三相怎样绕变压器线圈圈烧毁 需要重新绕线圈 如何计算高 低压匝数和线径?

一台功放电源要绕多少圈与变壓器铁芯的结构(壳型,芯型R型,O型)导磁率,载面积输出电压都有直接关糸。我提供给你的数据如下

实际功率380W,电流密度为2.5/平方亳米铁芯为壳式,截面积24.5平方厘米铁芯导磁率10000高斯,铁芯选用45X63毫米初级每伏1.9匝!用0.94毫米漆包线绕制。

次级根据需要的电流与电压来计算匝数与线径!每伏按2匝计算电流密度可放宽一些,按3/平方亮米选定(因为是乙类放大电流是随输出大小变化的,输出不会一直为350w)!

一般取8000高斯先根据功率计出初级电流,u=4.44fIN中即可计出。

需要根据电压高低、铁心的截面积去计算的大致是每平方英寸等于25VA容量、5匝/V线圈。

和铁芯截面积、磁性能、低频响应、输入音频电压、输出阻抗等有关根据这些数据,才能定出圈数

350W的功放变压器初级线圈绕多少圈与鐵芯结构、铁芯截面积、铁芯的导磁率和初级输入电压直接有关计算方法如下:

功率:350W 初级输入电压:220伏 选用日字形铁芯, 选用高导磁率的硅钢片制做铁芯导磁率为10000高斯 初级线圈电流密度选2.5安/平方毫米

:此变压器初级线圈用直径0.19毫米的铜芯漆包线绕396匝。

特此提醒:计算變压器次级(输出)线圈匝数时要考虑到漏磁的影响,需增加0.5%的系数否则输出电压会偏低。

即:次级线圈匝数=1.05x次级电压x每伏匝数

看過《350W功放变压器初级线圈绕多少圈合适》的人还看了以下文章

}

设:变压器绕组的电压为U铁心嘚磁密为Bm、磁通为Φm,铁心的截面为S电源频率为f,绕组的匝数为N根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取/usercenter?uid=4bee05e799504">条山野人1

设:变压器绕组的電压为U,铁心的磁密为Bm、磁通为Φm铁心的截面为S,电源频率为f绕组的匝数为N。根据变压器的公式:U≈π√2*NfΦm;Φm=Bm/S(一般Bm取1.2~1.6特)变压器繞组的匝数N为: N≈U/(π√2*fΦm)

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)主偠功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整鋶变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)

}

这个问题好奇怪?你要干什么?你说嘚变压器是低压还是高压呀 ?你这样问的目的是什么?  如果仅就变压原理上说,也能在仅为一匝的二次上感应到电压,但在实际上,没有那个厂家会苼产这样的变压器.,因为合格的变压器产品的不仅要满足变比,还要考虑好多条件,比如高压变压器的温升,噪音,局部放电,绝缘水平,雷电冲击,动稳萣,热稳定,耐候性等按你的说法就是在生产工艺上也很难保证能够实现。  你最好把问题问得明白一点你想具体想知道什么。

}

我要回帖

更多关于 怎样绕变压器线圈 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信