格力室外机5p开花机闪红灯3次

1、运行指示灯能亮说明控制板囸常。一是电容坏二是线路故障,三是压缩机堵转

2、也可能是电路板坏了,换电路板后就可以了假如换后外机外机不启动那就是外機模块坏了。

3、四灯天花空调机故障代码表

自检信息 发光管自检代码 说明

除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)

防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机顯示(运行灯)

室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示保护灯常亮

管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮

室外机异常 運行灯闪烁4次/6秒 关机显示保护灯常亮

室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮

外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示保护灯常亮

过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮

水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示保护灯常亮

主机连接风口只有5根线。220两根地线一根 ,主继电器一根还有一根是通讯用的 没什么电压的,主机的那一头是接在好像写着相位检测抜下测电阻是没阻值的,里面那一头有十几k的

你对这个回答的评价是?

室外机盖内侧贴着一张故障说明表你可以对照看一下

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

本回答由红星美凯龙提供

}

根据您的描述情况可能是内机防凍保护

1 观察内机管温传感连接线是否有脱落或感温头(15k)性能不良

2 (十分钟出现)有可能蒸发器太脏散风不够好

3 缺少雪种导致管道局部结霜。