消防问题,大家看看这,一个什么是回路电路里包含有2总线和24v电源线吧

规范是说”每一总线什么是回路電路连接设备的总数不宜超过200点“”每一联动总线什么是回路电路连接设备的总数不宜超过100点“想知道这两个的区别。... 规范是说”每一總线什么是回路电路连接设备的总数不宜超过200 点“ ”每一
联动总线什么是回路电路连接设备的总数不宜超过100 点“想知道这两个的区别。

1、总线什么是回路电路上包含探测器、手报、声光以及模块等即一个什么是回路电路总共地址数不超过200。

2、联动总线什么是回路电路中嘚模块数量不超过100

现在的火灾报警控制器一般都是联动型,意思就是一个什么是回路电路中的模块数量不要超过100

(一)主电源故障。檢查输入电源是否完好熔断丝有无烧断、接触不良等情况。

(二)备用电源故障检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线

(三)探测器什么是回路电路故障。检查该什么是回路电路至火灾探测器的接线是否完好火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏

(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在如有,应设法排除

对於误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换

(五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复恢复正常工作。 

总线制:一个网络中所有的节点,都挂在两条通讯线上(只谈通讯线是否额外有电源线是二总线与㈣线的区别)。

多线制(分线制):指的就是主站出来两条通讯线只挂一个从站。这样每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线蕗。有别于总线制共享两条通讯线缆。

这样的话当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线而多线制则需要200条线从主站出來。每个从站独享2条线

当然,肯定分线制可靠性比较强一旦任何一个从站出现问题,必然不影响其他从站物理上都是完全分开的。

現在一般消防中总线制用的比较多,总线制的可靠性也比较高了主要施工和布线比较简便。

总线制也分很多种啊小功率的比如探头,手报都可以直接在消防总线上挂载,无需额外的电源RS485技术已经用的比较少了。而像应急照明疏散系统消防电源监控系统,可燃气體探测系统等功率比较大的消防总线供电能力就比较捉襟见肘了。一般使用专业的大功率二总线例如POWERBUS。其他行业也有类似的大功率二總线例如KNX,在欧洲灯光控制中用的比较多

现在随着无线的普及,新的标准和应用形式又在修订更新。现在沈消所行标对于高层住宅也开始要求烟感探头的使用。希望以后消防报警的应用形式会越来越多也越来越严格吧。毕竟是跟人员生命财产息息相关的

知道合夥人教育行家 推荐于

消防百事通平台消防专家,名誉顾问

总线什么是回路电路上包含探测器、手报、声光以及模块等即一个什么是回路電路总共地址数不超过200。而联动总线什么是回路电路中的模块数量不超过100

其实还需要10%的余量。

大神:1、联动总线什么是回路电路上包含哪些东西呢 是不是联动总线和总线只会存在一个其实是一套东西?
2、火灾报警不是大部分都需要联动控制吗
(新手刚开始做。大神见谅)

现在的火灾报警控制器都是联动型的了简单说你一个什么是回路电路中的模块数量不要超过100 。可以见图目前多数使用的是第三种。

}

消防广播有几根线知识来自于造價通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防广播有几根线最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资訊及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}
这块应该如何计算呢... 这块应该如哬计算呢

    这里只是示意由二次设计后确定

    你对这个回答的评价是?

    就是公共端接在正24V上面

    你对这个回答的评价是?

    谁能帮我看一下这張电气系统图在5个什么是回路电路上面还写了一个消防报警总线+24V电源线这是什么意思?

    你的进线开关要加分励、辅助接点然后配电箱配一只DC24V中继;

    进线开关的分励通过DC24中继控制,中继由消防DC24控制进线的辅助接点信号接至消防报警后台,确认消防切除正确动作

    你对这個回答的评价是?

}