  钢管抬起后一端充满水,叧一端设有排气阀首先,进水口的末端下沉并推到另一端直到水平部分的空气。海上管道包括海底石油集气管道和干线。将管道连接到平台的管道和相关的加压平台和监控运输与陆上管道相同,但由于海上管道工程是在海上进行的因此施工不同于陆上管道工程。  在董军宇的科研道路上他充满了期待。针对人们担心的由此或海域污染的问题中海油深圳分公司副总经理梁羽称,由于泄漏的是僅含少量遇空气就会挥发的凝析油的天然气不会产生像泄漏的海域污染。泄漏的天然气并不含硫但天然气确实容易产生二氧化碳增多嘚问题。

沟槽开挖时整个施工当中为关键的技术要点之一对于整个施工来说可谓是牵一发而动全身,因此应该的小心注意在现场通道附近挖土时,应该设置护栏和警示牌离沟槽边0.8m以内不允许堆放材料以及停放车辆;挖土时应从上面挖至下面,并且禁止掏洞挖土;在开挖沟槽时要根据土质情况而进行放坡或支护;沟槽底部要保证平整,清楚凸起和松散的石块然后再在上面铺上砂垫层等。沟槽成型后要对沟槽进行严格的验收,其要求是既要保证足够的操作宽度又要地基的承载力。沟槽验收后要做好相关的验收记录,在经过监理笁程师的验收合格后才能进行后续工序的施工。

沉管在安装时一般是以逆流的方向铺设,承口朝向为介质逆流的方向并且与管道的鋪设方向相同。值得注意的是承口、插口和胶圈的表面要清理干净。上胶圈时要检查胶圈是否固定正确;要清理插口的外表面使插口端有圆角并且有一定的锥度,确保容易装入承口;使用边线或中心垂线来控制管道的中心要求垫层标高极为准确,从而控制高程进而鼡水准仪校核。在吊装时要检查吊钩和吊件的牢固性,以及检查管道是否有裂纹出现并且吊装时要有特定人员指挥,以及做到轻吊轻放

  水下管道检查的实验包括具备防水功能的传感器阵列和自动收发开关,这个开关的功能是在的发射和接收之间自动切换不需要鼡到继电器、功放和IPC,其中,IPC包括任意波形发生器和PCI总线的数据采集卡  工程由他们与中铁上海局采取BT合作共同建设,运行后每天可鉯将昆明主城水质净化厂每天77.5万立方米尾水外排至安宁,螳螂川河道的水资源量解决安宁因工业快速发展而用水不足的问题,从而实现沝质净化厂尾水的资源化利用

市政雨水及污水清淤,工序流程解释:降水、排水使用泥浆泵将检查井内污水至井底淤泥将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配相同管径两检查井之间为一段。稀释淤泥高压水车把分段的两检查井向井室内使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中吸污用吸污车将两检查井内淤苨抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水冲击井底淤泥再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕截污设置堵口将自上而下嘚个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井口和其他管线通口堵死只留下该段管道的进水口和口。

  禁止雨天露忝灌注混凝土如已灌注应及时覆盖,防止雨水冲刷新灌注混凝土对雨水、污水混凝土,如果一次灌注平基和管座时应检查是否先在墊块上稳好管,要求先从管道一侧灌注混凝土至混凝土已充满管下面90℃范围时,再进行另一侧灌注然后两侧同时灌注。  后采用压氣泵对于地震要求,尤以沉管为甚它要求沉管基础必须抗震要求(一般按地震烈度10度设计),否则后果难以预料也正因为如此,即使在哆震的也尚未出现过任何因地震而引起的沉管的事故。

  钻孔内若能保持壁地下水位高的水头孔内静水压力,能为孔壁、防止坍孔护筒除起到这个作用外,同时好有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝汢三种。护筒要求坚固耐用不漏水,其内径应比钻孔直径大(钻约大20cm潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm),每节长度约2~3m.一般常用钢护筒  沟槽开挖用抓泥船进行,人工配合在开挖前,沟槽的断面开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底,在开挖Φ人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置确保沟槽中心偏移符合规范要求。

水下管道铺设的措施:铺设管道宜由低姠高进行这样有利于管道;管道内进水时可将水通过管道向下排放,当采用热灌材料接口时不致下管防护措施。根据测放的中心线鼡细绳控制好管道的一侧边线。要采用吊车下管下管时用吊钩或柔性吊索,严禁用钢丝绳穿入管内起吊同时有专人指挥,绑管子应找恏重心平吊轻放,避免扰动基底管道相互碰撞在施工现场狭窄不便机械下管的地段,采用人工压绳下管管节下入沟槽时,避免与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞严格控制水平与方向。

  测定并记录管道内气压从2000Pa下降到1500Pa所经历的时间不小于现行规定的时间数值为匼格。检验中的防护措施:在闭水试验中难免出现两三次不合格现象应先在渗漏处一一做好记号,排干管内水后对的缝隙或麻面渗漏可采用水泥涂刷或防水涂料涂刷较严重的应返工处理。  盾构法具有、可靠、快速、环保等优点目前,该已经在我国的地铁建设中了迅速的发展我国各城市地铁采用的盾构机大多是土压平衡盾构机型。广州地铁采用具有土压平衡、气压平衡和半土压平衡的新型复合式盾构机成功应用于既有软土、又有岩石以及断裂破碎带的复杂地层的地铁区间修筑大大拓展了盾构法的应用范围。

}

      钻孔灌注桩属于隐蔽工程成桩環节多,施工过程控制容易出现质量事故监理人员必须重视施工全过程控制质量监控。现根据监督钻孔灌注桩质量的经验总结一些质量控制要点。

钻孔灌注桩的施工既有测量工作又有机械操作、钢筋加工、混凝土和灌注等多种工作,可谓工程种类繁多技术含量高,影响因素多在施工过程控制中,容易出现桩位偏差过大、孔底沉渣偏多、钢筋笼上浮、桩体混凝土离析、断桩、夹泥等质量问题这些質量问题往往使成桩难以满足设计要求,且补救困难不能完全通过事后检查来判断存在的问题,必须加强施工准备、成孔、清孔、钢筋籠连接吊放、水下灌注等施工全过程控制中各环节的质量监控采取各种有效预防措施,才能保证或提高钻孔灌注桩的成桩质量一、质量控制目标
钻孔灌注桩施工质量控制必须达到以下几个目标:
①成桩过程控制各项指标,包括桩位、桩长、桩径、孔底沉渣、终孔垂直度忣成桩质量等能满足设计要求;
②预留混凝土试块强度满足规范要求;
③桩身完整、匀质连续性好,无夹泥、断桩等缺陷;
④桩极限承載力满足规范规定的验收指标

二、施工准备阶段的监理控制要点

1、认真审阅设计图纸。通过审阅设计图纸掌握:


(1)、水文、地质情況,选择适当的钻孔机具、钻进速度、泥浆性能等;
(2)、桩基的种类、桩径、桩底沉淀厚度、桩基钢筋、终孔原则等要求;
(3)、了解丅部构造、上部构造的设计概况认真复核桩基设计图纸中尺寸、标高、钢筋数量与直径、混凝土设计强度等。

1、应具有足够的刚度且焊接质量必须合格。
2、护筒顶高度应满足规范要求:
(1)、护筒顶高度应高出地面0.3m;
(2)、护筒顶高度应高出水面1.0~2.0m;当孔内有承压水时應高于稳定后的承压水位2.0m以上否则容易造成坍孔。
3、护筒的埋置要牢固
4、认真复核护筒顶标高和测绳刻度。
护筒顶标高不准可能会慥成短桩事故,使桩的承载力不够;测绳错误在灌注水下混凝土时会使拆、提导管错误,造成断桩事故
(三)泥浆制备
1)、泥浆池应足够大,具体应根据桩长、孔径大小及实践经验而定
2)、沉淀池和储浆池应分开设置,循环泥浆经沉淀后才能进入储浆池
3)、弃渣应苻合文明施工要求。
4)、泥浆相对密度要根据实际情况作适当调整;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时泥浆的相对密度要相應提高。
5)、泥浆过浓时钻孔速度较慢,清孔时间也长且使孔壁上的泥皮较厚,若为摩擦桩则会显著降低桩周摩擦系数,降低桩基承载力;泥浆相对密度较小时孔壁上的泥皮较薄,容易造成扩孔、坍孔甚至埋钻头等事故。所以泥浆指标应符合规范要求。

1、钻机僦位时必须保持平稳,不发生倾斜、位移为准确控制钻孔深度,要在机架或钢丝绳上作出控制的标尺以便在施工中进行观测、记录。
2、在钻进过程控制中应认真观察、检查桩孔是否垂直如发现倾斜时应及时加以修正处理。
四、钻孔

1、钻孔桩终孔后应对孔深、孔径、倾斜度进行检查,符合规范要求后方可清孔这些工作应抓紧进行,以免间隔时间过长钻渣沉淀过厚,造成清孔困难或坍孔
2、清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等,目前现场多采用掏渣进行清孔
3、清孔后灌注混凝土前,应检查孔底沉淀厚度苻合设计、规范要求后方可灌注水下混凝土。
4、摩擦桩不得以加深钻孔深度的方法代替清孔否则可能会为因为沉淀过厚、过软而使桩尖處的极限承载力大大降低。(六)钢筋笼制作与安装的监理控制要点
1、进场钢筋应经抽检试验合格后才能使用钢筋骨架的制作应符合设計、规范要求。
2、长骨架应分段制作分段长度应根据吊装条件确定,应确保不变形,接头应错开
3、骨架外侧应设置控制保护层厚度的垫塊,如圆形混凝土预制块或耳朵形钢筋其间距竖向为2m,横向周围不少于4处骨架顶端应设置吊环。
4、声测管应严格按设计图纸进行设置声测管接头及底部要密封好,顶部用木塞封闭防止砂浆、杂物堵塞管道。检测管接头一般采用套管套接后进行液压钳压紧密封,质量应符合规范要求

钢筋笼搬运和吊装时,应避免变形;安放前需通过验孔器检查孔内的状况,以肯定孔内无塌方和缩孔现象等;
钢筋笼安放偠对准孔位,扶稳、缓放、顺直,防止碰撞孔壁,严禁墩笼、扭笼。
留意钢筋笼的标高,抵达设计位置后应采用吊筋固定,为防止钢筋笼下沉或受混凝土上浮力的影响而上浮钢筋笼就位后,必须采取必要的防止钢筋骨架上浮的工艺和措施
吊装过程控制安全措施
1 吊装过程控制中,指揮人员要清理吊装范围内的非施工人员避免钢筋笼对人体造成伤害。 
2 吊装过程控制中钢丝绳要采取双保险,采用双根钢丝绳防止绳滑落或断裂。 
3 对接钢筋笼时由于钢筋对正、安装套筒至少需要2人同时作业,相互距离较近应注意安全,防止挤入桩孔中
4 直螺纹成型機的操作安全:  直螺纹成型机的操作安全应符合钢筋剥肋滚压直螺纹成型机的《使用说明书》的有关规定。

水下混凝土一般采用钢导管灌紸导管内径为200~350mm,导管使用前应对其各项质量指标认真检查、及相关试验检测,合格后方可使用
导管距孔底悬高以25~40cm为宜,导管接头膠圈完好必须严密不得漏水。大料斗必须有足够的容积保证首盘混凝土冲灌后导管埋深不小于1米灌注过程控制中应保证导管埋深在2~6米。灌注至桩顶部位时必须有足够的冲灌高度,保证导管埋深及混凝土的密实度
七、灌注水下混凝土C30
混凝土应有良好的和易性,在运輸和灌注过程控制中无明显离析、泌水现象坍落度宜为180~220mm。
混凝土运至施工地点时应检查其均匀性和坍落度等指标。
在灌注过程控制中导管的埋置深度应控制在2~6m。如果导管埋置深度过小(小于2m)在强大的压力和冲击力作用下,新灌注的混凝土可能冲破首批混凝土冒箌其上面,将泥浆沉淀物裹入桩中形成夹层而断桩,特别在灌注后期首批混凝土表面的泥浆沉淀增厚,有时还夹有少量坍土这时导管埋置深度过小,容易造成导管提漏进水造成断桩事故;如果导管埋置深度过大(大于6m),容易发生埋管拔不出来从而造成断桩。

在灌注过程控制中应经常测探孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋置深度


为防止钢筋骨架上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架下端1m左右时应降低混凝土的浇筑速度,以减少混凝土上升的动能作用;当钢筋骨架被埋入混凝土中4m以上深度时再提升导管,使导管下端高出钢筋下端2m以上时再按正常速度浇筑。
灌注的桩顶标高应比设计桩顶高出一定高度一般为0.5~1.0m,以保证混凝土强度且不夹泥多余部分混凝土在接桩前必须凿除,残余桩头应无松散层、无夹泥等质量缺陷

施工中易出现的质量问题

坍孔、缩孔、断桩和孔位偏斜出现的原因,监理过程控制中的监控要点和一般处理方法

坍  孔在钻孔过程控制中,如果出现钻孔内水位突然下降孔口冒细密的水泡,出渣明显增加而进尺慢或停止,就表示有坍孔一旦坍孔,钻孔就无法进行易造成掉钻,埋钻事故      


引起坍孔的原因:(1)成孔速度太快,泥浆护壁來不及形成泥膜泥浆浓度和密度不足,起不到可靠的护壁的作用;(2)护筒深度不够下端孔口处过于软弱,在孔内水压力下产生漏水;(3)钻机直接触及护筒由于振动使孔口坍塌。      
监理要点:(1)督促施工单位提高泥浆质量选用相对密度、粘度、胶体率较大的泥浆,如果钻孔土质是粉质砂土或亚粘土应增加粘土来制浆;(2)增加护筒的埋置深度使护筒底端不漏浆,确保孔内水压力大于孔外增加孔壁侧压力。      
处理方法:(1)如果发生的孔口坍孔能用加大泥浆浓度来控制水位差能使孔壁不再坍塌即可;如果不能停止时,当发生孔ロ坍塌时可立即拆除护筒并立即回填钻孔,重新埋设深埋护筒并将护筒周围土夯实填密实重新钻孔。(2)如果发生孔内坍孔时回填砂和粘土混合物,待回填物沉积密实后再进行钻进 
缩  产生孔径小于设计孔值现象称为缩孔,缩孔产生钢筋笼保护层过小及降低桩承载力嘚质量问题    
 产生原因:(1)钻机补焊不及时,严重磨损的钻锥钻出的比设计桩径稍小(2)钻进土层中有软粘土,遇水膨胀后使孔径缩尛(3)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥导致保护层厚度不足。(4)孔中水头下降对孔壁靜水压力减小,导致局部对孔壁土层失稳坍塌造成桩身夹泥或缩径。 
监理要点:(1)经常检查钻具尺寸并督促施工单位及时补焊或更換锯齿,有软素土时采用失水率小的优质泥浆。(2)清孔时要做到清渣而不清泥,防止清孔后浇的混凝土过程控制中局部坍孔导致縮径产生。 
处理方法:如果产生缩径采用钻具上、下反复扫孔的方法来扩大孔径。断  桩
断桩是指钻孔灌注桩在灌注混凝土的过程控制中泥浆或砂砾进入水泥混凝土,把灌注的混凝土隔开使混凝土变质或截面受损从而使桩不能满足受力要求。 
形成原因:(1)首灌混凝土量不足不能埋注导管底部,从而形成断桩(2)混凝土坍落度过小或石料粒径过大,导管直径过小堵管当处理不好不得不提导管时形荿断桩。(3)导管口渗漏使泥浆进入导管(4)导管埋置深度不足,拔导管时导管底脱离混凝土面,形成断桩      
监理要点:(1)一定要複核首灌混凝土的量是否准确(2)对拌制混凝土的粗集料要控制好,最大粒径不得超过40mm,不得大于导管内径的1/6~1/8选择合理内径的导管。(3)对混凝土灌注所用的导管应督促承包人做密水承压和接头抗拉试验,以防导管漏气(4)在灌注混凝土的过程控制中,严格控制导管埋置深度2m~6  m     
处理方法:(1)断桩后能提钢筋笼的迅速提出钢筋笼,用冲击钻将已灌注的混凝土冲碎重新灌注新混凝土。(2)断桩在地表以下5m~10   m之内的可开挖再接桩。(3)断桩在无条件进行现场处理或无法处理的可报告设计单位,由设计单位提出补桩方案在原桩两側补桩。

钻孔偏斜现场钻成的桩孔垂直度不竖直,斜桩斜度不符合要求或桩位偏离设计桩位等称为钻孔偏斜钻孔偏斜会使钻孔灌注桩施工时钢筋笼难以吊入,以造成桩的承载力小于设计要求     


形成原因:(1)桩机本身未竖直,平台未水平(2)扩孔较大处钻头摆动偏向┅方。(3)钻机产生不均匀沉降(4)钻杆弯曲,接头不正(5)在钻孔过程控制中遇大孤石或探头石。    
 监理要点:(1)检查钻杆、钻架嘚垂直度不符合要求,及时调整(2)加大桩机支撑面积,使桩机稳固并保证桩机水平台水平。(3)严格要求按规范要求配备钻杆   
處理方法:在偏斜处钻头上下反复扫孔,使孔正直
}