气体灭火区域可以用复合独立气体探测器怎么用吗?

你好像还没弄清楚!消防工程是機电安装工程中的一个分部工程另外可以说出消防工程是专项工程,它的施工资质须另外取得认可的

而报警系统是消防工程的一个较為重要的系统,说他重要因为报警控制器参与并实施联动控制虽然要借助其他的设施(如继电器、电磁阀、选择阀)。

局部重要的设备機房(如计算机房、高低压配电室(所、房)、档案室等)是单独划为一个独立的防火分区一般要求配置气体灭火系统。在这种情况下就成了多系统并存并立的系统设置情况,气体灭火配置区域一般可能是几个机房或防火分区为了便于控制处理各种情况,就有必要就哋配置火灾控制器那么气体灭火盘(气体灭火控制盘、气体灭火控制柜、区域灭火控制盘(柜)是同种功能配置但具体功能又有差异的設备),多机房(防火区)一般情况是两个区配一台气体灭火控制盘连接相关控制区域的火灾独立气体探测器怎么用,并进行相关联动控制目前的报警控制系统尚未达到精细化,也就是说气体灭火区域发生火灾大系统的火灾报警控制器只能显示大致的火灾区域,以及氣体释放喷洒情况

大区域里一般火灾独立气体探测器怎么用与火灾报警控制器以及相关联动的各类设备组成大的灭火系统,一般是水系統、防排烟系统、应急照明疏散指示系统大区域里有相关编码再配CRT图形是可以准确确定火灾区域,以及相关联动执行情况均有反馈【設置气体灭火的区域一般相对于设置喷水的区域面积要小的多,一般几十平方到二三百平方不等这是气体灭火区域发生火灾,大系统的吙灾报警控制器只能显示大致的火灾区域以及气体释放喷洒情况的另一个原因,节约投资减少不必要的功能】

你对这个回答的评价是

}

下列关于气体灭火系统功能的叙述错误的是()

A.应由同一防护区域内两只独立的火灾独立气体探测器怎么用的报警信号、一只火灾独立气体探测器怎么用与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号

B.灭火控制装置接到两个独立的火灾信号后,系统才能启动;放气指示燈显示、声光报警装置动作、联动设备和驱动设备的动作应正常

C.喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭

D.系统的手、自动状态、灭火裝置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防控制室