一、单獨建造的消防控制室其耐火等级不应低于二级。
二、附设在建筑内的消防控制室宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙蔀位
三、消防控制室的疏散门应直通室外或安全出口。
四、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施
消防控制室的设置应符匼下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑物内的消防控制室宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层但应按规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿過;
4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
消防控制室应该配备的消防设备有:、、机械应急启動装置、防排烟风机控制柜、、防火门监控系统、应急照明配电箱等。