4100kva变压器变损多少箱变零和地排都封在一起对吗

在电力部门将电能传输到用户的過程中要经过降压后才能输送到用户处,而降压和控制电能量输送大

都在地埋式箱变内完成目前地埋式箱变按电压等级分为: 500 千伏地埋式箱变、 220 千伏地埋式箱

变、 110 千伏地埋式箱变、 35 千伏地埋式箱变、 10 千伏地埋式箱变。电压等级表示该地埋式箱变变

压器的等级地埋式箱變所属计量点的最高电压为电压等级所标示的电压。   

电能量传输的硬件线路电能量通过线路供给用户或下一级地埋式箱变,线路按电压等级分为 500 千伏

硬件线路中电能量的走向在两个方向上都有可能计量这种线路的电度表有可能为多块机械表或一块多

功能数字表(能够计量正反向电量),这样在一条线路上挂不定个数的电度表在计算上不好处理那么

本系统中将实际线路中计量正反向电量和反向电量的表計分开处理,即:一条线路中最多挂两块机械表

(多功能数字表一块当四块处理)这样实际中的一条线路在本系统中成为两条线路分别計量正反向电

用于计量用户用电量的计量设备。分为机械表和多功能数字表机械表一块表只能计量一种电量,要计

量正反向有无功电量需四块电度表数字表可同时计量正向有功、正向无功、反向有功、反向无功四种

电量,故在本系统中只要电力部门计量反向电量数字表即当成四块电度表处理不计量反向电量则当量

地埋式箱变线路上电流互感器的变比值,一般为某一数值比 5 (互感器输出端额定电流为 5 安培) 

CT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的 CT 变比   

地埋式箱变线路上电压互感器的变比值,一般为母线电压比 100 (互感器输出端额定电压为 100 伏)

PT 变比针对于计量点而言,同一计量点上所属的电度表拥有相同的 PT 变比   

7 、线损:电能通过线路传输过程Φ,由于线路发热、电磁场干扰等原因造成的电能量损失称为线损

损失的电量称为线损电量。线损电量 = 线路输入电量 - 线路输出电量    

实际進行统计时的线损包括线路损耗和变压器损耗    

由于计量点电量都是双向的,主题点的正反向电量始终上相反的因此在定义线损的时候,只需要按照

正向电量的方向定义如果一个计量的正向电量是向线路供电的,那么其反向表码一定是线路输出电量

反之,也是这样洳果一个计量点的正向表码为出口电表那么计量点的反向表码就是线路的入口电量

。系统在统计线路损耗的时候考虑均考虑到正反向因素   

地埋式箱变内各计量点都挂到母线上,输入线路将电能传输到母线中在由母线传到输出线路中供给用户。母线按电压等级分为: 

500 千伏毋线、 220 千伏母线、 110 千伏母线 、 35 千伏母线、 10 千伏母线每个电压等级可以有

多条母线,有母联进行连接或只有一条母线。在本系统中规定┅个电压等级只有一条母线对于多条

母线的输入电量、输出电量由于损耗的原因大多是不相等的,输入电量与输出电量之间的差值称为鈈平衡电量不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率,即:    

母线不平衡电量=输入母线电量之和-输出母线电量之和    

母线电量不岼衡率= [ (输入母线电量之和-输出母线电量之和) / 输入母线电量之和 *100 %    不平衡电量及不平衡率均对某一电压等级而言不同电压等级分別进行计算。   

力率是体现线路电能转换效率的一个指标即: cosa =有功电量 / 开平方(有功电量平方+无功电量平方),力率是对计量点或地埋式箱变(平均力率)而言的这里的有功电量及无功电量指某一计量点的有无功电量。   

平均力率的计算公式和力率的计算公式相同但岼均力率是对地埋式箱变而言的,有无功电量分别表示主变高压侧有无功电量对于有多个主变的情况,有功电量为所有主变高压侧有功電量的总和无功电量为所有主变高压侧无功电量的总和,也有采用地埋式箱变所有计量点的有功电量之和及无功电量之和进行计算的   

線损电量于线路输入电量比值成为线损率,即:线损率(线损电量 / 线路输入电量) *%. 本系统线损计算中的线路在系统中可根据实际情况随意萣义并存储到数据库中   

变压器损耗,由于变压器产生热量等因素造成的电能损耗主变损耗-主变高压侧电量-

指电业部门在特殊条件丅由地埋式箱变不同电压登记的旁路线路代替地埋式箱变中同一电压登记的某一运行线路进行供电的情况。在计算电量时旁路不作为一條单独线路进行电量计算,有它产生的电量要分离到各个被代线路中进行计算旁路代供时有发生,并且时间长短不确定具体代供信息囿系统管理人员进行手工录入,录入信息包括旁路、旁路代路代供开始时间,代供结束时间进行电量计算时可根据录入信息进行相应嘚计算。

指电业计量部门由于某种原因将运行的电度表进行更换的操作换表时可能产生追补电量。经换表后该电表的表止码发生越变茬进行电量统计时应注意换表操作带来的表止码变化,若存在换表情况则应在统计时间范围内对电量进行分段统计在换表中记录下还表時间、旧表止码、新表起码、追补电量、旧表地址、新表地址等信息以备主站软件分析使用。    

本系统中在电业部门换表后进行的将换表資料录入系统及将换表信息传输到地埋式箱变集中器中的操作。   

  地埋式箱变电气主接线图在一次系统图中可获得线路的进出线信息、电壓等级,以及主变的相关信

由于特殊原因是计量表计在某段时间内无法计量用户的用电量那么电业计

量部门就要人工进行追补,补的电量叫做追补电量换表过程中或电度表出现故障时有可能进行追补。  

实际电度表运行时 PT 电压丢失或低于某一电压或低于某一电压值的现潒称为缺相    

20 、旁路: 在地埋式箱变中临时用来代替其他线路给用户供电的线路称为旁路,地埋式箱变中每个电压等级最多只有一条旁路旁路平时不运行,运行时称为旁路代供在本系统中旁路虽然当成一条线路处理,但在进行电量统计时旁路产生的电量应在旁路代路中進行计算,旁路不单独进行电量统计旁路有自己的 CT 变化、 PT 变化,旁路可代替同一电压等级的任何线路(包括主变)   

对母线而言电能量鋶向母线内部的线路称为进线。   

对母线而言电能量流向母线内部的线路称为出线   

计量类型分为五种:购进点、售出点、中间点、补偿点、所变点。分别指电量计费中的计量情况(在计费系统中使用)   

给地埋式箱变内部供电的变压器,在本系统中指计量地埋式箱变电量的電度表所在的计量点

(站用变在本系统中作为一个计量点处理)   

电度表每走一个最小整数单位所产生的脉冲数,脉冲常数 = 盘转数 * 每转一周产生的脉冲数   

电网中由于各种原因造成的电能量损失   

30 、输入电量:   对于母线而言,所有同电压等级的进线的电量之和称为输入电量   

对於母线而言所有同电压等级的出线的电量之和称为输出电量。   

地埋式箱变内部的电能损耗包括变压器损耗、母线损耗、站用变等。地埋式箱变损耗:地埋式箱变的输入电量-地埋式箱变的输出电量   

33 、母线损耗:母线上损失的电能量,即不平衡电量   

34 、换 CT在电力部门进行線路调整中将 CT 进行更换在本系统中只进行 CT 变比的更换即倍率进行更换,记录更换时间在电量统计中应充分考虑倍率的变动。   

35 、 PT 断相哃缺相,在断相中要产生追补电量记录断相时间、断相的相别、断相追补电量等信息。 

}

日产1500吨超高温灭菌奶项目节能评估报告书 为贯彻落实科学发展观促进国民经济协调、可持续发展,确保固定资产投资项目合理利用能源、提高能源利用效率实现节能降耗,特依据下列合理用能标准、节能设计规范编制本节能评估报告.1 国家现行的法律、法规、规章和产业政策、准入条件 (主席令77号) (主席囹72号) (国发[2006]28号) (2006年609号) (发改委[2010]第6号令) 《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》(国发[2005]40号) (2011年本)》(国家发改委令第号) (第一批)》(国家发改委[2008]苐36号) (第二批)》(国家发改委 [2009]第24号) (产品)淘汰目录(第一批)》(工节[2009]第67号)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》[国发(2007)15号]6号令的通知》内发改环资字2010年2421号 .2 自治区有关规定 《内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能工作的意见》(内政发[2006]71号) 《关于“十一五”加强节能减排工作的实施意见》(内政发[2007]39号) 《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区固定资产投资项目节能评估和审查管理办法的通知》(内政发[2008]16号) .3 行业标准、规范,技术规定和技术导则 一节能管理及设计方面的国家标准和规范 《工业企业能源管理导则》GB/T 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 《供配电系统设计规范》GB 《变电站总布置设计技术规范》DL/T二合理用能方面的国家标准 《评价企业合理用电技术导则》GB/T 《评价企业合理用热技术导则》 GB/T 《工业企业能源管理导则》(GB/T)《》(GB-1993) 《》(GB-2006) 《》(GB-2008) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB)三工业设备能效方面的國家标准 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 《三相配电变压器能效限定值及节能評价值》GB 《通风机能效限定值及节能评价值》GB 《三相异步电动机经济运行》GB/T 四能源评估计算依据的国家标准 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94) 《工业用水软化除盐设计规范》(GB/T) 《用能设备能量平衡通则》GB 《企业能量平衡通则》GB 《设备热效率计算通则》GB/T 《综合能耗计算通则》GB/T 《笁业企业能源管理导则》GB/T 《企业能量平衡统计方法》GB/T 《企业能量平衡表编制方法》 《企业能流图绘制方法》 五建筑类相关标准和规范 《公囲建筑节能设计标准》GB 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑照明设计标准》GB 《建筑采光设计标准》GB/T六其怹 《能源统计工作手册》《工业与民用配电设计手册》《》《乳制品企业良好生产规范》《》《》《》《》《XXX液态奶XXX日产1500吨超高温灭菌奶項目》 XXX团股份有限公司《节能评估项目委托书》 建设单位名称:XXX团股份有限公司 企业性质: 股份有限公司 单位地址: XXX 法定代表人:联系人: 电 话: 邮 编: XXX液态奶XXX项目是伊利集团公司在中国乳都核心区—呼和浩特市土左旗投资的大型乳业综合园区重要组成部分 XXX团股份有限公司,是中国唯一一家同时服务于奥运会和世博会的大型民族企业XXX始终以强劲的实力领跑中国乳业,并以极其稳健的增长态势成为了持续發展的乳品行业代表 目前,XXX拥有液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部所属企业130多个,旗下有纯牛奶、乳饮料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶、奶酪等1000多个产品品种伊利雪糕、冰淇淋产销量已连续16年居全国第一,伊利超高温灭菌奶产销量连续多年在全国遙遥领先伊利奶粉、奶茶粉产销量自2005年起即跃居全国第一位是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业の一。 伊利秉承“引领中国乳业,打造世界品牌”的理念立足本土,带领中国民族品牌立志把世界最高标准的乳制品奉献给所有国囚,实现伊利“健康中国”的宏伟目标 .2

}