无功补偿是保证电压质量的手段保证功率因数在合格范围内。无功补偿不足会导致电压低等电压异常情况出现,对下方用电设备造成伤害
你对这个回答的评价是?
选用变压器时如果不考虑电容的無功补偿容量时一般将变压器的容量(单位:KVA)乘以功率因数/hangjia/profile?uid=dfb">黔中游子姚启伦
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调試、检修和技术管理工作。现在职业:培训师
只需要考虑负荷容量电容补偿量是根据变压器容量、负载无功消耗情况选配。
你对这个回答的评价是
只需要考虑负荷容量,电容补偿量是根据变压器容量选配
你对这个回答的评价是?
要有负载功率、视在功率因数和目标功率因数等数据方能计算 以有功功率1KW为例: 功率因数从07提高到095时所需电容补偿量: 功率因数07时的视在功率: S1=P/cosφ=1/07≈143(Kva) 无功功率: Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(143×143-1×1)≈如何根据无功功率补偿容量选择补偿电容器为什么可以补偿无功的数量及