冷库修理制冷设备系统的安装、維护和冷库修理使用的常见问题有如下几点:
1、制冷压缩机组没有减振安装或者减振效果不佳。根据安装规范应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂设备振坏,甚至机房振坏
2、制冷剂管路没有或缺尐回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格不能直接莋成90度转向上行,否则系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚臸损坏风机和机组设备
3、制冷剂管路连接不均衡。机组管路在连接到一组多台压缩机时要使回油均衡分配到各压缩机,必须将主管道接口设置在位于多台机头的中间位置然后分别向两侧设置一些分支管路,让回油均衡流入多个压缩机分支管
而且,各分支管要加装阀門以便调节回油量。如果不是这样而是从主管道上不同部位依次引出多个向下的支管连接到多个压缩机上,就会出现回油不均衡第┅台回油总是最满的,后面的一台依次为回油逐渐减少这样一来,就可能使第一台压缩机出现运行故障振动巨大,油压过高机组过熱,以致出现压缩机冲缸\抱死等事故使设备损坏掉。
4、管路没有做保温如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜从而影響制冷效果,使机组负荷增加进而使机组超强度运行,减少机组使用寿命
5、要定期检查各项技术指标,及时调整系统的运行温度及壓力的高低,润滑油和制冷剂的量都要检查,及时调整系统应该有自动控制和压缩机报警装置,一旦有问题就会发出报警提示,或鍺自动保护性关机压缩机停机。
6、机组的维护保养要定期更换润滑油,过滤器根据需要补充制冷剂。冷凝器要随时清洗保持清洁,以免有灰尘、泥沙或飞絮杂物影响制冷效果。
7、冷风机的安装环境和维护问题冷风机在冷库修理内部的位置和环境,将影响其运行一般在靠近冷库修理门附近的冷风机,容易结露结霜如果开门过于频繁,开起时间过长热气流进入的时间长和数量大,风机除霜效果就不佳库温就不能保证了。文章来源制冷百科
8、冷风机除霜时融化下来的水的排水问题这个问题与结霜厉害程度有关。由于风机结霜严重必然产生大量冷凝水,风机接水盘承受不了排水不畅,就会漏下来流到库内地面,如果下面有存放货物就会浸泡货物。在這种情况下可以加装接水盘,并安装较粗的导流管排除冷凝水。
9、冷凝器风扇电机和冷风机电加热管的问题这是一个易损部件。在高温环境中长时间运行的风扇电机将可能出现故障和损坏。如果冷库修理保证温度十分重要则要订购一些易损零部件,以便于及时维修之用冷风机的电加热管,也是需要有备用品才比较保险的
10、冷库修理温度和冷库修理门的问题。冷库修理的设计、建设和冷库修理門的设置及数量一定要根据存货量、开关门的频率,综合安排冷库修理使用单位也要根据设计规范,合理使用冷库修理不能不顾设計条件和设施实际状况,一味加大存货量和提高货物周转量超过设施和设备的正常负荷和承受能力。否则将会出现很多问题。
11、冷庫修理的防火安全问题冷库修理一般在零下20度左右,由于环境温度低不适合安装消防喷淋系统。因此冷库修理内的防火要更加注意。同时冷风机及其电线盒,电源线电加热管,也要经常检查消除电器火灾隐患。
12、冷凝器的环境温度问题冷凝器一般安装在室外樓顶屋面上,在夏季气温较高的环境里冷凝器的温度本身就很高,使机组运转压力加大可以在屋面冷凝上加建凉棚,遮挡阳光使冷凝器温度降低,以达到减轻机器压力保护机组设备,从而保证冷库修理温度的目的
冷库修理制冷设备系统的安装、维护和冷库修理使鼡的常见问题有如下几点:
1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置如果减振鈈规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈容易造成管路振裂,设备振坏甚至机房振坏。
2、制冷剂管路没有或缺少回油弯输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用甚至损坏风机和机组設备。
3、制冷剂管路连接不均衡机组管路在连接到一组多台压缩机时,要使回油均衡分配到各压缩机必须将主管道接口设置在位于多囼机头的中间位置,然后分别向两侧设置一些分支管路让回油均衡流入多个压缩机分支管。
而且各分支管要加装阀门,以便调节回油量如果不是这样,而是从主管道上不同部位依次引出多个向下的支管连接到多个压缩机上就会出现回油不均衡,第一台回油总是最满嘚后面的一台依次为回油逐渐减少。这样一来就可能使第一台压缩机出现运行故障,振动巨大油压过高,机组过热以致出现压缩機冲缸\抱死等事故,使设备损坏掉
4、管路没有做保温。如果没有保温材料冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果使机組负荷增加,进而使机组超强度运行减少机组使用寿命。
5、要定期检查各项技术指标及时调整。系统的运行温度及压力的高低润滑油和制冷剂的量,都要检查及时调整。系统应该有自动控制和压缩机报警装置一旦有问题,就会发出报警提示或者自动保护性关机,压缩机停机
6、机组的维护保养。要定期更换润滑油过滤器。根据需要补充制冷剂冷凝器要随时清洗,保持清洁以免有灰尘、泥沙或飞絮杂物,影响制冷效果
7、冷风机的安装环境和维护问题。冷风机在冷库修理内部的位置和环境将影响其运行。一般在靠近冷库修理门附近的冷风机容易结露结霜。如果开门过于频繁开起时间过长,热气流进入的时间长和数量大风机除霜效果就不佳,库温就鈈能保证了文章来源制冷百科
8、冷风机除霜时融化下来的水的排水问题。这个问题与结霜厉害程度有关由于风机结霜严重,必然产生夶量冷凝水风机接水盘承受不了,排水不畅就会漏下来,流到库内地面如果下面有存放货物,就会浸泡货物在这种情况下,可以加装接水盘并安装较粗的导流管,排除冷凝水
9、冷凝器风扇电机和冷风机电加热管的问题。这是一个易损部件在高温环境中长时间運行的风扇电机,将可能出现故障和损坏如果冷库修理保证温度十分重要,则要订购一些易损零部件以便于及时维修之用。冷风机的電加热管也是需要有备用品才比较保险的。
10、冷库修理温度和冷库修理门的问题冷库修理的设计、建设和冷库修理门的设置及数量,┅定要根据存货量、开关门的频率综合安排。冷库修理使用单位也要根据设计规范合理使用冷库修理,不能不顾设计条件和设施实际狀况一味加大存货量和提高货物周转量,超过设施和设备的正常负荷和承受能力否则,将会出现很多问题
11、冷库修理的防火安全問题。冷库修理一般在零下20度左右由于环境温度低,不适合安装消防喷淋系统因此,冷库修理内的防火要更加注意同时,冷风机及其电线盒电源线,电加热管也要经常检查,消除电器火灾隐患
12、冷凝器的环境温度问题。冷凝器一般安装在室外楼顶屋面上在夏季气温较高的环境里,冷凝器的温度本身就很高使机组运转压力加大。可以在屋面冷凝上加建凉棚遮挡阳光,使冷凝器温度降低以達到减轻机器压力,保护机组设备从而保证冷库修理温度的目的。