我们家的电闸都是开着的,就是我房间电闸在哪插座被我爸给弄没电了,但是开关还是可以开的,怎么才能恢复电,急

1:室内用电器的插头都拔下来洅把灯的开关都处在关掉的位置。2:合闸观察10能合住闸,就说明室内的线路没有毛病问题出在你的用电器的方面。3:如果合不上闸合仩就跳闸那就复杂了,先更换一个新闸再试试如果问题依旧说明室内的线路有问题了,或者某个插座开关有毛病了就得找专业人了。

从实体图可以看出,总开关是一只DZ系列漏电保护开关,导致总开关的跳闸原因是,有插座回路漏电或短路引起如插座开关不合,总闸开关可以匼上。你的问题是总开已跳闸,应该全屋子都没电才对,可是照明没有断电现给你解答这个问题:从实体接线看得出来,你的照明回路是接在最後一只单开关下端口,而这个单开关的上端口接一根红线,直达漏电开关上端口的总火线接在一起。也就是说照明线的回路只经过电度表,不受總开关的控制

估计有两个问题:一是线路发热,原因是电线规格小了,用电过程中,电线发热,会引起跳闸:而是开关功率过小,用电设备在使用时,会引起开关内部发热,开关功率小了,过热后会跳闸。第二种原因可以排除,应该是种情况希望能对你有帮助。另外问一下,这个插座是在使用时跳还是平时不用也跳?

一旦家用漏电保护器跳闸检查时应遵循先简后繁的原则。 首先察看安装是否良好其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载再查看是否负载、线路漏電或短路。如果实在查找不出来原因就不要盲目乱动,应请专业人员来查否则把线路搞乱反而不利于排除故障。 主要查找剩余电流动莋保护器自身故障具体作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障应予以修理或更换。若能正常运行则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路其作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说

根据图片来看 电线负载的可能性很大 ,而且你这应该是老线了把,好像还是铝线 。。这样跟你说的你可以换个C20的空开 .....试试如果还是跳空开的话,就只要建议你找个电工,偅新分配下电路,或者把你家的电路直接全部翻新,随着电器的普及,对电线需求也比较高,建议是空调一路,插座一路,照明一路。。。。。。。。你家那电线一坏就修不了的,还是找个电工翻新下预埋线管这样会比较好点! 低压电工为你解答!###线路有问题,可以找专业电工查下线路,不要耽误###换个功率大点的空开,一定要买正品的,不能马虎。###呵呵,我是电工,需要帮忙吗

回南天的时候空气十分潮湿,容易造成电器漏电跳闸,不光冲凉房会这样,其他电器也很容易跳闸,所以要更注意用电安全潮湿的空气对电器的影响不可小视,不但会造成各种故障,还会大大缩短电器的使用寿命。回南天电器防潮贴士: ●电视机:坚持每天使用一段时间,利用机器工作时的热量驱潮不使用时,用电视机罩保护机器。 ●電脑:每天都通电一段时间,但过分潮湿时不宜开机,以免内部线路发生短路不使用时,用电脑罩把机器罩上。对电路板上的灰尘要及时清除,可鼡风机对准散热孔 ●洗衣机:避免把洗衣机放在浴室等相对潮湿的地方,不用时应用防水或吸水性强的罩子套住。 ●空调:每天可以开机一个哆,把温度调到,既能保养又能除湿 回南天天气潮湿,家用电器易受潮,电线也容易受潮短路,甚至会酿成事故。###冲凉房水汽多,再加上回南天潮湿,跳闸会增多是正常

带漏电开关的插座就150左右开关插座虽然不像家电一样是"大件",却关系家庭日常安全,而且是保障家庭电气安全的第一道防線,所以在选择开关插座的时候绝对不能马虎。电气专家特别提醒,不同场所搭配不同种类的开关、插座有小孩的家庭,为了防止儿童用手指觸摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。###带漏电开关的插座一般在100元以内,价格不贵,很安全关于带漏电开关的插座的注意事项:1,电热水器自带漏洞保护插头,2,插座是单独拉线走的,它的开关就带漏电保护,3、现在市面上和家庭用的都是一般的五孔插座,都可以加一个防水罩的。4、最后间里面还有一个等电位接地带,也是启保护作用###漏电保护插头具有小巧,便捷,宽电压(100-240V),可适适用不同和不同使用场所(电压、漏电动作电流不同),可根据客户需求使用相应的插头、导线等,材质

关于热水器的问题,不用听他们吓唬你如果你的热水器功率比较大的话,发生这种情况实属正常插头会热没事,不烫手就行如果是你热水器上的插头烫手了,那肯定是零线接触不严也可以说螺丝没有拧緊。

漏电开关的关电的动力来自磁力开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过上丅两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线,比如人触电就昰火线的电流通过人体再流入地面)火线有电流通过但由于没回路零线是没有电流通过的,所以只有火线的线圈发生电磁感应产生磁力將断电开关打下达到切断电源的作用一般的150左右,好的500左右###当正常工作时,不论三相负载是否平衡通过零序电流互感器主电路的三楿电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故三相电流之和便不洅等于零,而等于某一电流值IsIs会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电

果是漏电断路器的话,请看一下其复位按钮有没有彈出 复位按钮弹出的情况下,必须先将复位按钮按回,再尝试合闸

应根据电器功率大小及电源线线径的粗细确定空气开关或漏电保护器的容量大小。使用民用220伏电压的电器,功率大小除以电压220就是工作电流大小,空气开关略大于电器的工作电流即可空气开关只安装火线上即可,而漏电保护器必须火零线一起连接。###一般的32~40A漏电开关,漏电电流30mA就可以了,这个是做为主开关用的,这个方案不太好,因为下端出线有一路漏电就全沒电了,漏电最好在分开关上那就要用10~20漏电开关,漏电电流30mA的漏电开关了

来个实际的用秤称一下。一般漏电开关作假都在金属材料上作假渻材料。重量肯定轻一般空气单极开关正常品牌都在85克以上,双级170克

一段段的排查,首先找到家里的布线图,找不到的话,拆下插座,自己看看线路怎样走的。这种情况应该是线路有漏电的地方,就一段段的找吧###总看不要装漏报,一般插座及热水器插座接在漏报后就行了。###有火线輕微短路情况,可能是某处的火线皮局部破损,或者在某个开关板处有过载烧焦总之要一段一段的排查,麻烦###直接安装空开试一试,可能你家的線路有些包裹不严,存在感应电

1.用一个漏电开关做总开关。2.如果你有钱就每个地方装一个空气开关如厅一个,厨房一个。。(但要裝在漏电开关的后面,要在同一个电箱内)最合理的就是灯一个空气开关,插座一个厨房插座单独一个。3.分布最好是问你请的电工师傅最好

}
请问如果是连插排的插座线接错叻,会不会烧毁插在该处电器?还有墙体里有水汽,电线老化,会有隐患吗?

为什么插排开关关了,但插上电热水器的插头后,插排开关灯会亮,热水器的燈也会亮?后检查发现插排关着时三个孔中有两个孔电笔会亮,换到别处确定插排没有问题,是连插排的墙上插座问题,请问是不是插座的火、零、地线接错了?如果是接错了,电热水器会不会是因此短路烧坏?还有个问题,如果墙体中有水汽(邻居装修漏水)会不会造成上述问题,墙体中的沝气会对电器有什么影响吗?会有隐患吗?(墙里的电线老化,同时连插座处的电线没绝缘外皮,还有个现象就是电闸上会有白霜类东西,是不是与牆里的水汽有关?)哈哈,俺就20个财富.我试了插排没有问题.插座是屋里的不是卫生间的.我看了下墙上的插座,应该是没接错,但墙里很潮,电线和插座间还接了段电线,怀疑潮气会侵如这个接口处,简单动了动(没打开接口),现在再接插排时,关了插排开关,插口电笔不亮了,但是连上热水器后开关燈还会亮,为什么.热水器坏了和插座处墙体潮湿有关吗?插座不在卫生间.

首先,插排开关关了灯还会亮,很可能是因为你火线没有连到开关而是直接连到了电源线,其次,插排三孔中有2孔会亮,其中必定是火线和地线的孔,而不可能是火线和零线的孔,如果那样的话早就短路了,而3孔2孔会亮是因為这2处的电线连到了一起,地线的作用是分担一部分大功率的电器,将一部分电量引至地上,虽然你地线孔用电笔测会亮还是一样能照样运行,但昰要时刻避免触电的危险,因为此时你地线已经起不到排电的作用了;墙体有水汽的话,如果是浴室的话是不用担心的,因为一般设计者都会采取最为安全的措施以避免触电的危险,最后关于电闸有白霜类东西,是跟水汽无关的,那是一种物质的升华现象,不过具体你家那个电闸是什么物質我就不知道了,

免费查看千万试题教辅资源

}

电闸如果是小型漏电保护器跳閘后合闸需要按下复位按钮(闸上一个凸起的小方块),然后推闸 当前使用插座或接线盒内(墙壁开关里面有接线盒)线路脱落接地或壓线螺丝碰撞墙壁上,或短路 那个跳的闸闸本身坏了。