注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能您需要 才可以下载或查看,没有帐号 保内修五次全是外机换板。 最近这次又是这样内机正常工作。 外机在刚通电后风机会转动转大约10秒左右。。断电停机压机没有反映。。 过几分钟后风机再次启动,转大约5秒。停转。。 拆下来板大板小板拆下,,外挂小电源测变频板没接220V 没接负载。 芯片的1脚和58脚是相位检测脚,正常电压是2.48 V左右 芯片的4脚是交流电压检测脚正常值是2.5V左右 芯片的57脚是交流电流检测脚,正常值是2.5左右 芯片嘚16脚是模块保护脚正常值5V 大小板上,没有看出明显断路或烧掉等。 板子今天重新接上后。故障还是一样的。。 请问大师,指點指点。还要从哪里下手。。 另外,在通电情况下测得变频板上的 UVW对地电压60V。不升不降 在线等。谢谢大师。 |