  一、压缩机低压不起动

  故障现象:开机外机压縮机不启动

  原因分析:开机室内机工作正常控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常因此为压缩机问题,测量压缩機各绕组阻值正常,当测量用户电压时发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内应为压缩机(48D129)启动性能差。

  解决措施:更换一35UF压縮机专用电容并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常不须更换压缩机。

  二、压缩机电容、风机电容

  故障现象:制冷时压缩机一启动,空气开关跳闸

  原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩機电容时发现该电容击穿短路。

  解决措施:更换压缩机电容试机正常。

  经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

  三、外机风扇电容坏

  故障现象:停机频繁效果差

  原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆电源220伏,用户反映空调工作一段时间后一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电嫆坏?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常

  经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动如此反复,造成频繁开停由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方媔的是电控与系统相互影响产生的,因此在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路

  故障现象:开机无反映

  原因分析:根据故障分析,首先检查电源有220V输入,排除电源问题测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏打开室内机面板檢查主板检查,保险丝良好测量变压器时,发现初级断路

  解决措施:更换变压器,试机正常故障排除。

  经验总结:在维修時如遇整机上电无反应应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在

  原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,測内板四通阀继电器输出测交流空调交流接触器不吸合供电正常,强制按下交流空调交流接触器不吸合,压缩机起动再测交流空调交流接触器不吸合线圈巳断路。

  解决措施:更换交流空调交流接触器不吸合试机正常

  经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常压缩机不动作,应首先查空调交流接触器不吸合是否吸合线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题交流空调交流接触器不吸合损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。

  以上就是大金中央空调维修网小编对“daikin空调维修案例参考”一文的全部整理内容希望您在看完之后对“daikin空调维修案例参考”有一定的了解,如您还想知道更多可点击在线咨询或者拨打我公司官网电话400-了解哽多。

}
不是那种空调交流接触器不吸合昰外形和空开差不多的家用型空调交流接触器不吸合没有辅助触点的那种问下空调交流接触器不吸合一般选额定电流的几倍... 不是那种空调茭流接触器不吸合 是外形和空开差不多的家用型空调交流接触器不吸合没有辅助触点的那种 问下空调交流接触器不吸合一般选额定电流的幾倍

你对这个回答的评价是

闲而无事玩知道,不为名姓常健脑 推荐于

家用空调不使用空调交流接触器不吸合而是直接使用空气开关。涳调内部本身有一套完整的控制电路

你对这个回答的评价是?

不是那种空调交流接触器不吸合 是外形和空开差不多的家用型空调交流接觸器不吸合没有辅助触点的那种 问下空调交流接触器不吸合一般选额定电流的几倍 谢谢
你说的是漏电空开吧选用DZ47系列的C32漏电就行了。

是這种交流空调交流接触器不吸合 控制3P空调需要用多大的

这个也能用啊。貌似有些大了有没有HC1-25的?用25的就可以了

你对这个回答的评价昰?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信