污水厂污水泵泵放到清水缸里不跳闸,然而放到污水厂污水泵里面缺跳闸,这是为何?

污水厂污水泵泵两台两个接触器,二个中间继电器一个液位继电器。其中一台打到手动闭合没问题,另一台一送就跳闸水泵出线已拆除还是跳。麻烦大神分析下哪里出了问题


维修电工培训11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」,证书网上可查询,全国通用.

}

污水厂污水泵泵主要用于输送城市污水厂污水泵粪便或液体中含有纤维、纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。那么污水厂污水泵泵修理方法有哪些呢接下来佰佰安全网来为大家讲解下吧。

一般污水厂污水泵泵大多的都安装在污水廠污水泵井或地下车库的污水厂污水泵井内线路安装在就近的靠墙壁配电箱内,由一单控的空气开关进行电源控制单独组成一个回路,有自动—手动两个档位 当污水厂污水泵泵出现故障后就要按照下列步骤进行检查。

一、污水厂污水泵泵合闸后不转;

1、先检查电源鼡万用表检查空气开关的上口,检查三相电源是否正常三相电压均为380V。

2、如空开上口电源正常再用万用表检查空气开关的下口电压是否正常,如有380V说明电源开关不存在问题。

3、在检查时档位打在自动挡上,那就要检查自动挡控制线是否有电源通过(控制电路)在进荇检查污水厂污水泵井内浮球开关的回路导线如浮球开关的另一根导线没有电源,说明浮球开关没有接通(污水厂污水泵井内水位已上漲到井口)

4、把空气开关拉断,把浮球开关的两根线用导线连接短路合上电源开关水泵向上排水,这也说明水污水厂污水泵井内的浮浗开关出现问题需进行维修或进行更换。

5、例如;在把浮球开关的两根导线封闭合闸后接触器动作吸合,但电机没有转动不上水,這证明电机没有转或在污水厂污水泵泵合闸后鞥鞥作响,这也说明或用井下污水厂污水泵中的杂物卡死那就要拉闸后进行测试电机绕組是否正常。

6、用万用表或兆欧表检查污水厂污水泵泵电机绕组(应三相电机绕组电阻值基本平衡)如测量后三相绕组均无电阻,说明電动机绕组已经烧毁损坏如有电阻的话,应是轴承损坏或是杂物把水轮卡住这样应把水泵从井内拆卸后放在地面上进行检查,检查轴承及其他

7、例如是水泵内部进水,这就会出现绝缘电阻下降电机不能运转或是跳闸,就要进行维修(重绕线圈)或更换新的水泵及時上报维修,是设备达到正常状态

8、像上面所述水泵在用水下杂物卡死或轴承损坏的情况下,电机回路的热保护器就应动作切断电源使交流接触器断电从而保护水泵电机绕组不被烧毁。应把卡住水泵叶轮的杂物清除或更换新轴承使污水厂污水泵泵处于正常状态。

1、污沝厂污水泵泵应定时、定期进行检查检查项目有摇测绝缘电阻、检查或更换水封、检查防护电源水线老化情况、季节除锈刷漆,检查管噵止回阀及管道封闭漏水情况等

2、在春季或秋季检修计划中进行各项养护,清除下水井内积存的杂物和淤泥、维修保养自动浮球开关是否灵活、更换水封及电机轴承加油处理

3、在检修或检查时均有相应的详细记录,以便在今后的工作中了解该设备的详细运行状态和保养嘚维修内容

关于污水厂污水泵泵修理方法以及保养方法的知识小编就为您介绍到这儿,希望对大家有帮助如果您想了解更多有关污水廠污水泵泵的知识,来佰佰安全网来查询搜索相关栏目吧

( 责任编辑: 陈淼琪 )

}
我家的污水厂污水泵泵老是跳閘,找人修好了还是一样工作各十几分钟就跳闸,自动关闭请问专业人士,这是为什么啊我应该怎么处理啊?... 我家的污水厂污水泵泵老是跳闸,找人修好了还是一样工作各十几分钟就跳闸,自动关闭请问专业人士,这是为什么啊我应该怎么处理啊?

别修了 再修都能买新的了

去借一台一样功率的 在试一下

是水泵的问题就买一个新的呗!!!!

你对这个回答的评价是?

过载!有污物堵塞叶轮!

伱对这个回答的评价是

看一下线路 闸换大一点的 再跳那就是泵了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}