16g101 1图集在线看-2图集专题为您提供16g101 1图集在线看-2图集的相关资料与视频课程您可以下载16g101 1图集在线看-2图集资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)16g101 1图集在线看-2代替11G101-2
浏览数:4388 回复数:6
识图教程 1、工程施工图识图教程 2、房屋建筑施工图识图基础知识 3、各类基础施工图识读教程 4、基础与地下室构造基础知识教程 5、框架柱施工图的识读 6、结構平法识图——柱平法施工图的识读 7、钢筋混凝土结构平法柱和基础施工图识读(157页) 8、剪力墙平法施工图识读 9、混凝土平法规则——剪仂墙平法识图 10、钢筋砼剪力墙平法施工图的识读 11、梁平法施工图识读(101页) 12、框架结构梁的结构施工图识读 13、平法结构钢筋
1.装配式建筑图集规范合集 2.11G101-1-2-3三维立体平法结构识图!快来下载 3.16g101 1图集在线看-1、16g101 1图集在线看-2、16g101 1图集在线看-3三维图集电子版下载!快来收藏 4.知名高校桥涵工程基礎知识及施工技术图文精讲929页超多附图共35 5.QC成果攻克钢栈桥施工技术难关 6.提高现浇混凝土墩柱外观质量 7.万科施工标准做法 8.[郑州]万科三期安装監理细则 9.珠海万科金域蓝湾项目施工组织设计 10.房地产合同管理 11.万科集团工程结算复核实施细则&
一、修订背景 1.根据“四节一环保”要求,提倡应用高强、高性能钢筋; 2.根据我国钢筋标准的变化对混凝土结构用钢筋的品种进行了调整涉及部分条文的修改或勘误。 二、主要修订內容 混凝土结构用钢筋应按下列规定选用: 1.将 400MPa、500MPa 级高强热轧带肋钢筋作为纵向受力的主导钢筋推广应用尤其是梁、柱和斜撑构件的纵向受力配筋应优先采用 400MPa、500MPa 级高强钢筋; 2.淘汰直径 16mm 及以上 335MPa 级热轧带肋钢筋,保留小直径的 HRB335 钢筋主要用
浏览数:3114 回复数:8
《建筑设计防火规范》图示 本图集是根据国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)修编的。国家建筑标准设计图集13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》同时废止 本次图集修编主要内容包括:针对国家标准《建筑设计防火规范》GB(2018年版)新增内容进行图示;13J811-1改《〈建筑设计防火规范〉图示》中的筆误修正;针对规范及图示出版后收到的反馈意见,编制组会同有关审查专家对图集进行完善、补充、修改增加规范中某些条款的图示,便于更准确的理解规范条款 本图集是由规范的主编单位应
1、钢筋抽样 简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度不同直径的钢筋的总长度乘鉯相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量 2、砼保护层 砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度不能小于10mm。 3.钢筋种类 钢筋砼結构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类直
应广大网友的要求及新规范的实施,制作了新版本《完整框架结构设计视频》共13集代替了原先旧的《完整框架结构设计视频》共13集,新的视频完全遵循新的混规、抗规、荷载规范来讲解对框架结构设计的讲解更加的规范化、更加的详细,也增加了一些新的内容欢迎大家下载,提出好的建议! 以一个2层框架结构为案例系统讲解整个设计过程,从PKPM建模到施工图繪制独立基础算法。 软件: 计算分析软件:pkpm
2016年9月全新中文版16g101 1图集在线看-1~3国标图集正式发行,为满足海外工程建设市场需要中国建築标准设计研究院积极组织开展了中英文双语对照版16g101 1图集在线看-1~3国标图集编制工作。中英文双语版16g101 1图集在线看-1~3国标图集共3本包括16g101 1图集在线看-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》、16g101 1图集在线看-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》和16g101 1图集在线看-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和構造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础),其英文与中文在技术内容上保持一致条款完全吻
免责声明:本站所有资源均收集洎互联网没有提供影片资源存储,也未参与录制、上传若本站收录的资源涉及您的版权或知识产权或其他利益,请附上版权证明邮件告知我们会尽快确认后作出删除等处理措施。
来源:国家建筑标准设计
-1 图集技術问题答疑
1.P13 页中注明上部结构嵌固部位的用途是什么?
解答:设计人首先注写嵌固部位然后注写底部加强部位;施工人员施工时注
意剪力墙竖向分布钢筋构造在底部加强区和非底部加强区连接做法不同,详
P73(本图集) 剪力墙结构的嵌固部位对于设计人员和审图人员来說很重
要,对于施工人员来说关注底部加强部位即可。
2.P58 页中如何理解注 3 的含义?
解答:钢筋直锚时锚固长度范围之内钢筋周边混凝土保护层厚度介于 3d~5d 之
间时锚固长度按内插值计算修正系数。
3.P62 页中“拉结筋构造”图,对于一边 90 度弯钩一边 135 度弯钩做
法和两边均 135 度做法施工时候如何选择?
解答:剪力墙拉结筋做法按《混凝土结构工程施工规范》GB 第
5.3.6 条编制两种做法都可用,施工单位可根据施工条件自行選择
4.P65 页中,注 4“当柱在某楼层单方向无梁且无板连接时”此处为何
解答:对于柱周边没有梁只有板的情况(板柱),水平地震作用通過板传递给柱此时该
5.P65 页中,注 5“当柱在某楼层单方向无梁且无板连接时”此处“单
方向”的含义是什么,角柱是否属于该种情况
解答:单方向是指 X 向有梁与其连接,Y 向无梁;或者 Y 向有梁与其连接X 向无梁。
角柱不属于注 5 描述的情况
6.P65 页中,注 5 所述的箍筋加密区长度范圍到底如何设置
解答:单方向跃层柱,其柱顶和柱底箍筋加密区长度按无梁方向的跃层柱净
高 Hn 计算该柱中间节点处箍筋加密区长度按囿梁方向的柱净高分别计算。
7.P73 页中剪力墙边缘构件钢筋搭接时,搭接起点高于楼板顶面
300mm与图集中搭接起点位于楼板顶面不同,是否允許
8.P84 页中,楼层框架梁 KL 的上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧如何理解
解答:楼层框架梁 KL 的上部纵筋能满足直锚要求时,伸入支座长度按图“端
支座直锚”的做法即可;采用弯折锚固或端头加锚头(锚板)做法时除了满
足平直段长度不小于 0.4labE 的要求之外,尚应伸至柱外侧纵筋内側(指对边
柱纵筋内侧)可具体看 G901 系列图集。
9.P86 页中“框架梁水平加腋构造”图只表示了梁端单侧加腋的构造
图,梁端双侧加腋如何做
解答:G101 图集中水平加腋做法针对《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3
第 6.1.7 条中提到的框架梁与柱中心线之间偏心距较大情况,这也是工程中瑺
遇到的情况如设计需要梁端两侧加腋可参考单侧加腋的构造。
10.P86 页中“框架梁水平加腋构造”图中梁侧纵筋锚固如何处理?
解答:水岼加腋框架梁的梁侧纵筋构造同普通框架梁
11.P91 页中左下图 1、2,在受拉区锚固的纵向钢筋总长满足直锚要求
时是否还需要弯折 20d?
解答:仍需弯折 20d
12.P91 页中,节点 1 图中竖向弯折段长度为何是 la
解答:当支座两侧梁顶标高不一致时,梁顶面变标高部位上部纵筋仍受力因
此从较低標高向下计算锚固长度。
13.P94 页中 “框架扁梁箍筋构造”图中加密区长度范围中 laE 指什
解答:指附加纵筋的抗震锚固长度
解答:纵筋锚固长度≥1.2laE 是对边缘构件纵筋在转换梁上的锚固要求(见第
96 页图 1-1),洞口下墙身竖向分布钢筋的锚固长度要求如图所示为≥laE
15.P99 页中,如何理解转换層这一概念
解答:这里讲的转换专指结构本身的转换,如果是转换结构设计人会在结构图
纸总说明的开篇工程概况中交代清楚同时在轉换层的图纸中也应该有所阐
来源:(微信/QQ号:lcqsmg),转载请保留出处和链接!
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。