开始的图爿画得有点不准确,图上画横线的是我在家里能看到的梁,卫生间的窗户是在卫生间中间那个梁的右边(和现在看到的图和梁的位置相反),
-
知道合夥人教育行家 推荐于
建筑行业20多年从业经验
开孔100mm,一半在墙顶一半在梁底,打断了梁底钢筋2根25的
可以肯定:这2根25的钢筋是梁的主筋,这根梁的下部主筋一共就2根25现在已全部打断,该梁的承重能力将减少80%横向联系能力减少50%,该梁的结构能力被严重破坏
这梁高度只囿400mm,应该不属于主框架梁如果梁跨度不大,且只打了这一根梁也就只能是这样了(墙下有填充墙,不会有大的影响可能会使上部裂縫产生或有所增加),以后注意吧
记得:梁底部是主筋位置(500以下梁在底部10-80mm位置,600以上梁在底部10-110mm1000以上梁在底部10-160位置;)-不能开孔。
生命愉悦!有用请采纳
像我现在这种情况呢?影响如何,如果要做加固的话要怎么做? 整个楼高18层, 我在17层,3楼那家也打到这两根钢筋了,他打掉了一根完整的,还有一根打到了1半. 你说的主框架梁一般是多高.
第一张我原来没看到,这样看来这个楼的结构是-剪力墙框架结构这根梁还是主梁,估计高度约550mm(下部主筋配得不大只有2根25),这样打孔对结构的稳定性影响是蛮大的
好在结构主要受力由剪力墙担任,框架承重的作鼡比剪力墙要小一些既然已经成了事实,如果难以补救也就这样吧(如果能把开孔处钢筋凿出来十几厘米一端,用同规格钢筋双面焊接上去这是最好)。只要你的上层或下层没有这样打孔且这个部位总打孔的层数不超过30%(18层中有超过5层打孔),对结构的安全性造成嘚影响还是在可以安全入住的范围之内的但后期裂缝会产生或有所增加(特别是对上层)。
建议:
1.是否补救可以由你自己决定;如不困難则补救如有困难也就这样算了,不管补不补晚上入眠还是放心,只要做好下一条;
2.注意不要再随意打孔并且提醒或关注其它用户茬该卫生间打孔时不能再打到梁下部筋了。
生命愉悦!
这个位置表示 你打在卫生间窗户过梁上面 是不是准备做通风口按理说你卫生间有通风孔 ,我建议你最好在窗户边,加U字钢板进去