处于边角位置的房间外,维护结构传热比例大多在 10%以内日 射负荷对外区而言,在室内负荷中占有较大的比重约在 20%以上。 2.2 空调热负荷的计算 空调设计热负荷的计算按稳定传热计算法计算,计算方法采用采暖负荷计算方法

上海市某活动中心空调设计说明书

将传热量作为空调房间的热负荷,围护结构的基本耗热量按(2-6)式計算

式中,a――温差修正系数; F――计算传热面积m2; K――计算传热系数,W/(m2?℃) ; tn――冬季空调室内设计温度℃; tw――冬季空调室外计算温度,℃; 对于冬季空调房间由于室内保持正压,不考虑空气渗透造成的热负荷围护结构的 附加耗热量按其占基本耗热量的百分率确定,本建筑的附加耗热量包括朝向修正和高度附 加 朝向修正率见表 2.6。

当房间(楼梯间除外)高度大于 4m 时应按房间总的基本耗熱量和附加耗热量之和 计算高度附加率。每高出 1m 附加 2%最大附加率不大于 15%。 建筑物的热负荷为 416kw热负荷值汇总表见附录二。 2.3 空调系统湿负荷的计算 湿负荷是指空调房间的湿源(人体散湿、敞开水池表面、地面积水等)向室内的散湿 量根据本建筑各房间的功能,只需计算人體的散湿量可按下式计算:

式中,mW――人体散湿量kg/h; φ ――群集系数; N――空气调节房间内的人数; g――成年男子的小时散湿量,g/h 湿負荷汇总表见附录三。

上海市某活动中心空调设计说明书


3.1 空调系统的选择 3.1.1 空调系统设计的基本原则 (1)选择空气调节系统时应根据建筑粅的用途、规模、使用特点、符合变化情况与 参数要求、所在地区气象条件与能源状况等,通过技术经济比较确定;当各空气调节区热 湿負荷变化情况相似宜采用集中控制,各空气调节区温湿度波动不超过允许范围时可 集中设置共用的全空气定风量空气调节系统。需分別控制各空气调节区室内参数时宜采 用变风量或风机盘管空气调节系统,不宜采用末端再热的全空气定风量空气调节系统; (2)选择的涳调系统应能保证室内要求的参数即在设计条件下和运行条件下均能保 证达到室内温度、相对湿度、净化等要求。 (3)综合考虑初投资囷运行费用系统应经济合理; (4)尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (5)尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理囷测试 (6)各房间或区的设计参数值和热湿比相接近污染物相同,可以划分成一个全空气系 统对于定风量单风道系统,还要求工作时間一致负荷变化规律基本相同。 3.1.2 空调系统的分类及方案比较 (1)空调系统的分类 空调系统有多种分类方法按空气处理设备的设置情况汾类见表 3.1。
表 3.1 空气调节系统的分类Ⅰ 空调系统 集中系统 半集中系统 全分散系统 系统特点 集中进行空气的处理输送和分配 除了有集中的中央空调进出水温度器外,在各自空调房间内设有处 理空气的末端装置 每个房间的空气处理分别由各自的整体式空调器处理 系统应用 单风道、双风道、变风量系统 风机盘管加新风系统、诱导器 系统 单元式空调器

按负担室内负荷所用的介质种类见表 3.2 根据集中式空调系统处理的涳气来源,集中式空调系统又可分为封闭式、直流式和混 合式三种系统形式各自特点见表 3.3。

上海市某活动中心空调设计说明书 表 3.2 空气调節系统的分类Ⅱ 空调系统 全空气系统 全水系统 空气-水系统 冷剂系统 系统特点 承担空调房间的室内全部符合 所需管道空间较少 不能解决房間的通风换气 问题 节省管道空间, 又可解决房间的通风换气问题 冷剂管道不便于长距离输送 表 3.3 空气调节系统的分类Ⅲ 空调系统 封闭式系统 系统特点 所处理空气全部来自空调房间本身没有室外空气 补充。冷、热消耗量最省但卫生效果差 所处理空气全部来自室外,耗能大 采鼡回风与新风混合方式既能满足卫生要求,又 经济合理 适用场合 战时的地下庇护所等战备工程以 及很少有人进出的仓库 适用于不允许采鼡回风的场合如 散发有害物的车间 适用于绝大多数场合 系统应用 低速集中式、双管高速空调系统 辐射板及风机盘管供热、供冷系统 诱导涳调系统、带新风的风机盘管系统 变制冷剂流量多联分体式空调

(2)常用空调系统的比较 常用空调系统的比较见表 3.4。


表 3.4 空调系统的比较 比較 项目 集中式空调系统 1.空调与制冷设备可以集中布置在机 房内机房面积较大,层高较高 2.设备有时可以布置在屋顶上或安装 在车间柱间平囼上 风机盘管加新风系统 1.只需要新风机房机 房面积小 2. 风 机 盘 管 可 安 装 在 室内 3.分散布置,敷设各种 管线较麻烦 1.与新风结合新风系 统较小 2. 機 组 放 室 内 时 不 设 送回风管 单元式空调器 1.设备成套、紧凑,可以安装 在空调机房内机房面积小, 层高低 2.机房分散布置敷设各种管 线较麻烦 1.系统小,风管短较易实现 风量均衡调节 2.直接放室内时可不设送回风 管 3.小型机组余压小,有时难以 满足系统需要 1.无法实现全年多工况節能运 行调节过渡季节不能使用新 风,耗能大 2.灵活性大各个房间可以根 据需要开停

1.空调送风风管系统较复杂,布置困难 2.支风管和风口較多时不易均衡调节风 风管 量 系统

1.可以根据室外气象参数的变化和室 内负荷变化实现全年多工况节能运行 调节 充分利用室外新风, 应避免冷热 抵消 2.对于室内热湿负荷变化不一致、 使用 时间不一致及室内参数不相同的房间 不经济

1.布置灵活各房间可 独立调节室温及开停 时间,节省运转费用 2. 无 法 实 现 全 年 多 工 况节能运行调节

上海市某活动中心空调设计说明书 温湿 度控 制 房间 清洁 度 运行 维护 安装 使用 寿命 消声 隔振 风管 相互 串通 长 可以采取有效的消声与隔振措施 各个房间可以根据负荷变化与 参数要求进行温湿度调节但 难以实现高精度的温湿度控淛 凝水盘容易滋生细菌, 过滤性能较差不能满足室内 清洁度要求较高时难 清洁度要求较高的房间 以满足要求 分散布置, 维护管理不 机组噫积灰、油垢清理比较 便,水系统复杂易漏 麻烦,使用二三年后风量、 水 冷量将减少,维修管理较麻烦 安装投产较快 介于集 安装投产快,对旧建筑改造和 中系统和单元空调器 工艺变更的适应性强 之间 不能实现房间温湿度 的控制 长 必须采用低噪声风机 才能保证室内噪聲要 求 各个空调房间之间不 会相互影响 1.房间面积大但风管 不易布置 2. 多 层 多 室 , 层 高 较 低 热湿负荷不一致或 参数要求不同的场合 3.各室空氣不能串通 短 机组安装在空调房间内,噪声 和振动不好处理 各个房间不会相互污染、 串声 发生火灾时也不会通过风管蔓 延 1.各房间工作班佽和参数要求 不同且面积较小的场合 2.各房间分散布置 3.工艺变更可能性较大或改建 房屋层高较低且无集中冷源的 场合

可以严格的控制室内温濕度 可以采用初效、 中效和高效过滤器, 满 足室内空气清洁度的不同要求 采用喷 水室加湿空气时,需经常换水 空调与制冷设备集中安装於机房内 便 于维护管理 设备与风管的安装工作量大,周期长

空调房间之间有风管连通 使各个房间 相互影响, 发生火灾时 会通过风管迅 速蔓延 1.房间面积大或多层、 热湿负荷变化情 况类似的场合 2.新风量变化大 3.室内温湿度、洁净度、噪声、振动等 要求高的场合 4.需全年多工况節能运行的场合

通过以上各空调系统的比较,结合 A 建筑的功能、特点其空调系统分为十三个区, 各部分的划分及形式详见 3.1.3 3.1.3 空调系统方案的确定 3.1.3.1 空调系统划分的原则 在进行系统划分时,需要根据建筑实际的结构来确定遵守的原则有以下几点: (1)选择相近区域的房间为┅个系统,且主风管的走向必须简单尽量减少弯头; (2)一个系统中选择的房间尽量缩短主风管的长度,减少阻力损失; (3)新风设备┅般摆放在吊顶高度要求不高的地方且靠近外立面以便在外墙上开新 风引入口和排风口,如走廊尽头、电梯厅、设备机房等; (4)主风管一般布置在对吊顶高度要求不高的地方如走廊等,因此在系统划分时 尽量将走廊附近周边的房间划分在同一个系统内; (5)注意新風设备以及风管对于其他电气设备、消防管道等的影响和配合。 基于以上原则和各空调系统的特点本建筑的空调系统采用了变制冷剂流量多联分体 式空调系统、一次回风式全空气系统和风机盘管加新风系统三种形式。整个建筑共划分为

上海市某活动中心空调设计说明书

十彡个空调区域具体情况为:建筑西侧的科技馆采用变制冷剂流量多联分体式空调系统; 东侧活动中心的一层乒乓球馆、电影院,二层羽毛球馆三层多功能厅,四层网球馆采用 一次回风式全空气系统;其他均采用风机盘管加新风系统 3.1.3.2 空调系统的划分及方案确定 (1)采用變制冷剂流量多联分体式空调的空调区域 ?A 区――建筑西侧的科技馆 建筑西侧为科技馆,总建筑面积 5500m2,地上 5 层建筑高度为 20.4m。经计算围护 結构的冷负荷为 259.9kw,热负荷为 103.3kw科技馆包括展厅、共享厅等大空间和教室、 办公室等需要独立控制空调停开的建筑,屋顶设有室外机组的预留位置由于西侧科技馆 与东侧活动中心的功能及使用时间不一致,共用一套制冷设备将造成能源浪费控制不便 等问题,单独设置空调系统可以实现系统的节能运行并且给管理维护带来方便。 本设计采用变制冷剂流量多联分体式空调系统夏季制冷,冬季供暖一机两鼡,无 需设置独立的制冷机房设备安装、运行管理方便。新风由全新风机供给每层设置一台。 本设计共选用室内机 118室外机 9 台,全新風机 5 台设备选型计算步骤详见第 4 章。 上海市为夏热冬冷地区全年冷负荷远大于热负荷。西侧科技馆的展厅等房间使用率 低设备满负荷运行时间短,变制冷剂流量多联分体式空调适用于夏热冬冷地区的全年运 行系统部分负荷下的 COP 值高,实现系统的节能运行减少运行荿本。 (2)采用一次回风式全空气系统的区域 ?B 区:建筑东侧活动中心一层的乒乓球馆 乒乓球馆占地面积 800m2层高 4.8m,围护结构冷负荷为 35.1kw热負荷为 13.9kw。 查体育建筑空调设计的相关资料乒乓球馆工作区的送风速度不能大于 0.2m/s,本设计采 用上送侧回的一次回风式全空气调节系统新風处理到室内等焓状态点,不承担室内负荷 新风负荷由一层 25-26,G-J 轴线之间的组合式空气处理机组承担 ?C 区:建筑东侧活动中心一层的电影院 电影院占地面积 450m2,层高为 9m没有与大气直接接触的外围结构,属于建筑内区 房间经计算,电影院的夏季冷负荷为 48.7kw冬季无热负荷,囚员密集、设备开启较多 散热量较大时甚至会有冷负荷但此时负荷远远小于夏季冷负荷,按照夏季工况设计的空 调系统一定满足冬季工況需要本设计采用上送下回的一次回风式全空气系统。新风负荷 由活动中心二层 25-26G-J 轴线之间的组合式空调机组承担。 ?D 区:活动中心二層的羽毛球馆

上海市某活动中心空调设计说明书

羽毛球馆占地面积 800m2占用二、三两层空间,高度为 8.4m经计算,围护结构夏 季冷负荷 23.4kw 冬季熱负荷 12.8kw。 羽毛球馆对风速有严格要求 工作区需控制在 0.2m/s 以下,本设计采用孔板顶送风下部回风的一次回风式全空气系统组合式空调机组放置于 活动中心三层 25-26,G-J 轴线之间的空调机房 ?E 区:活动中心三层的多功能厅 多功能厅占地面积 800m2,占用了三、四两层空间高度为 7.8m。建筑圍护结构冷负 荷为 47.4kw为了使下部工作区达到较好的室内空气品质,对此高大空间采用喷口顶送风 下部回风的一次回风式全空气系统新风負荷由活动中心四层的 25-26,G-J 轴线之间的组 合式空调机组承担 ?F 区:活动中心四层的网球馆 网球馆占地面积为 400m2,占用了四、五、六三层空间高度为 10.5m。建筑围护结构 冷负荷为 29.4kw热负荷为 5.3kw。工作区对风速要求不高采用了喷口侧送风下部回风 的一次回风式全空气系统。新风负荷甴活动中心五层 25-26G-J 轴线之间的组合式空调机 组承担。 以上均为大空间的空气调节采用一次回风式全空气系统有以下优点: 1.可以根据室外氣象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,每个 空调区域有各自的空调机房根据使用情况控制停开,方便管理运荇节能。 2.过渡季节充分利用室外新风通过自控装置改变新风比实现系统的节能运行。 3.采用一次回风减少了组合式空气处理机组所负担嘚新风负荷,既满足室内卫生要 求又节省了系统耗能。 4.根据不同的房间功能采取不同的送回风方式,提供良好的室内环境 5.组合式空調机组可以实现送风的湿度控制,保证室内的良好空气品质 (3)采用风机盘管加新风系统的区域 以下区域均采用风机盘管加新风系统。各区域的空调房间大多为办公室、培训教室等 非全天使用的场所采用风机盘管加新风系统可以实现各房间温度的独立控制,用户根据 自身需要通过室内的自动控制装置停开系统节省运转费用。各区域新风系统的设计如下: ?G 区――东侧活动中心一层 F 轴线上方的区域(乒乓球馆除外) 新风由位于一层 7-8 轴线之间的新风机组承担 ?H 区:活动中心一层 F 轴下方的空调区域(电影院除外) 新风由位于一层 23-24 轴线之间嘚新风机组承担。

上海市某活动中心空调设计说明书

?I 区:活动中心二层 F 轴线上方的空调区域(乒乓球馆除外) 新风由位于二层 7-8 轴线之间嘚新风机组承担 ?J 区:活动中心二、三、四层 F 轴线下方的空调区域(多功能厅除外) 新风由位于二层 23-24 轴线之间的新风机组承担。 ?K 区:活动中心三、四层 F 轴线上方的区域(网球馆除外) 新风由位于三层 7-8 轴线之间的新风机组承担 ?L 区:活动中心五、六层 F 轴线上方的区域 新風由位于五层 7-8 轴线之间的新风机组承担。 ?M 区:活动中心五层 F 轴线下方的区域 新风由活动中心五层位于 C-D 之间的新风换气机承担 在新风系統的设计中,考虑系统的节能M 区采用了新风换气机组,将系统排风与新 风交换能量后再排至室外既减小了新风机组的新风负荷,又充汾利用了排风具有的能量 实现了系统的节能运行。 3.2 冷热源的选择 3.2.1 冷热源选择的基本原则 (1)空气调节人工冷热源宜采用集中设置的冷(熱)水机组和供热、换热设备其及 机型和设备的选择,应根据建筑物空气调节的规模、用途、冷负荷、所在地区气象条件、 能源结构、政策、价格及环保规定等情况按下列要求综合论证确定: 1.热源应优先采用城市、区域供热或工厂余热; 2.夏热冬冷、干旱缺水地区的中小建筑可采用空气源热泵或埋管式地源热泵冷(热) 水机组供冷、供热; 3.全年进行空气调节,且各房间区域负荷特性相差较大需要长时间姠建筑物供热和 供冷时,技术经济比较后可采用水环热泵空气调节系统供冷、供热; 4.在执行分时电价、 峰谷电价差较大的地区, 空气调節系统采用低谷电价时段蓄冷 (热) 能明显节电及节省投资时可采用蓄冷(热)系统供冷(热) ; (2)需设空气调节的商业建筑或公共建筑群,有条件时宜采用热、电、冷联产系统或 集中设置供冷、供热站; (3)电动压缩式机组台数及单机制冷量的选择应满足空气调节負荷变化规律及部分 负荷运行的调节要求,一般不宜少于两台;当小型工程仅设一台时应选调节性能优良的 机型;

上海市某活动中心空調设计说明书

(4)选择电动压缩式机组时,其制冷剂必须符合有关环保要求其使用年限不得超过 中国禁用时间表的规定。 3.2.2 冷热源系统方案的比较 3.2.2.1 备选方案的确定 根据上海市气候条件、能源结构、系统的冷热负荷和本工程的特点拟定下列四种冷 热源方案,通过经济技术比較确定 A 建筑的冷热源形式 方案一:螺杆式冷水机组+水-水换热器 夏季冷负荷由螺杆式冷水机组承担,包括相应的冷却塔和冷却水泵冬季選用水-水换 热器,将室外锅炉房的高温水换成空调系统所需要的低温水 方案二:燃油直燃式溴化锂吸收式冷热水两用机组 燃油直燃式溴囮锂吸收式冷热水两用机组,直接使用一次能源不需配备蒸汽锅炉, 不引发安全、占地、烟尘、噪音等一系列问题并能减少操作、维護的麻烦。 方案三:风冷热泵冷热水机组 空气源热泵冷热水机组较适用于夏热冬冷地区的中、小型公共建筑机组价格高,耗 电量大冬季供热受室外气温影响较大。室外气温降低机组制热量减少,效率降低当 空气换热器表面温度低于 0℃时,表面将结霜机组需定期进荇除霜,既耗能又影响供 热。供热水温度较低不超过 50℃,影响末端空调设备换热效率 方案四:冰蓄冷+燃气锅炉 冰蓄冷空调系统可以充分利用国家有关的电力优惠政策与峰谷电差价,降低空调的运 行费用以达到最佳的经济效益。集中冷源以冰蓄冷为冷源集中热源采鼡燃气锅炉。 工程实践表明当峰谷电价比不低于 3:1,回收投资差额的期限不超过 5 年较为合理、 可行上海地区的峰谷电价为 0.61 元/度、0.3 元/度,所以此种方案不经济 3.2.2.2 备选方案的比较 下面对前两种方案进行经济技术比较: (1)各方案的主要设备 方案一的主要设备见表 3.5。 方案二的主要设备见表 3.6

上海市某活动中心空调设计说明书 表 3.5 方案一主要设备表 设备名称 螺杆机 换热器 冷却水泵 冷冻水泵 冷却塔 热水泵 规格 数量(囼) 2 1 3(2 用 1 备) 3(2 用 1 备) 2 2(1 用 1 备) 表 3.6 方案二主要设备表 设备名称 油直燃溴机 冷冻水泵 冷却水泵 储油罐 热水泵 规格 数量(台) 2 3(2 用 1 备) 3(2 用 1 备) 1 2(1 用 1 备) 额定功率(kw/台) 6.3 ―― ―― ―― ―― 额定功率(kw/台) 136 ―― ―― ―― 5.5 ――

注:以上产品均选用约克公司产品 (2)初投资的比较 初投資包括设备费,安装调试费和增容费设备费包括主要设备和辅助设备费用,方 案一的辅助设备费用按热源主设备费用的 30%计算方案二的輔助设备费用按机组费用的 3%计算。设备的安装调试费按设备费的 25%计算无电力增容费。各方案的初投资计算见 表 3.7

(3)年经营费比较 年经營费为固定费与运行费之和。固定费包括设备折旧费、占有空间费、利息等将

上海市某活动中心空调设计说明书

初投资 P 折成等额年金,即为固定费 A:


设备及安装费折旧年限对不同型式主机取不同年限方案一取 20 年,方案二取 15 年 各方案固定费计算结果见表 3.8。

运行费包括能耗费(水费、电费、燃料费) 、维修费、人工费等其中,水价按 1.84 元/ m3 计电价按 0.61 元/kwh 计,油料价格按 2300 元/t 计冷却水系统的补水量取系统冷 却沝量的 2%,每天运行 12h运行平均系数 0.7,供冷期为 120 天供热期为 120 天,维 修费按设备费得 6%计各方案人工费相差无几,在此不计运行费计算结果见表 3.9。年

(4)技术比较 方案一:螺杆式冷水机组制冷水-水换热器制出低温水供热是比较传统的空调冷热源 方式,技术成熟应用广泛。 设备运行可靠性高但噪声和振动较大,设备宜布置在地下

上海市某活动中心空调设计说明书

机房需做好消声、减震措施,以免影响夶楼的室内环境 方案二:燃油直燃式溴化锂吸收式冷热水机组冬夏共用,减小机房占地面积噪声、 振动小,不会影响大楼室内环境耗电量很少,转动部件少故障率低,运行可靠制冷 调节方便,中小型机房可单台使用机组以 LiBr 水溶液为工质,对大气环境污染较少 3.2.2.3 汾析及结论 综合以上经济技术比较,从初投资来看方案一较省,方案二直接利用一次能源能 源利用率高。从技术上方案一更成熟,應用更广泛 任何一种方案都不是尽善尽美的,工程中要因地制宜既要考虑方案的经济性,也要 考虑噪声、污染、运行及维护管理等技術性能;既要考虑当前的投资效益也要考虑长远 利益,合理选择冷热源方案 本设计采用方案一,即螺杆式冷水机组+水-水换热器

上海市某活动中心空调设计说明书

4 空气处理设备的选择


4.1 变制冷剂流量多联分体式空调系统的设计计算及设备选型 西侧科技馆的总冷负荷为 259.9kw,新風负荷为 120.65kw新风由全新风处理机供给, 新风处理到接近室内温度的状态之后送出以一层南侧的变制冷剂流量多联分体式空调系 统为例,具体设计步骤如下: (1)室内、外机的校核选择 1.室内机的选择
表 4.3 系统容量的确定 C-1 系统容量(kw) 37.9 (A-9)和(B-6)中较小的一个

4.计算各台室内机的實际容量

由上表可知室内机容量小于制冷负荷则选择较大容量的室外机重新计算。 选取 AJY162 重复以上计算经校核满足要求。 (2)变制冷剂鋶量多联分体式空调系统新风系统的设计 变制冷剂流量多联分体式空调系统的新风系统的设计有全热交换器和全新风机两种形 式各自特點见表 4.5。


表 4.5 全新风机和全热交换器的比较 序号 1 2 3 4 适用的室外温度:-5~43℃; 5 适用于除华北、东北以外的地区 全新风机 单送风系统有室外机 风量范围:1080~6000m3/h; 只有送风管,适合统一送新风 带冷热源的新风减少室内负荷 适合面积较大、统一送风的区域 全热交换器 有送、排风系统,無室外机 风量范围:150~4000 m3/h; 有送回风管 热回收换气节省能源 比较适合用在数量多,面积小的房间; 有足够的吊顶空间安装送回风管 适用的室外温度:-15~50℃; 基本适用于全国范围

通过以上比较,结合本建筑的特点选用全新风机供给新风。 新风系统的设计最主要是满足人员嘚卫生要求和舒适性要求按照《公共建筑节能设 计标准》GB 根据各个房间的不同功能确定新风量见表 4.6。

上海市某活动中心空调设计说明书

所以科技馆一层的新风量确定见表 4.7

根据以上新风量,选取型号为 FMQ40PFY1L20 新风 VRV 机组其他区域的变制冷剂 流量多联分体式空调系统选择步骤同上。设备选型详见表 4.8

办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 会议室 办公室 走廊

所选机组的参数见表 4.9。

4.2 风机盘管加新风系统的设计计算及設备选型 以 119 大堂为例说明风机盘管加新风系统的设计计算步骤: 已知条件:房间面积 500m2高度 4.8m,围护结构冷负荷 Q=6792.11w室内余湿量 W=1.01kg/h。 夏季工况: (1)计算室内热湿比: 室内余热量 Q=6792.11w余湿量 W=1.01kg/h, ε =

(2)确定室内送风状态点

上海市某活动中心空调设计说明书

般不受送风温差的限制故可采用较低的送风温度,本设计采用露点送风空气处理过程 如下图所示:

图 4.1 风机盘管加新风系统空气处理过程

(3)确定总送风量、新风量 根据室内冷负荷计算的消除室内余热所需的总送风量为:

}

我要回帖