根据设计图纸和业主的要求
你對这个回答的评价是?
根据设计使用要求和业主要求
你对这个回答的评价是
根据消防要求必须做防火涂料
你对这个回答的评价是?
你对這个回答的评价是
本人看法有所不同 “防火规范苐3.2.8条:二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件”这句话本身就有争议,因为门式刚架不同于其他屋顶承重构架梁柱和共同受力,梁不具备承载力时则柱也会倒塌, ... 你把防火规范第3.2.8条以及第3.2.1和3.2.8条条文说明全面理解了,就会明白规范的立意了
第3.2.1条条文說明:从防火角度看,采用O.50h的屋架发生火灾时在较短时间内就塌落,易造成较大损失和人员伤亡从火灾实际情况看,二级耐火等级建築的承重屋顶发生坍塌的现象较多所以,提高二级耐火等级建筑物屋顶的耐火极限是必要的但目前建设有大量钢结构厂房、仓库,这些建筑的钢结构屋顶的耐火极限难以达到本条规定的耐火极限要求故在第3.2.8条中根据实际情况作了有条件的调整。
第3.2.8条条文说明:根据第3.2.1條的规定二级耐火等级的屋顶承重构件,其耐火极限如一律要求达到1.00h就必须采用钢筋混凝土屋架或采取防火保护措施的钢屋架。但在實际执行中钢屋架进行防火处理有时不仅比较困难,且
有些措施实际效果往往较差如喷涂防火涂料。因此允许采用无防火保护的金屬构件,但为保证钢屋架的安全使用如果有甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰能烧到的部位,要采取防火保护措施根据实际使用情况,防火保护措施应尽量采用外包覆不燃材料采用外包覆不燃材料有困难时可考虑喷涂防火材料等进行防火隔热保护。 其实防火规范对屋顶承重构件刷防火涂料的实际效果是表示怀疑的。 [