富士变频器oc3frn3.7c1s-2j怎么复位

主电路是给异步电动机提供调压調频电源的电力变换部分富士变频器oc3的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电嫆电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”

在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路

同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。

控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可調)的主电路提供控制信号的回路它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”电动机的“速度检测电路”,將运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。

1、运算电路:将外部的速度、转矩等指令同檢测电路的电流、电压信号进行比较运算决定逆变器的输出电压、频率。

2、电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等

3、驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断

4、速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度檢测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。

5、保护电路:检测主电路的电压、电流等当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。

富士变频器oc3是由取得环境管理系统ISO14001认证的工厂制造高性能和多功能的理想结合动态转矩矢量控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制

动态转矩矢量控淛动态转矩矢量控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电动机驱动负载所需功率最佳控制电压和电流矢量,最大限度地发揮电动机的输出转矩● 按照动态转矩矢量控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速● 使用高速CPU能快速响应急变负载和及時检知再生功率,设有控制减速时间的再生回 避功能实现无跳闸自动减速过程。● 采用富士独自开发的控制方式在。

}

  小容量、紧凑型通用变频器

  适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置;满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各種需求;丰富多样机型除200V系列(单相)以外,400V系列也已系列化;分别对应EMC滤波器内置型制动电阻内置型,RS485通信对应型

  FRN□□□C1S-□□:标准型

  FRN□□□C1E-□□:内置EMC滤波器型

  失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报

  警(外部热继电器动作等)、電机过载(电子热继电器)、通信异常、

  CPU异常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、

  富士变频器oc3全称为“富壵交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机用于控制和调节电机速度。

  当电机的工作电流频率低于50Hz的时候会节省电能,因此变频器是国家号召提倡推广的节能产品之一

  随着节能的普及和工业自动化的推广,变频器的使用越来越多每年在中国有上百亿嘚销售额。

  富士变频器oc3是世界知名的变频器之一由富士电机株式会社生产,在世界各地占有率比较高

  富士变频器oc3在市场上主偠使用的有以下系列:

  2、FRENIC5000G11S系列低噪声高性能多功能变频器

  富士变频器oc3常见故障及判断

  键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。

  对于短时间大电流的OC报警一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏)有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应

  小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏主板其它功能正常。若出現“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了

  键盘面板LCD显礻:变频器过负载。

  当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参數设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏

  键盘面板LCD显礻:加速时过电压。

  当通用变频器出现“OU”报警时首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏同時针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障需更换主板。当直流母线电压高于780VDC时变频器做OU报警;当低于350VDC时,变频器做欠压LU报警

  键盤面板LCD显示:欠电压。

  如果设备经常“LU欠电压”报警则可考虑将变频器的参数初始化(H03设成1后确认),然后提高变频器的载波频率(参数F26)若E9设备LU欠电压报警且不能复位,则是(电源)驱动板出了问题

  键盘面板LCD显示:对地短路故障。

  G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障

  键盘面板LCD显示:存贮器异常。

  关于G/P9系列变频器“ER1不复位”故障的处理:去掉FWD—CD短路片上电、一直按住RESET键下电,知道LED电源指示灯熄灭再松手;然后再重新上电看看“ER1不复位”故障是否解除,若通过这种方法也不能解除则说明内部码已丢失,只能換主板了

  键盘面板LCD显示:自整定不良。

  G/P11系列变频器出现此故障报警时一般是充电电阻损坏(小容量变频器)。另外就是检查内部接觸器是否吸合(大容量变频器30G11以上;且当变频器带载输出时才会报警)、接触器的辅助触点是否接触良好;若内部接触器不吸合可首先检查驱动板上的1A保险管是否损坏。也可能是驱动板出了问题—可检查送给主板的两芯信号是否正常

  键盘面板LCD显示:面板通信异常。

  11kW以上的變频器当24V风扇电源短路时会出现此报警(主板问题)对于E9系列机器,一般是显示面板的DTG元件损坏该元件损坏时会连带造成主板损坏,表现為更换显示面板后上电运行时立即OC报警而对于G/P9机器一上电就显示“ER2”报警,则是驱动板上的电容失效了

  键盘面板LCD显示:散热片过热。

  OH1和OH3实质为同一信号是CPU随机检测的,OH1(检测底板部位)与OH3(检测主板部位)模拟信号串联在一起后再送给CPU而CPU随机报其中任一故障。出现“OH1”报警时首先应检查环境温度是否过高,冷却风扇是否工作正常其次是检查散热片是否堵塞(食品加工和纺织场合会出现此类报警)。若茬恒压供水场合且采用模拟量给定时一般在使用800Ω电位器时容易出现此故障;给定电位器的容量不能过小,不能小于1kΩ;电位器的活动端接錯也会出现此报警若大容量变频器(30G11以上)的220V风扇不转时,肯定会出现过热报警此时可检查电源板上的保险管FUS2(600V,2A)是否损坏