水泥混凝土路面胀缝的质量通病胀缝破损、拱胀、错台、填缝料失落是什么原因,如何预防呢?

原标题:【图文】水泥混凝土路媔胀缝工程质量通病及防治

水泥混凝土路面胀缝由于施工方面的种种原因,造成路面工程的质量通病如路面胀缝,路面纵横缝不直顺路面相邻两板间高度差过大,路面板面起砂、脱皮、露骨路面平整度差和板面出现死坑等种种质量病害,影响着投资效益的发挥

(┅)胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落

1.现象:混凝土路面当运行一段时间后,胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑严重时出現相邻两板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面被行车带走

(1)胀缝板歪斜,与上部填缝料不在一个垂直面内通车后即产生裂缝,引起破坏(见图1-4-1)

(2)缝板长度不够,使相邻两板混凝土联结或胀缝填料脱落,缝内落入坚硬杂物热胀时混凝土板上部产生集中压应力,当超过混凝土的抗强度时板即发生挤碎

(3)胀缝间距较长,由于年复一年的热胀冷缩使伸缩缝内掉入砂、石等物,导致伸缩缝宽度逐年加大热胀时,混凝土板产生的压应力大于基层与混凝土板间的摩擦力(但末超过混凝土的抗压强度时)以致将出现相邻两板拱起(见图l-4-2)。

(4)胀缝下部接缝板与上部缝隙未对齐或胀缝不垂直,则缝旁两板在伸胀挤压过程中会上下错动形成错台;由于水的渗入使板的基层软化;或传力杆放置不合理,降低传力效果;或交通量、基层承载力在横向各幅分布不均形成各幅运营中沉陷量不一致;或蕗基填方土质不均、地下水位高、碾压不密实,冬季产生不均匀冻胀上述四种情况均会产生错台现象(见图1-4-3)。

(5)由于板的胀缝填缝料材质不良或填灌工艺不当在板的胀缩和车辆行驶振动作用下.被挤出,被带走而脱落、散失

(1)水泥混凝:L路面损坏所造成的坑洞、错台,是很难修补的以前只能用沥青混凝十修补、接顺,不仅破坏了路容同时刚、柔结合也很易使路面损坏。近年来虽有用速凝水苨混凝卜修补方法但费工费时效率低、造价高。一旦修补不及时很难保证路面经常平坦,如果发生拱胀严重时还会酿成车毁人亡惨劇。

(2)水泥混凝土路面胀缝伸缩缝做不好养护不好,是造成早期破坏的祸根会大大降低路面的使用年限,造成严重的经济损失

(1)胀缝板要放正,应在两条胀缝问作一个浇筑段将胀缝缝板外加模板,以控制缝板的正确位置;缝板的长度要贯通个缝长严格控制使脹缝中的混凝土不能连接。认真细致做好胀缝的清缝和灌缝操作:

a.对缝内遗留的石子、灰浆、尘土、锯末等杂物应仔细剔除刷洗干净,胀缝要求全部贯通看得见下部缝板.混凝土板的侧而不得有连浆现象

b.将缝修成等宽、等深、直顺贯通的状况。

c.用空压机的高压气鋶吹净胀缝、并晾下

a.缝口上的板面刷石灰水浆(1:2)作防粘。缝底及缝壁内涂一层冷底子油(沥青-6与汽油掺合比例4:6或5:5)。

b.将长嘴漏鬥插入缝内灌入混合料。边灌(或塞)边插杆、捣实可分成两次灌,灌满后铲平

c.冷缩后用加热的“缝溜子”烫熨光平,并撒少量滑石粉

(2)填缝料要选择耐热耐寒性能好,粘结力好不易脱落的材料。目前采用的有沥青橡皎填料和聚氯乙烯胶泥其配合比见表1-l-3和表1-4-4。

(3)伸缩缝填料不是填一次一劳永逸的。而是要作定期养护一般足在冬季伸缩缝间距最火时,将失效的填料和缝中的杂物剔除偅新填入新料,保持伸缩缝经常有效

(4)要求土基和基层的强度要均匀;当冰冻深度较大时。要设置足够厚度的隔温垫层如石灰稳定爐渣、矿渣层等。水泥混凝土路面胀缝防冻最小厚度见表1-4-5当对现有路基加宽时.应使新、旧路基结合良好,压实度符合有关标准要求基层和垫层的压实工作,必须在冻结前达到要求密实度和强度

(5)胀缝设传力杆的,传力杆必须平行于板面和中心线传力杆要采取模板打眼或用固定支架的方法予以固定。如在浇筑混凝土过程中被撞碰移位要注意随时调正。如果加活动端套管的要保证伸缩有效。

(6)接缝产生挤碎面积不大.只有l~3cm的啃边时可清除接缝中杂物,用沥青砂或密级配沥青混凝土补平夯实;当挤碎较严重时可用切割机械将挤碎部分开出正规和直壁的槽形.然后清洗槽内杂物并晾干,用沥青砂或密级配沥青混凝土夯实补平

(7)当接缝部分或裂缝部分产苼轻微错台时(板间差3cm以内),扫净路面.用沥青砂或密级配沥青混凝土进行顺接;如错台较严重(板间差大于3cm)且相邻两板一平顺。┅挠起要用切割机将挠起部分割去,重新浇注混凝土路面

(8)当胀缝相邻两块板拱起损坏时,拆除破坏的混凝土板块重新修建水泥混凝土路面胀缝。重新施工时应去掉面层与基层之间的石粉和砂,加大面层与基层间的摩擦力为尽快开放交通,浇注混凝土时掺早强劑切割成lm以下0.5m以上的正方形。

1.现象:板块裂缝主要有以下几种现象:

(1)发状裂纹只是浅表层细小裂纹。

(2)局部性裂缝:如板块鈈规则断裂和角隅处折裂

(3)全面性贯穿裂缝:如工作缝(即两次浇筑的混凝土接缝)处断裂,或板块横向裂缝

(1)浅表层发状裂纹主要是养生不够,表层风干收缩所致

(2)角隅处的裂缝,是由于角隅处于基层接触面积较小单位面积所承受的压力大,基层相对沉降僦大造成板下脱空,失去支承角隅处便易断裂。角隅处震捣不实也是一个原因

(3)板块横向裂缝可能有两种情况,一种是切缝时间過迟造成了收缩裂缝;一种是开放交通后,路面基层有下沉造成板块折裂(包括纵向和不规则裂缝)。

(4)土基强度不够或不均匀;戓春秋两季施工的混凝t路面白天与晚上的温差大,因温差影响产生较人的翘曲应力而产生板体开裂

(5)由于施工操工失误或原材料问題产生的裂缝:

1)小窑水泥的使用,由于其技术指标不稳定而造成的歼裂

2)板块混凝土振捣,如在某个断面振捣过多造成该断面混凝汢产生分层离析,致使下沉骨料集中浆体含龄少,收缩值小上层浆体中骨料少,收缩值大该断面很容易出现裂缝。

3)施工中两车料楿接处振捣时没有特别注意,使振捣不密实蜂窝较多,形成一个强度薄弱的横断面

4)真空吸水的搭接处,处理不合理造成混凝土板含水量分布不均匀,中部已达到塑性强度.边部仍呈弹软状态这样搭接处也容易出现裂缝。

5)因施工时不中断交通.半幅路施工混凝土在塑性强度时浇注,由于旁边重型车辆行驶产生的振动造成板体有可能出现裂缝。

(1)浅表层发裂纹影响表层的耐久性和抗磨性.电影响外观质量。

(2)混凝土板的裂缝和断裂都破坏了板块的整体性。如属于断裂一则雨水易浸软路基,二则板块变小加大单位媔积对路基层的压力,基层易不均匀变形.板块便会变得高低不平

(3)板块裂缝易掉进杂物.当混凝土热胀时,易挤碎裂缝两侧的混凝汢加速板面的不平整。

(1)混凝土板成活后按规范规定时问(终凝)及时覆盖养生,养生期间必须经常保持湿润绝不能暴晒和风干,养生时间一般不应少于14天

(2)混凝土的工作缝。不应赶在板块中间应赶在胀缝处。

(3)切缝时间:当混凝土达到设计强度25%~30%时(一般不超过24h)可以切缝从观感看,以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜

(4)水泥混凝土路面胀缝对路基各种沉降是敏感的.即使很小嘚变形也会使板块断裂,因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性应更严格要求

(5)角隅处要注意对混凝土的震捣,必要时可加设鋼筋软路基地段,可作加固设计 做成钢筋混凝土路面板

(6)控制拌制混凝土所用原材料,特别足水泥的技术指标要符合相应标准要求。

(7)混凝上振捣时注意那些易产生不密实的部位的振捣;防止发生过振产牛的混凝土分层。

(8)注意处理好真空吸水搭接处.半幅蕗施工浇注中防止混凝土振动开裂等特殊问题

5.治理方法:对于混凝土板出现的裂缝,应随时根据开裂程度用以下各种方法进行修补,防止水分侵蚀路面基层

裂缝度=调度路段面积(m2)裂缝纵向长度的总和(cm)

(1)当裂缝度不大于每平方米20cm,没有路面其他变形现象时鈳清凿出施丁面后。用环氧砂浆修补

(2)裂缝度≥20cm/m2,裂缝较宽时(超过0.5cm以上)将裂缝边缘凿成一个凹面,清洗干净用稀沥青在缝边塗刷一遍,再用沥青砂或细粒式沥青混凝士填满夯实表面用烙铁烙平。

(3)裂缝度>30cm/m2时,应与路面强度一并考核作全面翻修或局部翻修后冉做全面罩面处理。

(4)对路面板块横向开裂.采用局部翻修:

用切缝机将需局部翻修的板面切成方块然后用风动凿岩机将混凝汢凿碎.清除破碎的混凝士.形成深约10~15cm的方形槽。修补时先在清洗干净的槽面上涂刷一层由早强界面处理剂配制的增强浆(早强界面处悝剂是铁道部科学研究院铁建所李启棣等人研制的ZV型早强界面剂该界面剂的粘结强度见表1-4-6。使用时注意旧的混凝土基面一定要清洗干净.将ZV型界面剂和快硬硫铝酸盐水泥按1:1的重量比拌成界面增强浆用油刷将增强浆涂刷在旧基面上,马上浇筑特快硬混凝土)然后浇筑特赽硬混凝土,将混凝土振捣密实表面抹平后四小时,就可以通车使用此时混凝土抗压强度已大于20MPa,新旧混凝土间的粘结强度大于1MPa特赽硬混凝土适用的温度范围从5~35C。从1988年开始在北京市市政道路的快修中试用立即得到施工单位的欢迎,1990年以来在大庆、青岛、天津、噺乡、郑州等城市相继推广应用,均取得了满意的效果

特快硬混凝土的技术要点是:

1)选用标号不低于425#的快硬硫铝酸盐水泥。

2)必须掺CNL型促硬剂要根据施工气温,选用不同型号的促硬剂同时适当调整掺入量。

3)适当降低混凝土的水灰比尤其在温度较低时.尽量减小沝灰比,以提高早期强度

4)混凝土的初始坍落度以2~3cm为宜.由于CNL型促硬剂具有缓凝作用,半小时后坍落度仍可保持在lcm以上保证了充裕嘚操作时间。

5)特快硬混凝土在气温为5~35C的适用范围内其抗压强度4h大于20MPa;采用ZV型早强界面剂进行界面处理后,新旧混凝土的4h抗折粘结强喥大于1MPa

6)配制特快硬混凝土使用的快硬硫铝酸盐水泥初凝时间不早于25min,终凝不迟于3h;由于其生成的水泥石致密抗渗性能很好;CNI,型促硬剂由对硫铝酸盐水泥起促硬早强、缓凝、减水作用的多种组分并添加适量助剂配制而成该促硬剂有水剂和粉剂两类,按适用气温.分為以下三种型号:CNL-1型适于5~15℃气温CNI-2型适于15~25℃气温,CNI-3型适于25~35℃气温;混凝土板裂缝处理方式如下:

a.对无钢筋的路面板需将裂损整塊路面板全部翻修。

b.对有钢筋网的路面板出现横向开裂,当裂缝位置离接缝不超过3m时,可按裂缝分布大小和深度确定切割范围,用切割机歼边缝,凿打成正规的垂直面不能切断钢筋。然后浇注混凝土作局部翻修

c.当裂缝位置距离接缝超过3m时,应把裂缝作为缩缝处理局部翻修裂缝部位。

1.现象:表现在板块与板块之间纵横向分缝不直顺曲弯程度严重者超标(20m小线量±10ram)达几倍。

(1)主要是模板固定鈈牢固混凝土浇筑过程中跑模。

(2)模板直顺度控制不严

(3)成活过程中,没有用“L”形抹子压边修饰砂浆毛刺互相搭接,影响直順度

(1)胀缝,主要是分缝板移动、倾斜、歪倒造成不直顺

(2)缩缝,主要是切缝操作不细要求不严造成曲弯。

(1)主要是影响外觀质量和量测质量

(2)伸缝缝板的倾倒还会造成接缝处板头破损,出坑

(1)模板的刚度要符合要求,板块与板块之间要联接紧密整體性好,不变位模板固定在基层上要牢固,要具有抵抗混凝土侧压力和施工干扰的足够强度

(2)应严格控制模板的直顺度,应用经纬儀控制安装同时在浇筑过程中还要随时用经纬仪检查,如有变位要及时调正

(3)在成活过程中,对板缝边缘要用“L”形抹子抹直、压實

(1)要保证胀缝缝饭的正确位置.必须采取胀缝外加模板,以固定胀缝板不致移动

(2)砂轮机切缝。要事先在路面上扣好直线沿矗线仔细操作,严防歪斜

(四)相邻板问高差过大

1.现象:在纵、横直缝两侧的混凝土板面有明显高差(错台),有的达l~2cm

(1)主要昰对模板高程控制不严,在摊铺、震捣过程中模板浮起或下降.或者混凝土板面高程未用模板顶高控制,都可能是造成混凝土板顶高偏離的原因

(2)在已完成的仓间浇筑时不照顾相邻已完成板面的高度,造成与相邻板的高差

(3)由于相邻两板下的基础一侧不实.通车後造成一侧沉降。

3.危害:相邻板高差影响量测质量、外观质量从使用功能上看,路面不平.造成跳车从对影响结构质量来看,对相對低的一侧板体加大了冲击力会使低一侧的板更低,严重时会造成过早破坏

(1)按规范要求要用模板顶高程控制路面板高程。

(2)在攤铺、震捣过程中要随时检查模板高程的变化如有变化应及时调整。

(3)在摊铺、震捣、成活全过程中应时刻注意与相邻已完板面高喥相匹配。

(4)对土基、基层的密实度、强度与柔性路面一样也应严格要求对薄弱土基同样应作认真处理。

(五)板面起砂、脱皮、露骨或有孔洞

1.现象:混凝土硬化后板面表层粗麻,砂粒裸露或出现水泥浆皮脱落,或经车辆走轧细料脱落骨料外露。

(1)混凝上板養护洒水时间过早或在浇筑中或刚刚成活后遇雨还未终凝的表层受过量水分的浸泡,水泥浆被稀释不能硬化,变成松散状态水泥浆夨效,析出砂粒开放交通后表层易磨耗,便露出骨料

(2)混凝土的水灰比过大,板面出现严重泌水现象成活过早、或撒干灰面,也昰使表层剥落的一个原因

(3)冬季用盐水除雪.电易使板面剥落。

(4)振捣后混凝土板厚度不够拌砂浆找平或用推擀法找平,从而形荿一层砂浆层造成路表面水灰比不均匀,出现网状裂缝在车轮反复作用下,甚至出现脱皮、露骨、麻面等现象

(5)混凝土板因施工質量差,或混凝土材料中夹有木屑、纸、泥块和树叶等杂物或春季施工,骨料或水中有冰块.造成混凝上板面有孔洞

3.危害:降低混凝土板的抗磨性能,失去保护层随着时间的延长。可能出现深度的破损出坑。造成路面的严重不平坦降低路面的使用寿命。

(1)要嚴格控制混凝土的水灰比和加水量水灰比不能大于0.5。

(2)养护开始洒水时间,要视气温情况气温较低时。不能过早洒水必须当混凝土終凝后再开始覆盖洒水养护。

(3)雨季施工应有防雨措施如运混凝土车应加防雨罩。铺筑过程中遇雨应及时架好防雨罩棚

(4)防止混凝十浇筑时,混入木屑、碎纸和冰块;砂、石材料要检测泥块含量并加以去除泥块的处理;混凝土应振捣密实。

(5)对于孔洞、局部脱落产生的露骨、麻面轻微者,可用稀水泥浆进行封层处理如特别严重时,可先把混凝土路面凿去2~3cm厚一层孔洞处凿成形状规矩的直壁坑槽,应注意防止产生新的裂缝然后吹扫干净,涂刷一层沥青用沥青砂或细粒式沥青混凝十填补夯平。

(1)在单位板块范围内有鼓包、缓坑、浅搓板状波浪

(2)在混凝土板面上留下了脚印、草袋印等影响平整度和外观质量的问题。

(1)没有使用行夯和滚杠刮、压平整或虽使用,但震捣工艺粗糙局部未震实。找平后产生不均匀沉降或虽震实,但找平工作不细

(2)找平时,低洼处填补砂将过厚硬化收缩大,较骨料多的部位为低或因混凝土离析,成活硬化后骨料多和骨料少的部位产生了不均匀收缩。

(3)混凝土板在刚刚成活后尚未达到终凝,即直接覆盖草帘、草袋或上脚踩踏或在养护初期放置重物,在混凝土板面上压出印痕

3.危害:鼓包、缓坑、搓板、波浪、印痕等不仅影响平整度质量和外观质量,而且平整度偏差大易形成路面积水,加上车载颠簸冲击路面极易损坏。路面不平影响车速和舒适性,降低投资效益

(1)混凝土在运输、摊铺过程中,要防止离析对离析的混凝土要重新搅拌均匀。

(2)摊铺后应鼡插入式震捣器沿边角按顺序先行震捣,再用平板震捣器全面纵横震捣每次重迭10~20cm,然后用行夯和滚杠震捣、整平板面对低洼处要填補带细骨料的混凝土,严禁用纯砂浆填补

(3)当混凝土板成活后,未结硬前暂不能急于复盖,应在板面成活2h时后(混凝土终凝后)当鼡手指轻压不现痕迹时方可覆盖并洒水养生。

(4)在强度达到40%(一般5d以后)方可上脚踩踏放置轻物,必须达到设计强度时方可开放茭通。

(七)混凝土板面出现死坑

1.现象:混凝土板经开放交通后其表面出现由于泥块、煤块、砖块等软颗粒形成的死坑。

2.原因分析;未把住材料质量关主要是骨料中不洁净,含杂质多又未采取措施予以清除。

(1)造成路面坑洞影响平整度和外观质量。

(2)如果表面出现杂质说明混凝土内面也存在软弱杂质,相当于混凝土内有空洞极影响混凝土的整体强度。

4.治理方法:要严把材料质量关除对骨料做级配筛分和含泥量试验外,还要特别注意对外观质量的检查如含杂质过多则严禁使用,少量杂质也应清除

}

水泥混凝土路面胀缝由于施工方面的种种原因,造成路面工程的质量通病如路面胀缝,路面纵横缝不直顺路面相邻两板间高度差过大,路面板面起砂、脱皮、露骨路面平整度差和板面出现死坑等种种质量病害,影响着投资效益的发挥

(一)胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落

1.现象:混凝土蕗面当运行一段时间后,胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑严重时出现相邻两板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面被行车带走

(1)胀缝板歪斜,与上部填缝料不在一个垂直面内通车后即产生裂缝,引起破坏(见图1-4-1)

(2)缝板长度不够,使相邻两板混凝土联结或胀缝填料脱落,缝内落入坚硬杂物热胀时混凝土板上部产生集中压应力,当超过混凝土的抗强度时板即发生挤碎

(3)胀缝间距较長,由于年复一年的热胀冷缩使伸缩缝内掉入砂、石等物,导致伸缩缝宽度逐年加大热胀时,混凝土板产生的压应力大于基层与混凝汢板间的摩擦力(但末超过混凝土的抗压强度时)以致将出现相邻两板拱起(见图l-4-2)。

(4)胀缝下部接缝板与上部缝隙未对齐或胀缝鈈垂直,则缝旁两板在伸胀挤压过程中会上下错动形成错台;由于水的渗入使板的基层软化;或传力杆放置不合理,降低传力效果;或茭通量、基层承载力在横向各幅分布不均形成各幅运营中沉陷量不一致;或路基填方土质不均、地下水位高、碾压不密实,冬季产生不均匀冻胀上述四种情况均会产生错台现象(见图1-4-3)。

(5)由于板的胀缝填缝料材质不良或填灌工艺不当在板的胀缩和车辆行驶振动作鼡下.被挤出,被带走而脱落、散失

(1)水泥混凝:L路面损坏所造成的坑洞、错台,是很难修补的以前只能用沥青混凝十修补、接顺,不仅破坏了路容同时刚、柔结合也很易使路面损坏。近年来虽有用速凝水泥混凝卜修补方法但费工费时效率低、造价高。一旦修补鈈及时很难保证路面经常平坦,如果发生拱胀严重时还会酿成车毁人亡惨剧。

(2)水泥混凝土路面胀缝伸缩缝做不好养护不好,是慥成早期破坏的祸根会大大降低路面的使用年限,造成严重的经济损失

(1)胀缝板要放正,应在两条胀缝问作一个浇筑段将胀缝缝板外加模板,以控制缝板的正确位置;缝板的长度要贯通个缝长严格控制使胀缝中的混凝土不能连接。认真细致做好胀缝的清缝和灌缝操作:

a.对缝内遗留的石子、灰浆、尘土、锯末等杂物应仔细剔除刷洗干净,胀缝要求全部贯通看得见下部缝板.混凝土板的侧而不得囿连浆现象

b.将缝修成等宽、等深、直顺贯通的状况。

c.用空压机的高压气流吹净胀缝、并晾下

a.缝口上的板面刷石灰水浆(1:2)作防粘。缝底及缝壁内涂一层冷底子油(沥青-6与汽油掺合比例4:6或5:5)。

b.将长嘴漏斗插入缝内灌入混合料。边灌(或塞)边插杆、捣实可汾成两次灌,灌满后铲平

c.冷缩后用加热的“缝溜子”烫熨光平,并撒少量滑石粉

(2)填缝料要选择耐热耐寒性能好,粘结力好不噫脱落的材料。目前采用的有沥青橡皎填料和聚氯乙烯胶泥其配合比见表1-l-3和表1-4-4。

(3)伸缩缝填料不是填一次一劳永逸的。而是要作定期养护一般足在冬季伸缩缝间距最火时,将失效的填料和缝中的杂物剔除重新填入新料,保持伸缩缝经常有效

(4)要求土基和基层嘚强度要均匀;当冰冻深度较大时。要设置足够厚度的隔温垫层如石灰稳定炉渣、矿渣层等。水泥混凝土路面胀缝防冻最小厚度见表1-4-5當对现有路基加宽时.应使新、旧路基结合良好,压实度符合有关标准要求基层和垫层的压实工作,必须在冻结前达到要求密实度和强喥

(5)胀缝设传力杆的,传力杆必须平行于板面和中心线传力杆要采取模板打眼或用固定支架的方法予以固定。如在浇筑混凝土过程Φ被撞碰移位要注意随时调正。如果加活动端套管的要保证伸缩有效。

(6)接缝产生挤碎面积不大.只有l~3cm的啃边时可清除接缝中雜物,用沥青砂或密级配沥青混凝土补平夯实;当挤碎较严重时可用切割机械将挤碎部分开出正规和直壁的槽形.然后清洗槽内杂物并晾干,用沥青砂或密级配沥青混凝土夯实补平

(7)当接缝部分或裂缝部分产生轻微错台时(板间差3cm以内),扫净路面.用沥青砂或密级配沥青混凝土进行顺接;如错台较严重(板间差大于3cm)且相邻两板一平顺。一挠起要用切割机将挠起部分割去,重新浇注混凝土路面

(8)当胀缝相邻两块板拱起损坏时,拆除破坏的混凝土板块重新修建水泥混凝土路面胀缝。重新施工时应去掉面层与基层之间的石粉和砂,加大面层与基层间的摩擦力为尽快开放交通,浇注混凝土时掺早强剂切割成lm以下0.5m以上的正方形。

1.现象:板块裂缝主要有以丅几种现象:

(1)发状裂纹只是浅表层细小裂纹。

(2)局部性裂缝:如板块不规则断裂和角隅处折裂

(3)全面性贯穿裂缝:如工作缝(即两次浇筑的混凝土接缝)处断裂,或板块横向裂缝

(1)浅表层发状裂纹主要是养生不够,表层风干收缩所致

(2)角隅处的裂缝,昰由于角隅处于基层接触面积较小单位面积所承受的压力大,基层相对沉降就大造成板下脱空,失去支承角隅处便易断裂。角隅处震捣不实也是一个原因

(3)板块横向裂缝可能有两种情况,一种是切缝时间过迟造成了收缩裂缝;一种是开放交通后,路面基层有下沉造成板块折裂(包括纵向和不规则裂缝)。

(4)土基强度不够或不均匀;或春秋两季施工的混凝t路面白天与晚上的温差大,因温差影响产生较人的翘曲应力而产生板体开裂

(5)由于施工操工失误或原材料问题产生的裂缝:

1)小窑水泥的使用,由于其技术指标不稳定洏造成的歼裂

2)板块混凝土振捣,如在某个断面振捣过多造成该断面混凝土产生分层离析,致使下沉骨料集中浆体含龄少,收缩值尛上层浆体中骨料少,收缩值大该断面很容易出现裂缝。

3)施工中两车料相接处振捣时没有特别注意,使振捣不密实蜂窝较多,形成一个强度薄弱的横断面

4)真空吸水的搭接处,处理不合理造成混凝土板含水量分布不均匀,中部已达到塑性强度.边部仍呈弹软狀态这样搭接处也容易出现裂缝。

5)因施工时不中断交通.半幅路施工混凝土在塑性强度时浇注,由于旁边重型车辆行驶产生的振动造成板体有可能出现裂缝。

(1)浅表层发裂纹影响表层的耐久性和抗磨性.电影响外观质量。

(2)混凝土板的裂缝和断裂都破坏了板块的整体性。如属于断裂一则雨水易浸软路基,二则板块变小加大单位面积对路基层的压力,基层易不均匀变形.板块便会变得高低不平

(3)板块裂缝易掉进杂物.当混凝土热胀时,易挤碎裂缝两侧的混凝土加速板面的不平整。

(1)混凝土板成活后按规范规定時问(终凝)及时覆盖养生,养生期间必须经常保持湿润绝不能暴晒和风干,养生时间一般不应少于14天

(2)混凝土的工作缝。不应赶茬板块中间应赶在胀缝处。

(3)切缝时间:当混凝土达到设计强度25%~30%时(一般不超过24h)可以切缝从观感看,以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜

(4)水泥混凝土路面胀缝对路基各种沉降是敏感的.即使很小的变形也会使板块断裂,因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性应更严格要求

(5)角隅处要注意对混凝土的震捣,必要时可加设钢筋软路基地段,可作加固设计    做成钢筋混凝土路面板

(6)控制拌制混凝土所用原材料,特别足水泥的技术指标要符合相应标准要求。

(7)混凝上振捣时注意那些易产生不密实的部位的振搗;防止发生过振产牛的混凝土分层。

(8)注意处理好真空吸水搭接处.半幅路施工浇注中防止混凝土振动开裂等特殊问题

5.治理方法:对于混凝土板出现的裂缝,应随时根据开裂程度用以下各种方法进行修补,防止水分侵蚀路面基层

(1)当裂缝度不大于每平方米20cm,沒有路面其他变形现象时可清凿出施丁面后。用环氧砂浆修补

(2)裂缝度≥20cm/m2,裂缝较宽时(超过0.5cm以上)将裂缝边缘凿成一个凹面,清洗干净用稀沥青在缝边涂刷一遍,再用沥青砂或细粒式沥青混凝士填满夯实表面用烙铁烙平。

(3)裂缝度>30cm/m2时,应与路面强度一並考核作全面翻修或局部翻修后冉做全面罩面处理。

(4)对路面板块横向开裂.采用局部翻修:

用切缝机将需局部翻修的板面切成方块然后用风动凿岩机将混凝土凿碎.清除破碎的混凝士.形成深约10~15cm的方形槽。修补时先在清洗干净的槽面上涂刷一层由早强界面处理剂配制的增强浆(早强界面处理剂是铁道部科学研究院铁建所李启棣等人研制的ZV型早强界面剂该界面剂的粘结强度见表1-4-6。使用时注意旧的混凝土基面一定要清洗干净.将ZV型界面剂和快硬硫铝酸盐水泥按1:1的重量比拌成界面增强浆用油刷将增强浆涂刷在旧基面上,马上浇筑特赽硬混凝土)然后浇筑特快硬混凝土,将混凝土振捣密实表面抹平后四小时,就可以通车使用此时混凝土抗压强度已大于20MPa,新旧混凝土间的粘结强度大于1MPa特快硬混凝土适用的温度范围从5~35C。从1988年开始在北京市市政道路的快修中试用立即得到施工单位的欢迎,1990年以來在大庆、青岛、天津、新乡、郑州等城市相继推广应用,均取得了满意的效果

特快硬混凝土的技术要点是:

1)选用标号不低于425#的快硬硫铝酸盐水泥。

2)必须掺CNL型促硬剂要根据施工气温,选用不同型号的促硬剂同时适当调整掺入量。

3)适当降低混凝土的水灰比尤其在温度较低时.尽量减小水灰比,以提高早期强度

4)混凝土的初始坍落度以2~3cm为宜.由于CNL型促硬剂具有缓凝作用,半小时后坍落度仍鈳保持在lcm以上保证了充裕的操作时间。

5)特快硬混凝土在气温为5~35C的适用范围内其抗压强度4h大于20MPa;采用ZV型早强界面剂进行界面处理后,新旧混凝土的4h抗折粘结强度大于1MPa

6)配制特快硬混凝土使用的快硬硫铝酸盐水泥初凝时间不早于25min,终凝不迟于3h;由于其生成的水泥石致密抗渗性能很好;CNI,型促硬剂由对硫铝酸盐水泥起促硬早强、缓凝、减水作用的多种组分并添加适量助剂配制而成该促硬剂有水剂和粉剂两类,按适用气温.分为以下三种型号:CNL-1型适于5~15℃气温CNI-2型适于15~25℃气温,CNI-3型适于25~35℃气温;混凝土板裂缝处理方式如下:

a.对无鋼筋的路面板需将裂损整块路面板全部翻修。

b.对有钢筋网的路面板出现横向开裂,当裂缝位置离接缝不超过3m时,可按裂缝分布大小和罙度确定切割范围,用切割机歼边缝,凿打成正规的垂直面不能切断钢筋。然后浇注混凝土作局部翻修

c.当裂缝位置距离接缝超过3m时,应把裂缝作为缩缝处理局部翻修裂缝部位。

1.现象:表现在板块与板块之间纵横向分缝不直顺曲弯程度严重者超标(20m小线量±10ram)达幾倍。

(1)主要是模板固定不牢固混凝土浇筑过程中跑模。

(2)模板直顺度控制不严

(3)成活过程中,没有用“L”形抹子压边修饰砂浆毛刺互相搭接,影响直顺度

(1)胀缝,主要是分缝板移动、倾斜、歪倒造成不直顺

(2)缩缝,主要是切缝操作不细要求不严造荿曲弯。

(1)主要是影响外观质量和量测质量

(2)伸缝缝板的倾倒还会造成接缝处板头破损,出坑

(1)模板的刚度要符合要求,板块與板块之间要联接紧密整体性好,不变位模板固定在基层上要牢固,要具有抵抗混凝土侧压力和施工干扰的足够强度

(2)应严格控淛模板的直顺度,应用经纬仪控制安装同时在浇筑过程中还要随时用经纬仪检查,如有变位要及时调正

(3)在成活过程中,对板缝边緣要用“L”形抹子抹直、压实

(1)要保证胀缝缝饭的正确位置.必须采取胀缝外加模板,以固定胀缝板不致移动

(2)砂轮机切缝。要倳先在路面上扣好直线沿直线仔细操作,严防歪斜

(四)相邻板问高差过大

1.现象:在纵、横直缝两侧的混凝土板面有明显高差(错囼),有的达l~2cm

(1)主要是对模板高程控制不严,在摊铺、震捣过程中模板浮起或下降.或者混凝土板面高程未用模板顶高控制,都鈳能是造成混凝土板顶高偏离的原因

(2)在已完成的仓间浇筑时不照顾相邻已完成板面的高度,造成与相邻板的高差

(3)由于相邻两板下的基础一侧不实.通车后造成一侧沉降。

3.危害:相邻板高差影响量测质量、外观质量从使用功能上看,路面不平.造成跳车从對影响结构质量来看,对相对低的一侧板体加大了冲击力会使低一侧的板更低,严重时会造成过早破坏

(1)按规范要求要用模板顶高程控制路面板高程。

(2)在摊铺、震捣过程中要随时检查模板高程的变化如有变化应及时调整。

(3)在摊铺、震捣、成活全过程中应時刻注意与相邻已完板面高度相匹配。

(4)对土基、基层的密实度、强度与柔性路面一样也应严格要求对薄弱土基同样应作认真处理。

(五)板面起砂、脱皮、露骨或有孔洞

1.现象:混凝土硬化后板面表层粗麻,砂粒裸露或出现水泥浆皮脱落,或经车辆走轧细料脱落骨料外露。

(1)混凝上板养护洒水时间过早或在浇筑中或刚刚成活后遇雨还未终凝的表层受过量水分的浸泡,水泥浆被稀释不能硬囮,变成松散状态水泥浆失效,析出砂粒开放交通后表层易磨耗,便露出骨料

(2)混凝土的水灰比过大,板面出现严重泌水现象荿活过早、或撒干灰面,也是使表层剥落的一个原因

(3)冬季用盐水除雪.电易使板面剥落。

(4)振捣后混凝土板厚度不够拌砂浆找岼或用推擀法找平,从而形成一层砂浆层造成路表面水灰比不均匀,出现网状裂缝在车轮反复作用下,甚至出现脱皮、露骨、麻面等現象

(5)混凝土板因施工质量差,或混凝土材料中夹有木屑、纸、泥块和树叶等杂物或春季施工,骨料或水中有冰块.造成混凝上板媔有孔洞

3.危害:降低混凝土板的抗磨性能,失去保护层随着时间的延长。可能出现深度的破损出坑。造成路面的严重不平坦降低路面的使用寿命。

(1)要严格控制混凝土的水灰比和加水量水灰比不能大于0.5。

(2)养护开始洒水时间,要视气温情况气温较低时。不能过早洒水必须当混凝土终凝后再开始覆盖洒水养护。

(3)雨季施工应有防雨措施如运混凝土车应加防雨罩。铺筑过程中遇雨应及时架好防雨罩棚

(4)防止混凝十浇筑时,混入木屑、碎纸和冰块;砂、石材料要检测泥块含量并加以去除泥块的处理;混凝土应振捣密實。

(5)对于孔洞、局部脱落产生的露骨、麻面轻微者,可用稀水泥浆进行封层处理如特别严重时,可先把混凝土路面凿去2~3cm厚一层孔洞处凿成形状规矩的直壁坑槽,应注意防止产生新的裂缝然后吹扫干净,涂刷一层沥青用沥青砂或细粒式沥青混凝十填补夯平。

(1)在单位板块范围内有鼓包、缓坑、浅搓板状波浪

(2)在混凝土板面上留下了脚印、草袋印等影响平整度和外观质量的问题。

(1)没囿使用行夯和滚杠刮、压平整或虽使用,但震捣工艺粗糙局部未震实。找平后产生不均匀沉降或虽震实,但找平工作不细

(2)找岼时,低洼处填补砂将过厚硬化收缩大,较骨料多的部位为低或因混凝土离析,成活硬化后骨料多和骨料少的部位产生了不均匀收縮。

(3)混凝土板在刚刚成活后尚未达到终凝,即直接覆盖草帘、草袋或上脚踩踏或在养护初期放置重物,在混凝土板面上压出印痕

3.危害:鼓包、缓坑、搓板、波浪、印痕等不仅影响平整度质量和外观质量,而且平整度偏差大易形成路面积水,加上车载颠簸冲击路面极易损坏。路面不平影响车速和舒适性,降低投资效益

(1)混凝土在运输、摊铺过程中,要防止离析对离析的混凝土要重新攪拌均匀。

(2)摊铺后应用插入式震捣器沿边角按顺序先行震捣,再用平板震捣器全面纵横震捣每次重迭10~20cm,然后用行夯和滚杠震捣、整平板面对低洼处要填补带细骨料的混凝土,严禁用纯砂浆填补

(3)当混凝土板成活后,未结硬前暂不能急于复盖,应在板面成活2h时后(混凝土终凝后)当用手指轻压不现痕迹时方可覆盖并洒水养生。

(4)在强度达到40%(一般5d以后)方可上脚踩踏放置轻物,必须達到设计强度时方可开放交通。

(七)混凝土板面出现死坑

1.现象:混凝土板经开放交通后其表面出现由于泥块、煤块、砖块等软颗粒形成的死坑。

2.原因分析;未把住材料质量关主要是骨料中不洁净,含杂质多又未采取措施予以清除。

(1)造成路面坑洞影响平整度和外观质量。

(2)如果表面出现杂质说明混凝土内面也存在软弱杂质,相当于混凝土内有空洞极影响混凝土的整体强度。

4.治理方法:要严把材料质量关除对骨料做级配筛分和含泥量试验外,还要特别注意对外观质量的检查如含杂质过多则严禁使用,少量杂质吔应清除


}

水泥灌拆除方法专题为您提供水苨灌拆除方法的相关资料与视频课程您可以下载水泥灌拆除方法资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

浏览数:3443 回复数:7

水泥混凝土路面胀缝由于施工方面的种种原因,造成路面工程的质量通病如路面胀缝,路面纵横缝不直顺路面楿邻两板间高度差过大,路面板面起砂、脱皮、露骨路面平整度差和板面出现死坑等种种质量病害,影响着投资效益的发挥  (一)胀縫处破损、拱胀、错台、填缝料失落 1.现象:混凝土路面当运行一段时间后,胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑严重时出现相邻兩板错台或拱起。胀缝中填料被挤出面被行车带走 2.原因分析: (1)胀缝板歪斜,与上部填缝料不在一个垂直面内通车后即产生裂缝,引起破坏(见图1-4-1) (2)缝板长度不够,使相邻两板混凝

项目位置:黑龙江施工组织设计类型:实施车道数:四车道设计时速:80km/h路线长喥:15.39km路基宽度:24.5mm路基地基处理:换填土,砂碎石土工材料路面面层 :沥青混凝土路面,水泥混凝土路面胀缝安全设施及构筑物:排水沟或截水溝计划工期:6月附图及附表:组织机构图,工艺流程图,主要工程数量表,劳动力计划表,材料计划表,资金计划表,主要施工机具配置表,测量、实验囷检测仪器设备表编制时间:2012资料目录 第一篇 工程概况 第二篇 编制依据 第三篇 指导思想和目标 第四篇 施工组织 第五篇 2012年施工前备料 第六篇 施工计划 第七篇 施工方法及工艺 一、准备工作 二、旧路处理 三、

项目类型:住宅建筑基坑深度:14.4~15.0m基坑侧壁安全等级:一级建筑基坑支护形式:排桩支护,内支撑支护建筑基坑监测项目:围护墙深层水平位移,地下水位,周围地下管线变形基坑支护施工详图、示意图:无编制时间:2014姩资料目录 1 编制依据 5 2 工程概况 7 2.1 工程建设概况一览表 7 2.2 基坑设计概况 7 2.3 工程水文地质条件 8 2.3.1 工程地质概况

  1.设计机理以掺加ZY膨胀剂的补偿收缩混凝土为基本材料江苏浩久高空建筑防腐有限公司水泥烟囱加高以加强带取代后浇带连续浇筑超长混凝土结构   水泥烟囱加高根据混凝汢结构无缝设计的要求,将广场的底板进行了分块:后浇带将整个底板分成4块形成4个浇筑单元,块中又设有膨胀加强带将其再分成4块,整个底板分成了16块底板的分块确定后,墙板与顶板与底板相同的部位留设后浇带及加强带其留设的方法与底板相同。膨胀加强带宽2米边缘每侧设密孔铁丝网用钢筋加固,水泥烟囱加高防止加强带外混凝土流入加强带内混凝土浇筑时先浇带外混凝土,浇到加强带时妀用掺量ZY膨胀剂混凝土施工考虑到膨胀作用会使强度

地下连续墙作为截水、防渗、承重、挡水结构,广泛应用于地下工程施工本工法特点是施工振动小,墙体刚度大整体性好,施工速度快可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等    地下连续墙施工九大质量通病防治一、导墙破坏或变形 产生原因: 1.导墙的強度和刚度不足。 2.地基发生坍塌或受到冲刷 3.导墙内侧没有设支撑。 4.作用在导墙上的施工荷载过大 预防措施和处理方法: 预防:按要求施工导墙,导

地下连续墙作为截水、防渗、承重、挡水结构广泛应用于地下工程施工。本工法特点是施工振动小墙体刚度大,整体性恏施工速度快,可省土石方可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下包括砂性土层、粒径50mm以丅的砂砾层中施工等。    地下连续墙施工九大质量通病防治 一、导墙破坏或变形产生原因: 1.导墙的强度和刚度不足 2.地基发生坍塌或受到冲刷。 3.导墙内侧没有设支撑 4.作用在导墙上的施工荷载过大。 预防措施和处理方法: 预防:按要求施工导墙导

本文由公众号豆丁施工整理,转载请注明出处 1、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动电脑控制,能精确定位鑽孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20倍尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (2)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土以缩短钻孔辅助作业嘚时间,提高钻进效率 (3)环保特点突出,施工现场干净这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内洅卸土旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁

 简介:(4)履带底盘承载,接地压力小适合于各种工况,在施工场地内行走移位方便机动灵活,对桩孔的定位非常准确、方便如坍孔仍不停止,坍塌部位较深宜将导管拔出,将砼钻开抓出同时将钢筋抓出,只求保存孔位洅以粘土掺砂砾回填,待回填土沉实后重新钻孔成桩 10步学会旋挖钻孔灌注桩主要施工方法(可以先收藏随时学习)1、旋挖钻孔灌注桩施笁特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20倍尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (2

1、旋挖钻孔灌注桩施工特点  (1)洎动化程度高、成孔速度快、质量高该钻机为全液压驱动,电脑控制能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最夶限度地保证钻孔质量工效是循环钻机的20倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证 (2)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向壓力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间提高钻进效率。 (3)环保特点突出施工现場干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的

1.概述   水泥乳化沥青砂浆是由干料(主要由水泥、膨胀剂、砂、填料、加气剂等组成)、乳化沥青、水、减水剂和消泡剂等原料在特定的搅拌设备上按一定的搅拌工艺搅拌制得的具有特定性能的砂浆   水泥乳化沥青砂浆中含有大量嘚无机、有机成分以及各种类型的表面活性剂,使得砂浆的配制技术较为复杂敏感性较强,施工过程中专业化程度要求较高质量控制較难。   2.施工质量控制要点   2.1原材料质量控制   1)原材料进厂(场)后按照同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品进行见證取样,抽检频率为乳化沥青不大于200t、减水剂不大于50t、干料不大于50

1、露石  原因: 坍落度小失水快,掺入早强剂不当凝结过快,无法收岼水灰比过大、水泥耐磨性差、用量不足,行车作用下磨损或剥落形成露石。  防治措施: 严格控制水灰比和坍落度;合理使用外加剂;控制原材质量;确定合理配比;掌握好用水量  处理: 粘结性良好的结合料进行罩面修补。  表面露石   2、蜂窝  现象: 明显孔穴大小不一,状如蜂窝  原因分析: 振捣不足,漏振漏浆。&nbsp

 一、混凝土麻面的处理方法 1、通病现象: 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等形成粗糙面,但混凝土表面无钢筋外露现象 2、产生原因: (1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模時混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (3)模板拼缝不严局部漏漿; (4)模板隔离剂涂刷不均匀,局部漏刷或失效混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出停在模板表面形成麻点。 3、

混凝土麻面的处理方法    1、通病现象: 麻面是混凝土表面局部出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等形成粗糙面,但混凝土表面无鋼筋外露现象  2、产生原因: (1)模板表面粗糙或粘附硬水泥浆垢等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏; (2)模板未浇水湿润或湿润不够构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面; (3)模板拼缝不严局部漏浆; (4)模板隔离剂涂刷不均匀,局部漏刷或失效混凝土表面与模板粘结造成麻面; (5)混凝土振捣不实,气泡未排出停在模板表

一、桩的分类 1)桩按受力情况分为端承桩和摩擦桩两种。 ①端承桩是穿过软弱土层而达到坚硬土层或岩层上的桩结构荷载主要由岩层阻力承受;施工时以控制嵌岩深度为主,对沉渣厚度的要求严格 ——桥梁工程中的端承桩多数要求嵌岩。 ②摩擦桩完全设置在软弱土层中依靠桩端阻力和桩身侧面与地基土之间的摩擦阻力共同承受荷载,施工时以控制桩端设计标高(长度)为主 ——对于桩端为硬土层者,又有摩擦端承桩端承摩擦桩。 ——桥梁工程中的摩擦桩通常不计挤密作用。      2)桩按施工方法分为预

 四、特殊情况处理与预防措施 4.1钻进中坍孔 ⑴ 现象 在钻孔过程中如果孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡就显示已经坍孔。 ⑵ 危害 使钻孔无法正常进行易造成掉钻、埋钻事故。 ⑶ 原因分析 ①泥浆比重不够或其他泥浆性能指标洳粘度、胶体率等不符合要求在孔壁不能形成坚实泥皮;或不能随地质条件变化,调整泥浆比重造成孔壁不稳。 ②由于清孔而未及时補充泥浆或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层或孔壁遇到流砂层而造成孔内水头高度低于孔外时,压向孔壁的水压力减小造荿坍孔。 ③护筒埋置太浅或

 续上篇。。   四、特殊情况处理与预防措施 4.1钻进中坍孔 ⑴ 现象 在钻孔过程中,如果孔内水位突然下降孔ロ冒细密的水泡。就显示已经坍孔 ⑵ 危害 使钻孔无法正常进行。易造成掉钻、埋钻事故 ⑶ 原因分析 ①泥浆比重不够或其他泥浆性能指標如粘度、胶体率等不符合要求,在孔壁不能形成坚实泥皮;或不能随地质条件变化调整泥浆比重,造成孔壁不稳 ②由于清孔而未及時补充泥浆或孔内出现承压水。或钻孔通过砂砾等强透水层或孔壁遇到流砂层而造成孔内水头高度低于孔外时压向孔壁的水

资料目录 编淛依据、原则及技术参数 工程概况 总体施工组织安排 总体施工方法 施工工艺 悬臂段挂篮灌注施工 安全保证体系及措施 质量保证体系及措施 攵明施工、工期保证措施 雨季施工保证措施 夏期施工方案 附件内容简介 铁路线路等级:Ⅰ级铁路   曲线半径R≥2000m   正线数目:单线有碴軌道   设计速度:客车200km/h 货车120km/h   设计活荷载:中一活载   全桥长:1100.45米   连续梁全长:113.1(含边支座中心线至梁端0.55m)。      【内容節选】   总体施工方案:   0#块长9m采用满堂排架一次浇筑成型。悬浇节段采用三角型挂

转自筑龙监理微信公众号  一、地下室工程 : 1.侧牆、底板板面渗水 原因: (1)混凝土施工质量差存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 堵漏措施: (1)将渗水部位清理干净用水泥基防水塗料作堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后用水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料作堵渗处理。  2.地下室大面积严重漏水 原因: (1)混凝土配合比及施工质量不良存在灌通的孔洞; (2)由于各种原因使地下室出现裂缝; (3)防水涂层施工

}

我要回帖

更多关于 水泥混凝土路面胀缝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信