光伏电站无功补偿分析问题!求教?

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

1、光伏发电站无功补偿装置应具備自动控制功能应在其无功调节范围内按光伏发电站无功电压控制系统的协调要求控制并网点电压。

2、光伏发电站可在光伏发电站升压變压器低压侧配置无功补偿装置无升压变压器光伏发电站可在汇集点安装无功补偿装置。

为降低光伏发电站接入后的出力波动引起的电網电压变化、提高系统稳定、防止电压崩溃、提高输送容量宜在光伏发电站加装动态无功补偿装置。

光伏发电站无功补偿装置配置应根據光伏发电站实际情况如安装容量、安装型式、站内汇集线分布、送出线路长度、接入电网情况等,进行无功电压专题研究后确定

你對这个回答的评价是?

}
 一、光伏电站的无功配置计算

  一般需要依据《GB

站接入电力系统技术规定》《GBT光伏发电站无功补偿技术规范》进行光伏电站的无功配置分析。

  光伏电站逆变器鈳发出无功功率但考虑电站能为系统提供一定的无功储备容量,需配置无功补偿装置无功补偿容量应结合实际接入电网情况确定,其配置的容性无功补偿容量应为光伏电站额定出力时升压变压器无功损耗、线路无功损耗及线路充电功率之和,其配置的感性无功补偿容量应能够补偿全部线路的充电功率

  图1荒漠电站的系统拓扑

  一般的,升压变无功损耗所占总无功损耗的比例接近70%送出线路中嘚架空线产生的无功损耗占总无功损耗22%以上,光伏电站全部电缆线路产生的无功损耗所占比例约为8%;另外电站的感性无功需求远小於容性无功需求。

  对于SVG这样的无功补偿设备可以实现额定感性到额定容性的连续调节,因此可以以容性无功需求量来配置SVG容量

  为减少计算的工作量,可进行近似计算其无功补偿容量只需考虑升压变无功损耗,再按照系数进行折算即可

  变压器无功损耗计算公式为:

  式中,QT为变压器无功损耗kvar;UK%为变压器短路电压百分数,I0%为变压器空载电流百分数;S为变压器的视在功率kVA;SN为变压器额定容量kVA。一般的升压变的短路电压百分值为6.7%,空载电流百分值为0.4%

  按照此参数,升压变的无功需求约为电站总容量的7%整個电站无功需求为10%;若光伏电站并网工程采用一次升压,即升压至35kV并网其无功补偿容量可按光伏电站总容量的10%配置。

  考虑光伏电站容量对接入电网电压等级的要求及实际并网点对电压等级的限制光伏电站并网工程可能需要两次升压,若光伏电站接入系统电压等级為110kV则还需进行35kV/110kV升压方可接入电网,一般35kV/110kV升压变短路电压百分值为10.5%空载电流百分值为0.67%,因此若采用两次升压其无功补偿容量可按光伏电站总容量的20%配置。  

}

我要回帖

更多关于 光伏电站无功补偿分析 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信