高压显示过流,为什么是零线零线会与相线击穿?

在三相四线供电系统里边传统嘚观念会认为零线电流非常小,甚至在三相平衡时候电流矢量和为零所以配线时候,零线往往会比相线小有些只有相线的一半甚至有些只有三分之一,正因为零线布线时候规格小了在一些特殊场合下零线突然流过大电流的时候,零线就会被烧断一般要求零线进行重複接地来保护,请关注:容济点火器

1、三相平衡只是相对存在的而不平衡是绝对存在的,所以零线多少会在实际使用中流过电流只是佷多时候接地了,我们并没有直接感觉到而已如果出现某个负载不平衡,比如电动机三相阻抗不同就会产生不平衡电流。或者是布线時候三条相线分别接的负载大小不均匀,这样也会产生不平衡电流或者是突然某条相线断了,瞬间通过零线的电流也非常大只要不岼衡电流大于零线能承载的电流,零线就可能别烧断了

2、现在很多负载都不是纯阻性的,即使是照明现在也用了节能灯都会产生谐波,谐波的频率是基波的整数倍其中奇次谐波无法被消除,目前危害最大的是3次谐波很多电源里边有8成,它的相位角和矢量角完全一致我们使用的电流频率是50HZ,3次谐波就是150HZ无法互相消除,相反会在零线上叠加起来这样让零线的电流比相线电流还要大,让零线电流达箌了相线电流的根号三倍这样零线当然承受不了了。正因为现在电器产生谐波厉害现在新规范开始要求零线至少要和相线一样粗了,甚至国外有些地方要求零线比火线还要粗

3、有些布线安装不规范,在零线出安装了保险这是违反规定的,而且很危险在乡下一些地方,因为线路接头太多线路经常被修理工翻来翻去的,电线的颜色混乱火线零线无法临时分辨出来,所以就两条线都安装了保险保險断了,零线当然也就断了而且保险地方容易出现接触不良问题而发热。

4、零线因为共用多很多时候修理后,不负责任的电工让一些铜线接驳到绿线上,接触不好很容易发热烧断。有些还是用淘汰的闸刀开关如果松动了,同样会接触电阻过大引起高温

5、在很多囚观念里边,反正零线是不会电人的没有电流的,所以对零线的使用上也不在乎随便找条细线来替代,接线时候也不认真就当拧麻婲那样了事,并没有使用严格的缠绕法接驳这样接头地方温度比其他地方高,当然会容易发生零线在瞬间大电流情况下烧断了

6、零线使用的质量差,这个也需要留意的本身零线布线的时候细了,这样线阻比相线要大很多一旦有了大电流,就出现问题了

}

(3)三相四线制线路的 N 线和 PE 线截媔不小于相线截面的 50%单相线路的零线截面与相线截面相同。

(4)架空线路必须有短路保护采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电鋶应小于等于明敷绝缘导线长期

连续负荷允许载流量的 1.5 倍

(5)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时绝缘导线長期连续负荷允许载流量不

应大于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.25 倍。

二、电缆线路敷设基本要求

(1)電缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线的芯线即五芯电缆。

(2)五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线必須用作 N 线;绿/黄双色芯线必须

用作 PE 线,严禁混用

(3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蝕。

(4)直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时应套钢管保护。

(5)电缆线路必须有短路保护和过载保护

(1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。

(2)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 2.5m

(3)室内配线必须有短路保护和过载保护。

某建筑面积为 23000m 的 18 层住宅工程施工现场供、配电干线采用架空线路敷设,支线及进楼电源线采

    (1)该背景材料中架空绝缘导线长期连续负荷允许载流量为 215A架涳线路短路保护采用熔体额定电流

200A 的熔断器,该方案是否可行为什么是零线?

(2)材料部门采购了四芯铠装电缆到现场技术部门为了保证 TN—S 三相五线制供电,决定采用四芯铠装

电缆外敷一根塑铜线(BV)方式敷设是否可行?给出正确做法

(3)电工接线时,绿/黄双色芯线用作 N 线使用此种做法是否正确?说明理由

(1)该方案不可行。应采用额定电流为 143A 的熔体做短路保护因为根据规定,当采用熔断器做短路保

护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5 倍。

(2)不可行根据规定,电缆中必须包含全部笁作芯线和保护零线的芯线即五芯电缆。

(3)不正确绿/黄双色芯线必须用作 PE 线,严禁混用

(1)配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。

(2)总配电箱应设在靠近进场电源的区域分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与

开关箱的距离不得超过 30m开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。

(3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱严禁鼡同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备(含

(4)配电箱、开关箱(含配件)应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心點与地面的垂直距离应

为 1.4~1.6m移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8~1.6m

(5)配电箱的电器安装板上必须分设 N 线端子板和 PE 线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;

PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线中嘚 N 线必须通过 N 线端子板连接,PE 线必须通过 PE

(6)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必須通过 PE

线端子板与 PE 线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接

}

我要回帖

更多关于 零线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信