志高模块机空调室外机模块

  系统安装完毕后需要对系統进行试运行及相应调试,以确认系统是否正常
  1、室外机点检说明
  室外机试运行时,需要从室外机上读取相关参数此处介绍室外机运行参数读取办法,以方便调试;
  CMV-[V]直流变频模块式多联机室外机主电控板上设有三位数码显示管及点检按钮用于显示相关系統参数,调试时以手点击点检按钮,上即会按固定的顺序依次显示相关信息

  三位数码管信息显示说明如下:
  待机时数码管显礻当前连接到并进行通讯的室内机台数
  压缩机运转时数码管显示值;
  化霜时数码管下两位显示“dF”;
  回油时数码管下两位显示“dO”;
  点检时,数码管按以下表格顺序循环显示相关信息:

  注1: 正常显示待机时为室内机台数,压缩机运行后为压缩機当前运转频率有保护或故障时显示保护代码或,有多个保护或故障代码时循环显示保护或故障
  代码,模块运行过程当中变频壓机当前运行频率也参与循环显示。
  注2: 第7 行:运转模式﹙0 表示关机; 1 表示送风; 2 表示制冷/除湿;3 表示制热; 4 表示强制制冷;﹚
  紸3: 第9 行:风机状态﹙关机:0 1 至7 分别表示室外风机由低到高7 档风速﹚
  注4: 第10 行:制冷时显示T2B 平均(室内蒸发器出口平均温度),制热时顯示T2 平均温度(室内蒸发器中点平均温度)
  注5: 第21 行:室内机台数﹙能与室外机正常通讯的室内机﹚

  CMV-[V]直流变频模块式多联机试運行时,需按制冷制热两种模式试运转且必须选择几种典型的组合进行测试,具体为:
  1、所有末端设备必须同时启动运行;
  2、系统最远距离的末端设备单独试运转;
  3、系统最小能力的末端设备单独运转;
  4、中间自由选定 2-3 种组合试运转;
  注:每种测试運行时间不少于 2 小时并填好调试记录单;如按上述组合测试时,各项指标均达到暖通规范(GB50243-97)中的要求即可判定试运转合格,可验收;