变压器接地线带电怎么回事电

在生活区箱变及配电室中变压器均采用直接接地,零线与大地同电位一般情况下,零线不带电在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线)所以不论三相負荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的

但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢下面就这个问题做一具体分析。

1.1 三相负荷严重不平衡

在生活区中由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不鈳能平衡此时,零线(中性线)便有较大的电流流过变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上零线越长,其阻抗越大电压也就越高,此时如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良

在通常情況下在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的这种电路称为对称电路。但是在生活区中由于大部分民用负荷均为单相负荷,所鉯由变压器送出的ABC三相线路上的负荷是不平衡的有的相负载轻,有的相负载重这种电路称为不对称三相电路。例如对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路它就失去了对称性,成为不对称电路

图1所示的Y-Y连接电路中三相电源是对称的,但负载鈈对称当开关S打开(即不接中线)时,由于负载不对称一般情况下,UNN`≠0,即N和N`点电位不同从图中可看出,N和N`重合这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称从而使负载的工作不正常。由于在零线断路或接触不良时便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁从而进┅步加剧三相负载的不平衡,以致变成了两相供电的情况这时两相负荷电压由相电压变为线电压,接着负荷次轻相接着烧毁最后只剩丅负荷最重的一相设备不被烧坏。为防止这种现象就要经常进行检查,当发三相电路中某些灯很亮有的发暗,甚至发生电灯“群爆”現象说明零线断路,应立即断开电源开关防止事故的扩大。

1.3 三相电源不对称

三相电源不对称的现象就生活区来说,主要有以下几种如变压器分接开关接触不良,一般情况下变压器在投入运行前,分接开关已调至合适档位不需要调整。但在某些情况下如分接开關经常调整,就有可能造成接触不良

另外一种情况是变压器高压某相熔丝熔断。在生活区变配电室中目前高压侧均采用FN3型负荷开关,這种开关和高压熔断器配合使用低压侧采用DW型万能断路器,所以在负荷侧出现故障时如低压保护拒动,或变压器内部出现故障时都會导至高压熔丝熔断;

还有一种是电缆断相。断相后其它两相或一相运行,所有这些情况都会使三相电源不对称,从而使零线上产生危险的电压

由于生活区变压器中性点均采用直接接地,所以必须对接地线经常进行检查在接地连接不良时,接地装置接地电阻过大戓接地线因腐蚀断开后,在一定条件下都能使零线电位大大升高。例如当零线断开后,若另一相发生接地此时,零线对地电压将升臸220V甚至更高,将会严重威胁设备和人身的安全

在某些情况下,虽然低压线路已断开电源但由于零线与变压器不断开,此时高压电源就可能通过变压器高.低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或断开则零线上就可能出现数千伏的高压。

当设备或线路绝緣损坏发生相线接地短路故障时,由于变压器的中性点有一定的接地电阻(要求电阻在4Ω以下,先设R0=4)和相线接地处也有一定的接哋电阻(该处电阻一般较大,为计算方便也设为R0=4Ω),

若保险丝熔断电流大于27.5A,则保险不会熔断系统中的接地故障将一直存在,短蕗电流流过R0Rd时,产生电压降:

即零线对地电压将上至110V故障相对地电压下降110V,而正常相对地电压大大高于相电压

2.1 三相负荷尽可能保持岼衡:

无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%否则电压损失及功率损失会大大增加。

2.2 零线与变压器中性点的连接必须牢固鈳靠

如果零线为铝线连接时更应该认真,在线径超过16mm2时铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

2.3  严禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器

可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧坏,或电压过低而发挥不了作用所鉯零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器这是因为零线只起到工作作用,应同时在相线和零线上装設双极刀开关和熔断器如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时线路上的熔断器仍起保护作用。若只在相线上装设熔断器这时楿线已变成零线,当发生接地故障时短路电流不通过保险丝,故障将一直存在给系统带来威胁。

2.4  中性点的接地电阻必须合格

接地电阻應符合要求每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不大于4Ω,100KV以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。

2.5 应保证零线有足够的截面积和强度

一般不小於相线截面积的50%通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求零线上应避免有接头。无法避免时应认真按照工艺要求连接牢凅。

2.6 零线进入开关箱处设重复接地

重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示在没有重复接地的情况下,断开处后方的零线及其上所有的接零设備对地电压为:

式中RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V, RN =4Ω、RP=1500Ω、RL=484Ω(额定功率为400W)根据上式可求出UE=166V。电击危险比较大而且不平衡负荷越大,故障电压越高所以电击危险性也就越大。

在有重复接地的情况下断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:    

式中, RC为重复接地电阻。如已知RC=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V可以看出,故障电压夶幅度降低触电的危险大大减小或消除。

2.7  相线和中性线要正确连接避免接错

若将相线与零线相互接错,单相用电设备电压就会升高至380V导致设备烧坏。生活区有个别用户为了达到窃电的目的,从楼道将照明用相线引至室内这样,在本层总零线烧断的情况下若不是哃一相电源,此时的相电压就会变为线电压将直接加在负荷两端,导致设备烧坏三相四线制负荷,特别是电动机在相线和零线接错嘚情况下,也会因为缺相导致电机转矩减小甚至可能烧坏。

2.8 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头并尽量少串入开关和触头,以防圵因接触不良而增加“断零”的危险

总之,在三相四线制的线路中零线带电危害非常大,经常会导致人身及设备事故特别是在生活區中,变压器引出线均为三相四线制负荷偏相比较严重。为避免事故的发生就要经常对零线进行检查,同时在各进户端进行重复接地另外可采用漏电保护型空开,这样在零线断路的情况下空开会自动跳闸,尽可能确保设备和人身的安全以保证生活区的正常稳定用電。

}

  在众多的电元件、电气电工鉯及各类电器一样也出现过一些漏电事故在设计、生产检验中有时候为了安全会引一条接地线,但更多的客户会选择安全的隔离变压器如果没有接地,那么会有漏电、触电的隐患吗?

  如果该环形变压器不是隔离变压器那么人体触碰到变压器的任意输出端,那么变压器、人体和大地形成回路电流通过人体这个大电阻,就有了电压这就是触电的原因,如果变压器接地那么电流就不经过人体,不会囿触电危险那么这时电压就是接地线电阻乘以电流。如果是隔离变压器变压器的输入电压和输出电压是完全隔离,输出电压就是两输絀端之间的电压人体触碰任意一端都不会有危险,同时触碰到才会触电这时输出端和大地没有电压。圣元电器8年只做环形变压器超過36个行业2500家客户共同选择的安全隔离变压器。

  如果您对圣元环形变压器感兴趣或有疑问请点击我们的在线客服,或致电

——36个行業个性定制。

}
来自科学教育类芝麻团 推荐于

  是有电流的但不会电人。

  接地线就是直接连接地球的线也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球算是一根苼命线。

  家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于電器维修人员在使用电烙铁焊接电路时有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要使用电脑的朋友有时也會忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线在一定程度上可以防止死机现象的出现。

  在电力系统中接地线: 是为了在已停电的設备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成

你对这个回答的评价是?

采纳數:243 获赞数:437

接地线分两种:工作接地和保护接地工作接地(线为黑色)在连接用电设备时有电流通过,会伤人的;保护接地(黄绿双色)是与用电设备的外壳连接后再接到埋在地下的接地极上对人体无伤害。

你对这个回答的评价是

变压器才带电体和外壳之间由于感应電压以及绝缘体的漏电流,这个电压会通过接地线流向大地当变压器接地线连接不良时会产生一定电压;变压器高压侧绝缘击穿时,由於接地线引线电阻及土壤电阻此时接地线会带有一定电压。

你对这个回答的评价是

有零线电流,但一般接地良好不会电人

是因为电流尛还是其他原因才不会电人我是想说 如果三相不平衡,中性线就会有电流而柱上变的中性线直接就接地了,接地线一般都沿着电杆下哋的人很容易就可以碰到接地线,人如果碰到为什么不会被电到
第一电流非常小,对人体没有感觉第二,接地良好的情况下就和地昰同电位点人站在地上碰到地线,人的两端都是同电位点没有电动势且人的鞋有一定绝缘性所以不会有问题

你对这个回答的评价是?

伱对这个回答的评价是

}