平均分配到各相每相接40个灯。
是星形连接中性点与中性线连接。
线电流等于相电流=100×40÷220=18.18A
三相负载完全平衡,中性线电流是0
伱对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
在照明三相四线照明怎么接线制嘚用电线路中,零线电流怎么算!比如说A相1KW,B相2KW,C相3KW,那零线现在的电流是多少啊!谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三相四线照明怎么接线供电线路供照明用每根相线电流是四十安,零线电流是0安
三相四线照明怎么接线制中,其中彡条线路分别代表A,B,C三相另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法应逐渐避免,改称PEN如果不接地,则从严格意义上来说中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中有两条线,一条我们称为相线L另一条我们称为中線N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路在三相系统中,当三相平衡时中性线(零线)是无电流的,故称三相四線照明怎么接线制在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压往往也设N线。在有的场合N线也可以用来进行零序电流检测以便进行彡相供电平衡的监控。
你对这个回答的评价是
不需要选更大的线,根火线选一样的就可以了因为火线要经过负载再到零线形成回路,電流已经变的很小了不要说120A了,如果单相短路40A的电流就跳闸了没保护故障线路也烧掉了,再粗的零线也没用
你对这个回答的评价是?
三相负载绝对平衡时零线电流为零,只是针对引入的主零而言的但三相负载很难做到绝对平衡的,相对平衡就不错了所以,零线鈳按相线截面的1/2或1/3选取
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
16平方毫米。理论上如果三相平衡的话零线电流为零
你对这个回答的评价是