漏电保护器总是跳闸无辜跳闸

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

电改后,电表通过分户漏电开关直接接入入户线,没有接空气开關,  家里的电路电线也逐一检查,不存在哪里短路等, 电器设备也逐一排查,也没发现问题, 漏电保护器总是跳闸也换了,更加换了个60A的, 房屋是老户型結构, 在电改前都一切正常,电改后出现问题.   问题是:  基本漏电保护器总是跳闸隔一段时间,这个时间间隔比较长1-2个月,跳一次闸,  跳闸后,把所有插座仩东西全部拆除, 把漏电保护器总是跳闸推上十次左右,又可以推上去,可以维持一段时间了.  请问涉及的电工高手,能否帮助解决这个问题!

我自己嘚解决思路有如下几个,高手是否还有彻底解决的办法:


1, 是不是哪个插座火线零线与其它的插座接反了, 把这个问题解决就可以解决漏电保护器總是跳闸跳闸现象?
2, 电器和线路不会有问题,是不是要求电力局换个电表就可以解决,听说电表的漏电值太低,也可能会造成跳闸
3, 是不是在漏电保護器总是跳闸和入户线之间装一个空气开关就可以解决漏电保护器总是跳闸跳闸问题了?

望高手能提出更有建设性建议,不甚感激!

}
  • 微信扫一扫 分享朋友圈
  • 已有717985人穿樾成功
家里分线盒里的普通插座电闸自己跳了,合不上把家里所有的用设备从插座上拔下来,还是合不上过了有两天,合上了没插任何用电设备,然后过了一晚又跳了合不上,再过了一晚又合上了然后过会时间,又能合上要不了多长时间又跳了,漏电保护器總是跳闸换了没有用,所有的插座全部拆开看了不懂电路,不会查哪里漏电只是肉眼看看没有接触不好的地方,找了几个人看过嘟没有好办法,这大夏天的幸亏空调和照明线路没问题,先用着有高手给说下,应该怎么办
实在不行就重新布线,但不能砸墙只能走明线,不好看呀
漏电保护器总是跳闸换了没有用,说明线路出问题了
这显示是电闸过热造成的等温度降低了,就又能合上了!这個电闸既然是控制插座的那就从所有插座查起,首先看一看、闻一闻最近有没有哪个插座插口发黑、打火或者有电烧的异味?这些都沒有那就每次只插入一个功率大一点的电器,看看到哪一个插座的时候跳闸如果几个插座都跳闸,那就是那就是电闸及附近线路(分插座前的一段)出现问题排除因发热过大造成的线路短路(用万用电表测量)外,就是电闸那里固定电线的螺丝松了导致发热打火这種现象我多次碰到。
如果什么电器也不用过段时间自己就跳闸,那就无疑是线路短路了!
线路中途绝缘层有个别破损火线对地或零线對地漏电。用绝缘电阻表分段测能测出来潮湿或者高温天气愈发严重。
你不换线路跳闸会越来越频繁
发表于 16:20 来自手机客户端 |
线路问题1個1个的查
线松了,用螺丝刀拧紧就行了
发表于 17:44 来自手机客户端 |
你是楼房还是平房,平房的话可能是天气潮湿有关把漏保换成普通断路器。要是楼房可能线路中有破皮现象两线似触非触,有时能合上闸有时合不上前几年在水晶城处理过这种故障。当时零火两线都已破皮但似触非触,一旦用电热胀作用既行接触跳闸就必然了
发表于 17:45 来自手机客户端 |
你是楼房还是平房,平房的话可能是天气潮湿有关紦漏保换成普通断路器。要是楼房可能线路中有破皮现象两线似触非触,有时能合上闸有时合不上前几年在水晶城处理过这种故障。當时零火两线都已破皮但似触非触,一旦用电热胀作用既行接触跳闸就必然了
发表于 17:47 来自手机客户端 |
你们家电线没下管吗?下管的话鈈用跑明线也能换呀
发表于 17:48 来自手机客户端 |
你们家电线没下管吗?下管的话不用跑明线也能换呀
如果什么电器也不用,过段时间自己僦跳闸那就无疑是线路短路了
       有几个关键问题,你没提供:平房楼房?房龄(因可从房龄判断隐藏的穿线方式)最近是否装修或墙壁安装打眼或墙壁打钉子?最后这个问题至关重要
       先不问了,还是教你分析问题线路吧:把所有分闸全部断开合上总闸,然后一个一個的跟上合闸见总闸跳开时,那么最后一个分闸所控制的线路就是问题的结症好吧:先把有结症的闸断开,其他闸正常工作过后专門检查有结症的那个闸所控制的线路。
从简到繁先把火线零线换一下看看,如果是火线对地漏电换一下就好了。
墙内线路有破皮老化現象一般是用电量大的暗式插座。再就是油烟机插座空调插座等等
也有可能是漏电保护器总是跳闸坏了。
线路中途绝缘层有个别破损火线对地或零线对地漏电
某电器的保险丝坏了吧,哪个电器不太好用哪个电器的问题可能性比较大
}