好奇怪接单相表接互感器器的電表,是不是坏了
电度表没有坏,是一个單相表接互感器器接反了相当于只计量了三分之一的用电量。变比40的单相表接互感器器二次电流两点多,相当于一次线路电流是80A以上对于45KW电机的额定工作电流是差不多的。三相平衡的条件下其中一相电流单相表接互感器器接反了,就会和另外一相抵消只剩下一相嘚用电量。所以只有九千多度实际应该是三倍的用电量。
宝宝知道提示您:回答为网友贡献仅供参考。
是一个单相表接互感器器二次測接反了或穿线穿反啦呵呵!
正常情况下,应该32400度左右