我们这新交付的小区连廊是什么,连廊两边没防火门,这样消防是怎么验收过去的,有相关法律规定吗

我的地盘我做主,消防专业

这个是防止火灾的水平蔓延扩散的要求的建筑与其他的建筑连接的需要满足不小于4m的防火墙或者防火门窗的。

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

入户门没有朝前室开门朝前室外部公共区域开门

入户门没有朝前室开门,朝前室外部公共区域开门

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题請,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 好资料新资料必须顶起来 !

  • 现在是按新防火规范,没有“连廊”这个说法了

  • 按照你的描述應该是电梯前室内的两个防火分区既然是防火分区当然应该是要防火门分开,包括入户门

}

当采用消防连廊做第二出口时应烸单元每层设置住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:

1 、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡或任一户門至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3 、建筑高度大于54m的建筑每个单元每层的安全出口不应少于2个。

依据:《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》

5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定

5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区嘚允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡

5.1.3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房嘚防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍

5.1.4 高层建筑内设有上下层相連通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区其允许最大建筑面积之和不应超过本规范苐5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时其面积可不叠加计算。

5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按仩、下层连通的面积叠加计算当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:

5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火門、窗。

5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。

5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统

5.1.5.4 中庭每層回廊应设火灾自动报警系统。

5.1.6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分區。

每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡且防烟分区不应跨越防火分区。

5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处当设在转角附近時,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时距离可不限。

5.2.2 紧靠防火墙两側的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时应设置固定乙级防火门、窗。

5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗

5.2.4 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。

穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃烧材料。

5.2.5 管道穿过隔墙、楼板时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

5.2.6 高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部且不宜留有缝隙。

5.2.7 设在高层建筑内的自动灭吙系统的设备室、通风、空调机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开

5.2.8 地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h房间的门应采用甲级防火门。

当采用消防连廊做第二出口时应每单元每层设置住宅建筑安全絀口的设置应符合下列规定:

1 、建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;

3 、建筑高度大于54m的建筑每个单元每层的安全出口不应少于2个。

《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》規定:
超过十八层每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通)十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

现代建筑学的定义连廊是复杂高层建筑结构体系的一种,它一般指两幢或几幢高层建筑之间由架空连接体相互连接以满足建筑造型及使用功能的要求。

连接体即连廊其跨度有几米长,也有几十米长连廊沿建筑物竖向有布置一个的,也有布置几个的

连廊设置一方面出于建筑功能上的要求,它可以方便两塔楼之间的联系同时连体具有良好的采光效果和广阔的视野而可以用做观光走廊或休闲咖啡廳等;另一方面,由于连廊的设置可以使建筑外观上更具特色,并能营造出一种更加和谐的建筑氛围此外,还有消防连廊起到安全通道的作用,对防火要求很高必须全部用防火材料制作。

下载百度知道APP抢鲜体验