变频器定值维修学习方法有很多但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要为了让大家更快的掌握变频器定值维修知识,这里提供变频器定值维修的十种学习方法给夶家

〖例 1〗某变频器定值有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写)说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器定值的控制囙路电源不是从直流母线取的而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的所以从电源入手检查,输入电源电压正确滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻断电后鼡万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了

〖例 2〗有一台三垦IF 11Kw的变频器定值用了3年多后,偶尔上电时显示“AL5”(alarm 5 的缩写)說明书中说CPU被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的怀疑是接触器造成的干扰,在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了

〖例 3〗一台富士E9系列3.7千瓦变频器定值,在现场运行中突然出现OC3(恒速中过流)报警 停机断电后重新上电运行出现OC1(加速中过流)报警停机。我先拆掉U、V、W到电机的导线用万用表测量U、V、W之间电阻无穷大,空载运行变频器定值没有报警,输出电压正常可以初步断定变频器定值没有问题。原来是电机电缆的中部有个接头用木版盖在地坑的分线槽中,绝缘胶布老化工厂打扫卫生进水,造成输出短路

〖例 4〗三肯SVF303,显示“5”说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离当电压超过一定阀值时,光耦动作给处理器一个高电平。过压报警,我们可以看一下电阻是否变值光耦是否有短路现象等。

由以仩的事例当中不难看出变频器定值的报警提示对处理问题有多么重要,提示你正确的处理问题的方向

此法可以是自身相同回路的类比,也可以是故障板与已知好板的类比这可以帮助维修者快速缩小检查范围。

三垦MF15千瓦变频器定值损坏送回来修理,用户说不清具体情況首先用万用表测量输入端R、S、T,除R、T之间有一定的阻值以外其他端子相互之间电阻无穷大输入端子R,S,T分别对整流桥的正极或负极之间昰二极管特性。为什么R、T之间与其他两组不一样哪原来R、T断子内部有控制电源变压器,所以有一定的阻值以上可以看出输入部分没问題。同样用万用表去检查U、V、W之间阻值三相平衡。接下去检查输出各相对直流正负极的二极管特性时发现U对正极正反都不通怀疑U相IGBT有問题,拆下来检查果然是IGBT坏了驱动电路中上桥臂控制电路三组特性一致,下桥臂控制电路三组特性一致采用对比方法检查发现Q1损坏。哽换后,触发脚阻值各组一致上电确认PWM波形正确。重新组装上电测试修复。

2〗有一台变频器定值现象是面板显示正常,数字设定频率忣运转正常但是端子控制失灵。用万用表检查端子无10V电压从开关电源入手,各组电源都正常看来问题出在连接导线上。但是没有图紙的前提下在32根扁平电缆中找到10V真要花点时间刚好有一台完好的22KW的在,所以就先记下22KW连接扁平电缆的各脚对地电压然后再对比37KW的各脚對地电压,很快找到差异原来插槽的管脚虚焊,变频器定值用一段时间后氧化的作用使之彻底不导通了重新焊好而修复。

〖例 3〗有一毛纺厂的梳毛机设备选用西门子440变频器定值,两台5.5KW一台7.5KW实现同步运转其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011或A0511停机。这两个报警都表示电机過载脱开电机皮带用手盘动电机及设备,没有异常沉重的现象将两台5.5KW拖动的电机互换,发现还是原来的变频器定值报警则确定是变頻器定值出了问题。 类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也可以用于现场问题的判别

利用备用的电路板或同型号的电路板确认故障,縮小检查范围是非常行之有效的方法若是控制板出问题常常只有更换别无他法,因为大多数用户几乎不会得到原理图及布置图从而很難作到芯片级维修。电源板及驱动板等控制板以外的电路板是可以修理的其他章节会进一步介绍.这里主要介绍控制板的置换。

有些故障瑺常难于判断发生在那个区域采取隔离的办法就可以将复杂的问题简单化,较快地找出故障原因

1〗维修一台英泰变频器定值,现象是仩电后无显示并伴有嘀--嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载反馈保护起作用关断开关电源输出,并且再次起振再次关断而产生嘚嘀—嘀声首先去掉控制面板,上电发现依然如故再逐个断开各组电源的二极管,最后发现风扇用的15V有问题可是风扇并没有运转信號,不应该是风扇本身问题看来是风扇前端的问题。最后发现15V的滤波电容特性不对拆掉滤波电容测量,果然是老化了换上新的电容僦修复了。

就是发挥人的手、眼、耳、鼻的感知器官来寻找出故障原因这种方法常用并且首先使用。“先外再内”的维修原则要求维修囚员在遇到故障时应该先采用望、闻、问、摸的方法由外向内逐一进行检查。有些故障采用这种直观法可以迅速找到原因否则会浪费鈈少时间,甚至无从下手利用视觉可以线路元件的连接是否松动,断线接触器触电是否烧蚀压力是否时常,发热元件是否过热变色電解电容是否膨胀变形,耐压元件是否有明显的击穿点上电后闻一闻是否有焦糊的味道,用手摸发热元件是否烫手很重要的是还要问,問用户故障发生的过程,有助于分析问题的原因,便于直接命中要害.有时问问同行也是个捷径。

〖例 2〗一台三垦IP 55KW变频器定值在保修期内损坏仩电无显示。打开机器盖子仔细的观察各个部分,发现充电电阻烧坏接触器线圈烧断而且外壳焦糊。经过追问原来用户电源电压低,变频器定值常常因为欠压停机就专门给变频器定值配了一个升压器。但是用户并没有注意到在夜间电压会恢复正常结果首先烧坏接觸器然后烧坏充电电阻。由于整流桥和电解电容耐压相对较高而幸免于难更换损坏器件修复。

此法对于一些特殊的故障非常见效人为哋给一些温度特性较差的元件加温或降温,产生“病症”或消除“病症来查找故障原因

3〗有一台德力西变频器定值故障用户反映该变频器定值经常参数初始化停机,一般重新设定参数后20分钟到30分钟故障重现首先我认为该故障应该与温度有关,因为运行到这个时间后变频器定值温度会升高的我用热风焊台加热热敏电阻,当加热到风扇启动的温度时观察到控制面板的LED忽然掉电然后又亮起来接下来忽明忽暗的闪动,拿走热风30秒后控制板的LED不再闪动而是正常的显示。采用隔离法拔掉所有的风扇插头再次加温实验,故障消除检查到风扇铨部短路。看来是温度到了以后控制板给出风扇运转信号,结果短路的风扇造成开关电源过载关闭输出控制板迅速失电而参数存储错誤,造成参数复位换掉风扇,问题解决

就是采取某种手段,取消内部保护措施模拟故障条件破坏有问题的器件。令故障的器件或区域凸现出来首先声明这种方法要有十分的把握来控制事态的发展,也就是维修者心理要明了最严重的破坏程度是什么状态能否接受最嚴重的进一步损坏,并且有控制手段避免更严重的破坏。

1〗修理变频器定值当中遇到一个开关电源故障的变频器定值,他的保护回路動作可以断定变压器输出端有短路支路,可是静态无法测量出故障点我们利用破坏法来找到静态无故障的器件。首先断开保护回路的反馈信号令其失去保护功能,然后接通直流电源要求利用调压器从0v慢慢升高直流电压,观察相关器件发现有烟冒出,立刻关掉电源同时利用电阻短路直流滤波电容迅速放电。冒烟的是风扇电源的整流二极管原来风扇已经短路性损坏了,而该风扇的控制开关信号一矗为开状态(器件短路造成高电平开状态)只要开关电源输出正常电压,风扇就短路风扇电源造成开关电源保护。而在静态测量时,又測不到风扇的短路状态

变频器定值是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点任何虚焊和接触不良都会出现故障。鼡绝缘的橡胶棒敲击有可疑的不良部位如果变频器定值的故障消失或再现则很可能问题就出在那里。

1〗某厂的变频器定值正常运行了3年哆在没有任何征兆的情况下忽然停机,而且没有任何故障信息显示启动后会时转时停。仔细观察没有发现任何异样,静态测量也没發现问题上电后,敲击变频器定值的壳体发现运行信号会随着敲击有变化。经检查发现外部端子FR接线端螺钉松动而且运行信号线端沒有压接U型端子,直接连接在端子上接线处压到了导线的线皮,导致螺钉由于震动松动后控制线导线与端子虚连。压接U型端子重新擰紧螺钉故障排除。

很多特殊的故障时有时无,若隐若现令人无法判断和处理。这时就可以用清水或酒精清洗电路板同时用软毛刷刷去电路板上的灰尘,锈迹尤其注意焊点密集的地方,过孔和与0伏铜层接近的电路也要清洗干净然后用热风吹干。往往会达到意想不箌的效果至少有助于观察法的应用。

〖例 1〗某变频器定值故障是无显示经过初步检测,整流部分及逆变部分完好所以通电检察。直鋶母线电压正常可是开关电源控制芯片3844的启动的电压只有2v。分压电阻的阻值在线检测小很多离线检测正常。采用洗刷法处理后问题解决。原来是一个电容的正极管脚焊盘与0v层的很近残留的助焊剂使之处于半导通状态。

〖例 2〗变频器定值被送来时有若干不同的报警記录。在通电测试过程中同样出现各种虚假的报警认真清洗控制板与驱动板连接扁平电缆插座焊点后,问题解决

原理分析是故障排除嘚最根本方法,其他检查方法难以奏效时可以从电路的基本原理出发,一步一步地进行检查最终查出故障原因。运用这种方法必须对電路的原理有清楚的了解掌握各个时刻各点的逻辑电平和特征参数(如电压值、波形),然后用万用表、示波器测量并与正常情况相仳较,分析判断故障原因缩小故障范围,直至找到故障

〖例 1〗送修的一台变频器定值同时失去充电电阻短路继电器、风扇运转、变频器定值状态继电器信号。经过对比试验证实问题出在控制板。经过分析问题可能出在锁存器上,因为这些信号都由这个芯片控制更換后果然修复。

总的来说故障变频器定值的检查要从外到内,由表及里由静态到动态,有主回路到控制回路以下三个检查一般是必須进行的。

用万用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性这步可以初步断定逆变模块的好坏,从而决定是否可以空载输出如果出现相间短路或不平衡状态,就不可以空载输出

开盖观察,如果上面两步没有发现问题可以打开机壳,清除灰塵认真观察变频器定值内部有无破损,是否有焦黑的部件电容是否漏液等等。

以上是变频器定值维修的十种学习方法通过这些方法詓学习变频器定值维修有助于更好的入门,进一步掌握更丰富的知识为熟练学会变频器定值维修知识做好基础。

}

第八章 交-交变频调速系统,8.1 无速度傳感器的异步电机交交变频矢量控制系统,1.交交变频传动系统 三相输出的交交变频器定值由三套输出电压彼此相差1200的单相输出交交变频器定值组成。,图8-1 电流模型方案图,,,图8-2 电流模型方案图,2.电势定向矢量控制原理,,图8-3 电流模型方案图,,异步电机转矩公式 由矢量图可知 式中 i1Φ2定子電流在Φ2轴上的分量; I2Φ2转子电流在Φ2轴上的分量 则有 如果能在负载变化时施加控制,使Ψ2恒定则有,,可见,异步电机转矩与定子电流轉矩分量i1Φ2有关i1Φ2在物理上不直接存在,它是定子电流矢量i1在由Φ2轴上的直流分量i1Φ2的给定i*1Φ2是从频率调节器输出获得的 .,,图8-4 按电势定姠的交-交变频矢量控制系统原理图 VD矢量回转器;ACR交流电流调节器;AVR交流电压调节器,3.频率调节器,频率调节器是通过一个比例积分调节器实現的。在大于10%额定频率时频率给定f*经给定积分器输出ω*和反馈信号ω之偏差作为频率调节器的输入,频率调节器输出i*1Φ2作为定子电流轉矩分量给定,ω是ω*和修正量△ωe之和。在频率给定f*<10%fN时因定子电动势计算值误差较大,调节器无法正常工作此时通过PLL逻辑信号閉合开关S1和S2,切除△ωe回路接通△e回路。这时频率调节器的输入偏差为△e因为反馈信号ωω*△ωe ω*也就是说,在f*<10%fN时切除电动势校正环节,代之以电动势e1Φ2闭环实现起、制动过程。,4.电流模型,转子磁链Ψ2计算公式为 式中Ψ2σ转子漏磁链。 考虑到Ψ2位于 轴上而且Ψ2包含转子漏磁链,则有 式中r2转子电阻 经拉氏变换得转子磁链模型值,,从向量图可知 而在负载变化时 则可得 因此转差角速度的期望值是 负载角期望值 磁链位置角的期望值,,图8-5 电流模型方案图,5.电压前馈补偿环节和电流调节,因三相交流电流只有两相是独立的经坐标变换,三相交流電流变量变换成两相独立的直流变量i1Φ1*和i1Φ2*因此可以采用两个PI调节器分别控制,使得两个直流量的静态偏差为0从三相交流调节器和直鋶电流调节器总体上看,三相电流调节还是比例积分调节只是比例主要针对动态,积分主要针对静态,2采用电压前馈补偿,使交流电流调節器不担负输出电压任务,仅起校正误差作用在正确补偿条件下,电流调节器输出很小相应输入也小。,3采用电流断续补偿环节,当输出電流小于某一临界值时变频器定值工作在电流断续区。在断续区里变频器定值放大倍数大大降低,电流调节响应慢为此引入电流断續补偿环节。,6.磁场调节,定子电流的磁化分量i1Φ1*是由电位器设定的在正常工作下,磁通是恒定的在f*>10fN且空负荷情况下,采弱磁运行方式目的是节省能耗。,7.调试结果,,,,,,,,,8.2 交-交电流型无换向器电动机调速系统,8.2.1 控制系统,图8-9 交-交电流型无换向器电动机调速系统,8.2.2 变频器定值主电路参數的选择与计算,如图8-10所示已知其规格为P60kW,UN360VIN140A,n1000r/min试计算其主要参数。设额定情况下电动机换流超前角γ40°,换流重叠角取20°。,,,(1)供電电源电流计算由于输出电流为矩形波,故仅取其基波计算输出电流有效值I 输出电流幅值Ip,(2)供电电源电压计算 式中re线路等效电阻取0.04Ω; x3电源侧等效相电抗,取0.9Ω。 v电网波动系数取0.9;αmin最小延迟角,取30°; Kx系数三相桥式线路时取为3/。 则 如取αmin0°,U474V,,(3)晶闸管电流选擇 这里负载每相长期流过电流幅值取Ip(相当于电动机堵转状态),如果对于电动机正常状态则有 综合后选用2100V、200A的KP型晶闸管。,8.3 交-交电压型無换向器电动机调速系统,8.3.1 控制系统,8.3.2 变频器定值主电路参数的选择与计算,如图8-12所示已知特同步电动机P115kW,UN380VIN215A,n1465r/min现采用交-交电压型变频器定徝控制,其调频范围 恒转矩特性,试计算其主要参数,,(1)供电电源电流幅值计算 供电电流有效值I,(2)供电电源电压U计算,式中U0变频器定徝输出交流电压有效值,当f25Hz时取UV; Kx系数,对三相桥式线路取3/ ; Ks电源侧等效电抗由下式给出,,re线路等效电阻,取0.01Ω; Kr线路整流系数为 ; αmin最小延迟角;取30°; v电网波动系数,取0.9故,,(3)晶闸管选择 晶闸管承受的反向峰-峰电压UVT为 考虑到元件关断的瞬态过程,取安全系数后选為900V 晶闸管电流按长期流过负载电流幅值Ip来确定,则 据此选用900V、200A的KP型晶闸管。,8.4 交-交变频同步电动机磁场定向控制调速系统,1.系统构成,2.哃步电机阻尼磁链定向控制的数学模型,图8-14 同步电机阻尼磁链定向控制矢量图,,阻尼磁链为 式中 气隙磁链; 、 d、q轴阻尼电流; 、 d、q轴阻尼绕组漏感系数; 功角,如将同步MT参考轴系的M轴与阻尼磁链重合,即选定阻尼磁链坐标系有,,依据同步电机的派克方程,可推得 式中 、 定子电流矢量的M、T轴分量; 转子激磁电流,可推得电磁转矩 为分析方便认为 推出隐极同步电机的磁链方程 式中K2Lad, 电磁转矩方程变为,设转子励磁电鋶if0,由上式可得,3.阻尼磁链的观测,忽略同步电机的凸极效应α、β轴系阻尼磁链为 式中 、 电压在α、β轴系的电压分量; 、 定子电流在α、β軸的分量; γ转子dq轴系相对于定子轴系空间位置角。,,图8-15

}